SMH4 умер USB
Арсений а нет какого нибудь хитрого способа форматнуть смш4 не через юсб а через эзернет?
есть четверка похоже с нерабочим юсб, по эзернет все ок, софт в ней старый и как обновить ума не приложу, точней обновился через интернет но это не то. надо форматнуть а юсб не работает. Вообще 0 реакции в диспетчере устройств при его подключении. не выбрасывать же |
11.11.2022, 15:39 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2022, 15:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
больше не будет вариантов?
|
11.11.2022, 16:15 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2022, 17:13 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
|
11.11.2022, 17:37 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2022, 18:37 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
|
11.11.2022, 19:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
как сервер работает поэтому икебана обойдется без него
Добавлено через 3 минуты а за пол года управитесь, а то когда я узнавал на счет экранов сказали срок поставки .... я в шоке |
11.11.2022, 20:12 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
Задайте этот вопрос в отдел продаж. А когда вы узнавали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2022, 09:59 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
Цитата:
|
|
12.11.2022, 13:25 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
узнавал где то в июле, поэтому не вижу смысла туда обращаться
Добавлено через 4 минуты Цитата:
знания Linux на проф уровне нужны или возможно по чьей то инструкции сделать. я так понимаю из консоли надо какие то команды давать. Добавлено через 6 минут Просто у меня есть подозрение что после форматирования порт очухается |
|
12.11.2022, 18:41 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
Цитата:
__________________ Саня |
|
12.11.2022, 19:25 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
Цитата:
Начало программирования использует "драйвер USB", который в ПЗУ процессора и не может испортиться. Что бы не мучится с перемычками, перевести в режим программирования можно командой Linux: echo p >/proc/sv Если после этого появится USB-устройство (сеть), то физически USB может быть жив. |
|
12.11.2022, 23:17 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
попробовал принудительно с перемычкой все равно лоджик не увидел его.
а вот при перезагрузки в сис меню появилась ошибка kernel/ попробовал еще раз все равно не видит его я уверен что косяк в софте внутри его но как победить не знаю был момент когда хотел закинуть в него VNC от ATS при помощи total comander так он соединился но закинуть не дал что то мешает. штатным лоджиком дебки ставятся Добавлено через 3 минуты на всякий случай из сис меню встроенное ПО 220624-143045 |
13.11.2022, 00:54 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
Цитата:
И при чем здесь вообще USB? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
13.11.2022, 13:12 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
|
13.11.2022, 17:34 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
Тогда в ремонт.
__________________ Саня |
13.11.2022, 21:05 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
|
14.11.2022, 11:06 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
|
14.11.2022, 11:23 | #20 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
В текущей ситуации с июля по ноябрь могло многое поменяться. И уж тем более нет смысла о поставках нас спрашивать.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
14.11.2022, 11:46 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
Цитата:
софт в нем слишком древний поэтому и хочу отформатировать, тем более почему то мне кажется что порт очухается после форматирования. Зачем мне учиться если все контроллеры хорошо форматируются по юсб, есть желание оживить этот. вот и все Добавлено через 4 минуты хотите помучить его? предоставлю доступ удаленный |
|
14.11.2022, 12:20 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
|
15.11.2022, 08:33 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
Провели вчера с Алексеем удаленно процедуру, успешно.
Сделали сначала копию внутреннего хранилища на SD-карту, что бы можно было с нее загрузиться. На случай каких-то непредвиденных проблем и для проведения форматирования. Потом загрузились с SD-карты, отформатировали внутреннее хранилище, распаковали последний root.tgz на свежеотформатированный раздел, восстановили/переименовали специфичные для SMH4 файлы. Работает. |
Благодарность от: |
15.11.2022, 09:27 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
Процедурку подробнее изложили бы. Вроде уже было, но интересно.
Как раз еще играюсь с BeagleBone. А линуксоид я плохонький. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
15.11.2022, 09:38 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
Цитата:
|
|
15.11.2022, 09:55 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
Да Анатолий вчера удаленно сделал мне смш4 с последней прошивкой.
все отлично работает, правда мои надежды на юсб порт не оправдались, он не завелся, возможно надо пропаять сам разъем. Вопросы задавайте Анатолию я мало что понимал в происходящем, только выполнял иногда его команды о перезагрузки контроллера |
15.11.2022, 11:30 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
Боротьба с ветряными мельницами, она такая. Но нет ничего бесполезного, у Gel'я было достаточно свободного личного времени на вас и вот вы в исходной точке, но уже с новым софтом __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.11.2022, 11:56 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 умер USB
|
15.11.2022, 12:07 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
Цитата:
Сейчас контроллер работает нормально и на него все ставится и копируется в него. |
|
15.11.2022, 12:41 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 не могу отформатировать (решено)
Ответ техподдержки не изменился: USB нужно ремонтировать и стандартным образом форматировать контроллер.
От себя повторю второй раз: у Gel'я было достаточно свободного личного времени на вас и вот вы в исходной точке, но уже с новым софтом. Проблема-то исходная не решена. USB сам себя не запаял. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |