По умолчанию Как выгрузить программу из контроллера в SMLogix

Программа в контроллере находится в скомпилированном виде, а софт не поддерживает выгрузки.

Поэтому выгрузить программу из контроллера невозможно. Совсем невозможно. Совсем-совсем-совсем.

Именно поэтому вы в справке и РЭ не можете найти описания процесса выгрузки. Просто нечего описывать. Нет выгрузки, нет и описания. Будет выгрузка, появится и описание.

Планируем ли мы делать выгрузку? Нет, не планируем.

------------------------

Однако есть частные случаи.

Случай первый. Требуется сохранить резервную копию программы (backup).

Актуален для контроллеров Pixel-25xx и SMH2G. Только Pixel старшей модели, с числом 25 в начале кода и только SMH2G. У остальных этой функции нет ни "наверно", ни "может быть" ни даже "чуть-чуть". У Pixel-12xx этой функции тоже нет. Он только восстанавливается из резервной копии, создавать её он не умеет.

Для выполнения резервирования вам потребуется Модуль Памяти на 256Кб. Часто хватает и модуля на 128Кб, но лучше чуть переплатить, чем гадать "влезет / не влезет".

Резервная копия сохраняется на Модуль памяти с помощью скачивания и просмотра РЭ на эти контроллеры. Там всё описано по шагам и с цветными картинками. Повторять это описание на форуме не имеет никакого практического смысла. А пошаговую инструкцию из РЭ можно даже распечатать. Очень удобно.

РЭ на Pixel: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/

РЭ на SMH2G: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/



Случай второй. Требуется скопировать программу на другой контроллер.

Сохраняете программу на модуль памяти, и восстанавливаете эту копию на другом контроллере. Процесс также описан в РЭ. Ссылки на РЭ даны выше, но на всякий случай я повторю:

РЭ на Pixel: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/

РЭ на SMH2G: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/

-------------------

Иногда возникает правомерный вопрос: "как сделать резервную копию для контроллера Pixel-12xx?".

Отвечаю: программу для контроллера Pixel-12xx загружаете из лоджика в контроллер Pixel-25xx и сохраняете её на модуль памяти.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024