Старый 25.02.2016, 13:46   #1
Demjan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Контроллер для погодного регулирования!

Доброго времени суток, форумчане! Я в программировании пока что чайник. Начальство дало задание подобрать контроллер:
Технические характеристики контроллера:
1) Кол-во аналоговых входов (датчики температуры) – не менее 3 шт.;
2) Кол-во дискретных входов – не менее 3 шт.;
3) Кол-во дискретных выходов – не менее 6 шт.

Программа:
Программа должна осуществлять регулирование мощности котельной в соответствии с температурным графиком. Управление мощностью осуществляется программным ПИД-регулятором с помощью дискретных выходов:
DI1 – разрешение работы котла №1;
DI2 – малое горение котел №1;
DI3 – большое горение котел №1;
DI4 – разрешение работы котла №2;
DI5 – малое горение котел №2;
DI6 – большое горение котел №2.
Программа отображает на дисплее температуры на подаче и обратке на выходе с котельной, температуру наружного воздуха, расчетную температуру в соответствии с заданным графиком.
В настройках задаются параметры ПИД-регулятора, вносится температурный график.

Суть вопроса: какой контроллер наиболее подойдет по соотношению требования-цена-качество.
Demjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 14:33   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Можно сделать на Pixel2514 + MR800.
Но я бы взял таки SMH2G + MC0211-01 -- большой экран и удобная клавиатура рулит.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 21:16   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Вам сюда http://segnetics.com/smconstructor_itp


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 22:47   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
"Ты туда не ходи, ты сюда ходи!!!"
http://forum.segnetics.com/showthrea...ight=%E8%F2%EF

пост #6

На его основе можно сделать 100500 контурный ИТП
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 07:59   #5
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Интересно за что удалили мою рекомендацию? Неужели за упоминание (в том числе) и контроллеров НЕ Segnetics?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 11:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Интересно за что удалили мою рекомендацию? Неужели за упоминание (в том числе) и контроллеров НЕ Segnetics?
И за упоминание и за то, что 50% ваших упоминаний не потянут задачу заказчика, хотя она довольно-таки элементарна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 12:23   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от Demjan Посмотреть сообщение
...
Программа должна осуществлять регулирование мощности котельной в соответствии с температурным графиком. Управление мощностью осуществляется программным ПИД-регулятором с помощью дискретных выходов...
Определитесь сначала что регулировать будете. Для регулирования мощности указанного Вами недостаточно - придется учитывать производительность сетевых насосов (не думаю что она постоянная)
А так сможете поддерживать только температуру подачи по графику.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И за упоминание и за то, что 50% ваших упоминаний не потянут задачу заказчика, хотя она довольно-таки элементарна.
Жаль не видел поста... Да и сам по этой причине стараюсь больше молчать..
А задачка далеко не элементарна.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 12:36   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И за упоминание и за то, что 50% ваших упоминаний не потянут задачу заказчика, хотя она довольно-таки элементарна.
Вообще есть два пути борьбы с конкурентами:
1. просто делать продукт лучший в своей нише или хотя бы на уровне;
2. скрывать информацию о конкурентах и убеждать окружающих что их не существует.

Люди, уверенные в себе, обычно выбирают первый вариант.
Сам я с удовольствием пользуюсь Pixel, но не ощущаю развития продукта, а конкуренты на месте не стоят...

Интересно какие конкретно "50%" не потянули бы задачу?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 12:56   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А задачка далеко не элементарна.
Задача управления котельной - не элементарна. Задача поставленная автором - элементарна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:03   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вообще есть два пути борьбы с конкурентами:
1. просто делать продукт лучший в своей нише или хотя бы на уровне;
2. скрывать информацию о конкурентах и убеждать окружающих что их не существует.

Люди, уверенные в себе, обычно выбирают первый вариант.
Сам я с удовольствием пользуюсь Pixel, но не ощущаю развития продукта, а конкуренты на месте не стоят...

Интересно какие конкретно "50%" не потянули бы задачу?
Я работал со всем, что вы предложили. В указанные деньги помещается не совсем то, что может дать тот же 2G.

