Уже второй раз проявляется проблема с SMH4.
SMH4 1011 серийный номер 787793. Версию ядра не подскажу. Управлял тепловым узлом. Неизвестно за какой период эксплуатации перестал работать. Экран темный, светодиод POWER светится. Технологический процесс не управляется. Перезагрузка не помогает. Попробовал отофрматировать - не форматируется. Некоторое время назад у меня уже был похожий случай. Заменил контроллер а неисправный отправил в ремонт. Номер "трека" не подскажу. Так вот контроллер вернулся обратно с описанием "прислали рабочий контроллер". Я его включил - действительно рабоатет. Поставил в щит, пока никто не предъявил что что-то не так.
Понимаю что гадать не можете но что это за эпидемия? И как так вообще может быть? Или вы его перед тестом обновляете через стенд/программатор?
SMH4 в тепловые узлы я не так уж и много поставил. С десяток, ну максимум 2 десятка. Из них уже второй вот так себя ведет...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 18:19   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И как так вообще может быть? Или вы его перед тестом обновляете через стенд/программатор?
Включаем. Если включается, ставим на стенд и пишем "прислали рабочий" по прохождению всех тестов. Если не включается и ток потребления в норме - форматируем шнурком. Если оживает, ставим на стенд и пишем "прислали рабочий" по прохождению всех тестов.

Точнее скажу, если будет номер дела. Все шаги записаны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 08:08   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Включаем. Если включается, ставим на стенд и пишем "прислали рабочий" по прохождению всех тестов. Если не включается и ток потребления в норме - форматируем шнурком. Если оживает, ставим на стенд и пишем "прислали рабочий" по прохождению всех тестов.

Точнее скажу, если будет номер дела. Все шаги записаны.
Вот сейчас проверил. "Живой" контроллер, при питании от лабораторного блока питания, без подключения USB показывает при пуске 0,24 А, в рабочем режиме - 0,11 А. "Мервый", который вчера привез с объекта - при пуске 0,07А, через 10-15 секунд - 0,03 А.
Т.е. "пациент скорее мертв"? Ядро не форматируется через USB. Отправляю к вам?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 10:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вот сейчас проверил. "Живой" контроллер, при питании от лабораторного блока питания, без подключения USB показывает при пуске 0,24 А, в рабочем режиме - 0,11 А. "Мервый", который вчера привез с объекта - при пуске 0,07А, через 10-15 секунд - 0,03 А.
Т.е. "пациент скорее мертв"? Ядро не форматируется через USB. Отправляю к вам?
Попробуйте отформатировать с перемычкой. В РЭ на 2Gi нарисовано в самом конце, что и как надо замыкать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:25   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте отформатировать с перемычкой. В РЭ на 2Gi нарисовано в самом конце, что и как надо замыкать.
С перемычкой на 1-3 также не формитирует. Такой же алгоритм "перевод в режим программирования", через несколько секунд - "Ошибка обновления".
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
С перемычкой на 1-3 также не формитирует. Такой же алгоритм "перевод в режим программирования", через несколько секунд - "Ошибка обновления".
В дереве устройств что-то появляется? При подключении USB с перемычкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 11:45   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В дереве устройств что-то появляется? При подключении USB с перемычкой?
Нет не появляется ничего.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 12:06   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Нет не появляется ничего.
Другой SMH4 проверьте, что они нормально форматируются на этом компе с этим шнурком. Если да, то в ремонт.

Можно, конечно, снять батарейку и дать отлежаться, но это так, постольку поскольку и не требует сил. Я не верю, что это что-то изменит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 12:13   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Другой SMH4 проверьте, что они нормально форматируются на этом компе с этим шнурком. Если да, то в ремонт.

