|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.08.2006, 16:20 | #1 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
Работает с прошлого лета, нареканий вроде как нет. Система прошла госприёмку. PS. ТЭЦ-3 в Твери. Злее условий ещё не встречал. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.08.2006, 10:22 | #2 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Немного неверная информация. :p
Для того, чтобы контроллеры не клинило по помехам, пришлось перекладывать ВСЮ линию ModBUS из лотков на внешнее размещение, витой парой типа UTP-5 в металлрукаве. После этих действий, контроллеры увидели связь и перестали ловить ошибки. |
11.08.2006, 10:23 | #3 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
И вообще, рекомендую всегда соблюдать нормы EMC. Проблем будет на порядок меньше.
|
11.08.2006, 11:11 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
PS. Про лотки вроде написано и у нас в Руководстве Пользователя, и в EMC, и в документации на преобразователи. Да и я всё время упоминаю кабель FTP-5 и STP-5... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.08.2006 в 11:16 |
|
11.08.2006, 11:41 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Кабель связи в одном коробе с силовухой?
Гы..... |
11.08.2006, 12:44 | #6 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Арсений, прокладывали уже потом, после твоего приезда.
Работает, но сколько для этого усилий потребовалось |
11.08.2006, 13:03 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
Цитата:
У нас были похожие проблемы на заре становления модбаса в наших контроллерах, мы их решили. Производитель конкретно этих частотников, похоже, только-только вступил на этот тернистый путь. Главное, что я понял тогда: средств диагностики SMH2010 достаточно, чтобы понять суть проблемы и у контроллера есть способы, чтобы решить большинство проблем если "не мытьём, так катанием". Большие пакеты рвались из-за высокого уровня помех - разбил на маленькие. Для надёжности ввёл контроль каждого пакета с перемежением времени посыла пакетов, этого всего хватило, чтобы добиться удовлетворительной связи. Параллельный опрос всех трёх частотников вызывал полный ступор одного из них (того, на который первым подавали питание) - опять же, разделил опросы частотников по времени. И не важно, что это баг самих частотников, проблема решена - не стоит её пустопорожне обсасывать и говорить, что всё плохо. Да, было сложно, но если бы сложностей не было, не нужна была бы пусконаладка в принципе Если бы контроллер не предоставлял таких возможностей управления сетью - как знать, может быть объект вообще бы сдать с этими частотниками не удалось. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.08.2006 в 13:28 |
||
11.08.2006, 13:08 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.08.2006, 15:10 | #9 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
|
|
14.08.2006, 10:46 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 14.08.2006 в 10:52 |
|
14.08.2006, 14:40 | #11 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
|
|
15.08.2006, 11:15 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы о контроллерах
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.09.2006, 14:05 | #13 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Вопросы по подключению
1.Можно ли на дискретный вход подавать 24 В через сухой контакт , если можно то накождый необходим гальванически развязанный источник питения или нет. Вопрос с точки зрения исключения помех при работе с внутренним источником питания.
2. В инструкции длина проводов для аналогового ввода - до 10м, если исключения для подключения термосопротивления по трех проводной схеме т.е. более 10м. 3.Можно ли использовать один внешний источник питания для дискретных входов - выходов. |
21.09.2006, 15:12 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по подключению
Цитата:
2) Заданные Руководством Пользователя ограничения по длине проводов действительны в случае использования внешних датчиков в штатном (т.е. описанном в РП) подключении к контроллеру при сохранении декларируемой в РП точности. Пример: при подключении к дискретному входу "сухого контакта" обычным проводом (например телефонной "лапшой") гарантировано определение срабатывания датчика при длине проводов не более 10 метров. При этом не будет ложных срабатываний, т.е. помехозащищённость будет достаточной (при обычном промышленном применении). Если применить дополнительные методы по увеличению помехоустойчивости, то длина проводов может быть многократно увеличена. Например, если применить простейшую программную фильтрацию ложных срабатываний, то длина проводов легко может быть увеличена до 20-30 метров и выше (из опыта). Вообще живой пример - 70 метров при использовании обычного ПВС 2х0.5 + программная фильтрация с постоянной времени 2 секунды. Рекорд - 250 метров с применением экранированной витой пары 2х0.5 + программная фильтрация. И это не предел. Условия целиком и полностью определяются характеристиками места применения контроллера. 3) Внутренний источник 5В един для всех дискретных входов, соответственно внешний источник также может быть един. Опять же обращу внимание: срабатывание дискретного входа вызывает не подача на него напряжения, а замыкание входа на "системную землю" - клемму 22. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 21.09.2006 в 15:35 |
|
21.09.2006, 15:58 | #15 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Вопросы по подключению
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить относительно аналоговых входов, применительно к датчикам температуры Pt1000 по влиянию длины проводников на точность измерения. Какая максимально возможная длина и требования к кабелю в реальных условиях?
