Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.05.2022, 20:25   #91
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите версию ПО контроллера и SMlogix?

Модификация TRIM5 1060-20-0
Встроенное ПО 220504-124728
Версия проекта 3.34.0124

Модификация TRIM5 1060-20-0
Встроенное ПО 220214-152720
Версия проекта 3.34.0102

Модификация MTRX 1020-70-0
Встроенное ПО 220214-152720
Версия проекта 3.34.0124
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 11:22   #92
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Прикрепите ваш проект с настроенными сообщениями для бота, попробую повторить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:14   #93
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прикрепите ваш проект с настроенными сообщениями для бота, попробую повторить.
Я когда заметил этот глюк, отформатировал контроллер и загрузил
test.psl из первого поста, изменив только тип контроллера.
Вложения
Тип файла: psl TeleBotTest.psl (305.8 Кбайт, 8 просмотров)
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:46   #94
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Если поможет
Бот: @KronoSpanTrim_bot
Токен: 5385521296:AAGvUwaY6XX5SE66QBx04sqr0XvSrOcJ_BA

У себя токен удалил.
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 11:08   #95
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
попробую повторить.
Ilya J, у вас получилось повторить?
У меня появилась возможность проверить на TRIM5 3012-65-2 - все отлично работает.
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:02   #96
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Не могу найти вашего бота по имени, перепроверьте, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:28   #97
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Я так понял, что дело в типе контроллера, и удалил бот,
но если нужно, вот новый:
@KronoSpanTrim_bot
5369662229:AAGzNWOWRljNQtf0IWIOzv9jcGJwasXBtEQ
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:32   #98
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Я так понял, что дело в типе контроллера, и удалил бот,
но если нужно, вот новый:
@KronoSpanTrim_bot
5369662229:AAGzNWOWRljNQtf0IWIOzv9jcGJwasXBtEQ
Так сейчас у вас есть проблема или вы её решили?

У себя пока проблем не наблюдаю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:57   #99
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

На контроллерах TRIM5 1060-20-0 - не работает (работает до первого отключения).
На контроллере TRIM5 3012-65-2 - все работает отлично.
Встроенное ПО, версии проектов, проекты - одинаковые.
Модификации и года выпусков - разные.
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 15:17   #100
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
На контроллерах TRIM5 1060-20-0 - не работает (работает до первого отключения).
На контроллере TRIM5 3012-65-2 - все работает отлично.
Встроенное ПО, версии проектов, проекты - одинаковые.
Модификации и года выпусков - разные.
Если подключиться к контроллеру по ssh и подать команду
Код:
smse -f
, что-нибудь поменяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:06   #101
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
что-нибудь поменяется?
Да, эффект такой-же как и от перезапуска бота.
Бот начинает работать до первого отключения.
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:11   #102
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Да, эффект такой-же как и от перезапуска бота.
Бот начинает работать до первого отключения.
Можете предоставить логи из var/log?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:24   #103
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете предоставить логи из var/log?
Эти?
Вложения
Тип файла: tgz logs_202205201519.tgz (464.9 Кбайт, 3 просмотров)
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:41   #104
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Проект выше соответствует этим логам? Вы не меняли номер телефона бота?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:48   #105
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект выше соответствует этим логам? Вы не меняли номер телефона бота?
Проект тот же, номер телефона бота (101) не менял.
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 17:53   #106
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Проект тот же, номер телефона бота (101) не менял.
Упустил из вида ваше сообщение. Проблема актуальна? Проверьте ее повторение на новой версии бота


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Случайно нет новостей по поводу поддержки обработки команд роботом?
Появилась версия с поддержкой команд, буду рад обратной связи.

https://forum.segnetics.com/showthre...7223#post77223


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 20:26   #107
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Появилась версия с поддержкой команд, буду рад обратной связи.
https://forum.segnetics.com/showthre...7223#post77223
Видел, благодарю! Будем тестировать.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 16:34   #108
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проблема актуальна? Проверьте ее повторение на новой версии бота
Проверил. После перезагрузки контроллера бот на внутренние команды (исходящие шмемы) перестает реагировать, как и было раньше, а на внешние (входящие шмемы) - отвечает.
TRIM5 1060-20-0.
Merke сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:04   #109
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Проверил. После перезагрузки контроллера бот на внутренние команды (исходящие шмемы) перестает реагировать, как и было раньше, а на внешние (входящие шмемы) - отвечает.
TRIM5 1060-20-0.
Время у вас правильное выставлено?

Давайте продолжим обсуждение в тебе обновленного бота. Вы же его тестируете?

https://forum.segnetics.com/showthre...?t=5787&page=2


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024