Можно, конечно, снять батарейку и дать отлежаться, но это так, постольку поскольку и не требует сил. Я не верю, что это что-то изменит.
Вытащил батарейку - пусть полежит. Другой контроллер форматируется этим же шнуром.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 16:35   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вытащил батарейку - пусть полежит. Другой контроллер форматируется этим же шнуром.
Еще один SMH4 из теплового узла примерно того же времени сборки отъезжает. Симптомы такие:
1. По приезду в ИТП - при входе в меню на сенсоре сами нажимаются кнопки хаотично.
2. Ослабил все винты. Сделал Выкл/вкл питания. Сенсор перестал сам нажиматься. Но при попытке зайти в меню с паролем я нажимаю на одни кнопки, а нажимаются другие. Думал сделать калибровку экрана, но при входе в системное меню я не смог зайти в нужный раздел в системном меню не получается перемещаться - сенсор не срабатывает.

Пока этот ИТП работает и я еще подумаю менять ли контроллер. А то уже выходит черезчур накладно менять их как расходники по моей гарантии.

PS контроллер описанный в начале этой темы уже у вас в ремонте, номер трека - 58901
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 16:51   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Еще один SMH4 из теплового узла примерно того же времени сборки отъезжает. Симптомы такие:
1. По приезду в ИТП - при входе в меню на сенсоре сами нажимаются кнопки хаотично.
2. Ослабил все винты. Сделал Выкл/вкл питания. Сенсор перестал сам нажиматься. Но при попытке зайти в меню с паролем я нажимаю на одни кнопки, а нажимаются другие. Думал сделать калибровку экрана, но при входе в системное меню я не смог зайти в нужный раздел в системном меню не получается перемещаться - сенсор не срабатывает.

Пока этот ИТП работает и я еще подумаю менять ли контроллер. А то уже выходит черезчур накладно менять их как расходники по моей гарантии.

PS контроллер описанный в начале этой темы уже у вас в ремонте, номер трека - 58901
Поменяй дисплей дешевле и быстрее будет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:00   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Поменяй дисплей дешевле и быстрее будет.
Ну чтобы его быстрее и дешевле поменять надо его где-то быстро и дешево взять....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:06   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну чтобы его быстрее и дешевле поменять надо его где-то быстро и дешево взять....
Обратитесь в отдел продаж я себе купил в ЗИП.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:11   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Обратитесь в отдел продаж я себе купил в ЗИП.
у меня тач ни разу не отваливался, поэтому не было необходимости. Спасибо, обращусь.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 17:51   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Еще один SMH4 из теплового узла примерно того же времени сборки отъезжает. Симптомы такие:
1. По приезду в ИТП - при входе в меню на сенсоре сами нажимаются кнопки хаотично.
2. Ослабил все винты. Сделал Выкл/вкл питания. Сенсор перестал сам нажиматься. Но при попытке зайти в меню с паролем я нажимаю на одни кнопки, а нажимаются другие. Думал сделать калибровку экрана, но при входе в системное меню я не смог зайти в нужный раздел в системном меню не получается перемещаться - сенсор не срабатывает.

Пока этот ИТП работает и я еще подумаю менять ли контроллер. А то уже выходит черезчур накладно менять их как расходники по моей гарантии.

PS контроллер описанный в начале этой темы уже у вас в ремонте, номер трека - 58901
vnc выручает в таких случаях


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 07:14   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
vnc выручает в таких случаях
ну да, если сильно нужно Интересно а калибровка экрана поможет его оживить если ее запустить через VNC. Надо попробовать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 09:01   #17
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4?

Я в октябре менял на такой https://aliexpress.ru/item/1005005608975392.html
Пока полет нормальный.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 31.01.2024, 10:53   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "умирают" SMH4?

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Я в октябре менял на такой https://aliexpress.ru/item/1005005608975392.html
Пока полет нормальный.
Конкретно у этой модели очень слабое место - шлейф с двумя дорожками. Его лучше вообще клеем залить по возможности после установки. Он расслаивается со временем. Хз, поможет клей или нет, но попробовать стоит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024