То, что вы предлагали, по совокупности факторов составляет конкуренцию разве что SMH2010. А SMH2010 дешевле. Бескорпусной так сильно дешевле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.02.2016 в 13:24
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:14   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Задача управления котельной - не элементарна. Задача поставленная автором - элементарна.
Автор сам не знает чего хочет...
Мощность так регулировать не получится.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:23   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Автор сам не знает чего хочет...
Вот потому я предложения конкретных контроллеров и удалил. Человек что-то вбросил наугад, говоря о том, что это выполнит задачу, которая неизвестна нам полностью. Ещё и с ценами сравнил.

В итоге я получаю ситуацию: поисковик на поисковый запрос выдаст результат о том, что контроллеры Segnetics плохие и дорогие, а другие контроллеры хорошие и дешёвые. А что в итоге задача на "хороших и дешёвых" может быть невыполнима - поиск этого предположить не может.

И при этом точно известно, что 2G+MC задачу автора выполнит в любом случае - хватит и вычислительных ресурсов и коммуникационных. Во что бы эта задача не развилась, я не могу придумать для котельной ту задачу АСУ, с которой не справится 2G.

Но я запросто могу представить варианты конфигураций котельной, с которым предложенные starmos контроллеры не просто не справятся, а буквально подавятся ими.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:36   #13
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я работал со всем, что вы предложили. В указанные деньги помещается не совсем то, что может дать тот же 2G.

Это называется передёргиванием и является нечестным ведением спора.

То, что вы предлагали, по совокупности факторов составляет конкуренцию разве что SMH2010. А SMH2010 дешевле. Бескорпусной так сильно дешевле.
Вы меня простите, но это вы передергиваете - речь не идет о том, что МОЖЕТ дать 2G или что-то еще. Автор поставил задачу - описал примерно (очень) что он хочет и указал число входов-выходов. Я под это и подобрал. Естественно что в процессе работы над проектом МОЖЕТ выясниться что все куда сложнее, но пока про это ничего не известно, а значит и усложнять самим тоже не надо. Да и контроллеры, которые я упомянул - тоже не самые слабые, так ведь и предложенный Pixel - тоже не монстр по возможностям, просто хороший и качественный контроллер. Только дорог неоправданно по нынешним временам, мне кажется. И мне кажется еще что утверждение в стиле: "я со всем этим работал - все это шлак", не аргумент, т.к. ни я, ни автор с вашими проектами не знакомы. Поэтому я думаю что аргументированная критика по каждой позиции, была бы более уместной. Как и например акцент, на каких-то особенностях контроллеров Segnetics, о которых широкие массы могут например даже не знать, но которые будут их преимуществом в ЭТОЙ задаче - это то, чего и ожидаешь от тех поддержки?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 13:48   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вы меня простите, но это вы передергиваете - речь не идет о том, что МОЖЕТ дать 2G или что-то еще. Автор поставил задачу - описал примерно (очень) что он хочет и указал число входов-выходов. Я под это и подобрал.
Был бы в списке SMH2010, я бы принял ваш аргумент.

Хотя и SMH2010 переигрывает по возможностям, имея сравнимую цену. И имеет запас на расширение задачи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:07   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
"Ты туда не ходи, ты сюда ходи!!!"
http://forum.segnetics.com/showthrea...ight=%E8%F2%EF

пост #6

На его основе можно сделать 100500 контурный ИТП

Читай внимательно самый первый пост.
... Я в программировании пока что чайник...
В тоем варианте могут появится трудности в прошивке, здесь же выполнение задачи посильна и чайнику.

Сам две недели назад заменил автоматику ЦТП (3-и контура), предыдущей более 20 лет (на контроллере мастер) хотя в работе ЦТП ничего не понимаю.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:18   #16
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Был бы в списке SMH2010, я бы принял ваш аргумент.
А я кстати просто забыл про SMH2010, без всякой задней мысли. Ну так я и написал что подобрал контроллеры "навскидку". Но кстати SMH2010 = 13000р. - на уровне, но вы же сами считаете его "устаревшим"?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:35   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для погодного регулирования!

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А я кстати просто забыл про SMH2010, без всякой задней мысли. Ну так я и написал что подобрал контроллеры "навскидку". Но кстати SMH2010 = 13000р. - на уровне, но вы же сами считаете его "устаревшим"?
По сравнению с теми он на пике прогресса


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024