|
21.09.2006, 17:02 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по подключению
Цитата:
Всего таких датчиков было 4 (по два на один FTP-5). Все работают удовлетворительно уже больше года. Отягчающие обстоятельства: все кабели датчиков проложены в том же лотке, в котором проложены силовые кабели (пара вентиляторов порядка 5 КВт и прочее). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.09.2006 в 14:26 |
|
21.09.2006, 17:41 | #17 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Вопросы по подключению
Спасибо за конструктивный и быстрый ответ
|
21.11.2006, 09:13 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Modbus
Цитата:
Вопрос второй. Есть ли у кого нибудь опыт установки SMH в установках большой мощности (более 200кВт), поделитесь плиз (дробильную машину на сайте видел, если есть более подробная информация буду очень благодарен). |
|
21.11.2006, 13:23 | #19 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Modbus
Цитата:
Плюс ко всему доки, доступные с частотником и на сайте, не отвечают (не отвечали?) действительности, т.е. в доке написано, что параметр меню 100 отвечает за то-то и имеет адрес в модбасе тот-то, а на деле и в меню под другим номером и в модбасе тоже не там, где написано Вычислял некоторые параметры методом научного тыка =) Цитата:
Про мощность мог наврать чуть-чуть, но самый мощный точно не слабее 300 КВт, а слабые точно не мощнее 100 КВт __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 21.11.2006 в 13:30 |
||
21.11.2006, 15:53 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Modbus
Спасибо!
|
23.11.2006, 16:20 | #21 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Один Emotron на 315 кВт, 690 Вольт
Два на 75 кВт, 380 Вольт. Что самое странное - до сих пор работают. |
24.11.2006, 12:28 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2006, 10:49 | #23 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Да нет вроде, там все как было, так и осталось.
Никто ничего не менял. |
12.12.2006, 08:18 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Подскажите, пожалуйста, можно ли соеденить клемму контроллера 22 (сом) с нулевым проводом 220 В. Очень хочется.
|
12.12.2006, 10:07 | #25 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Цитата:
|
|
13.12.2006, 12:01 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2006, 15:07 | #27 |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Есть такая устройства УЗД-6КР называется, так её чтобы запустить через "гальваническии развязанный" интерфейс (подать команду "пуск") нужно соединить общий провод этого интерфейса с нейтралью, иначе запускаться не хочет. Этот же общий провод использует SMH для получения сигнала "авария".
|
18.12.2006, 10:56 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.12.2006, 06:07 | #29 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
Цитата:
|
|
24.01.2007, 13:41 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помехоустойчивость SMH
УЗД6-КР имеет опторазвязанные дискретные выходы и выходы, поэтому подключать общий провод контроллера к нулю нет никакой необходимости, говорю это как один из разработчиков УЗД-6. Проблема могла возникнуть из-за использования для подачи команды "пуск" внутреннего источника питания УЗД-6 который не является развязанным. Если соеденить дискретный выход SMH со входом разрешения работы двигателя УЗД-6 и подтянуть к +24В через резистор 1.5 кОм все должно заработать. УЗД-6 совместно с SMH мы используем только как датчик исправности двигателя, сигнал разрешения работы не используется и никуда не подключен, поэтому управление УЗД-6 от SMH мы не прорабытвали, и предложеный мной вариант требует проверки.
PS: Используемые опторазвязанные выходы рекомендую подтянуть к +24В питанию SMH через резисторы 10 кОм для повышения помехоустойчивости. |