smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Всем привет.
У меня на smh4 первый ком занят фмркой, я думаю повесить на второй ком датчики ПВТ10 и на самом деле, туда же надо повесить и контролер пр100 (от смежной системы). Но, ком 2 работает в режиме слейв, а я так никогда не делал и железа под рукой нет, кроме смш4, я вот и думаю, а будет ли оно вообще работать и имеет ли смысл перенести, на ком 2 фмрку, а на ком 1 повесить оборудование. |
27.10.2023, 17:37 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Для начала COM2 это RS232. И какой у вас SMH4?
Можно вообще все повесить на COM1 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
27.10.2023, 18:05 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 343
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Я бы еще топологию сети попросил, чтобы понять кто кого и как хочет опрашивать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
27.10.2023, 18:41 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
Блин, не знаю почему, мне казалось что ком 2 тоже 485, проверил в доках и да, 232. Ну тогда и вопрос отпадает, все садить на ком 1 и подгонять скорости, либо моксу юзать. На кройняк, есть еще свободный смш4, его заюзать, если будут траблы с согласованием. Добавлено через 1 минуту Да, спасибо, проверил в доках, я попутал, реально думал что ком 2 тоже 485. Буду вешать на ком 1. Последний раз редактировалось nick86, 27.10.2023 в 19:00 |
|
27.10.2023, 19:26 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Зачем подгонять скорости? У каждого слейва могут быть свои параметры порта
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
06.12.2023, 23:42 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
В общем повесил ПВТ10 на COM1 и датчика не видно. Через OWEN Configurator настраивал, в SMH4 тоже настроил порт. Отключил все от порта СОМ1, оставил ПВТ10, все равно датчика не видно.
|
07.12.2023, 11:23 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 343
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Приложите ваш проект SMlogix. И почему вы поставили таймаут 200?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.12.2023, 13:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Я пробовал разные параметры. И пробовал типы переменных менять. Пробовал играться с резистором 120 Ом, не помогло. Настройки по разному менял, скорость, стоп биты и тд, SMH4 просто не видит датчик и все, другие устройства по этому порту работают, датчики пробовал несколько штук, да и через конвертор рс485 их видно в программе OWEN Configurator. Думал попробовать подтянуть рс485 к питанию, но не стал.
Тестовую программу приложил, но я с настройками, как и писал, пробовал разные комбинации и с типами переменных тоже. |
07.12.2023, 13:50 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
07.12.2023, 13:50 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
поменяйте в карте и все будет работать. и период опроса зачем такой быстрый? |
|
07.12.2023, 13:50 | #11 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 343
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
Добавлено через 20 секунд Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
Благодарность от: |
07.12.2023, 14:06 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
|
|
07.12.2023, 14:12 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
попробуй новичок разберись с одного-двух-трех раз... нет чтобы сделать нормальную табличку где-то отдельно типа Код:
имя | тип | чтение | запись | групповая запись R(out) | holding | 0x03 | 0x06 | 0x10 сунул в него нос - ага, вот оно, и пошел дальше пиво пить это прежде всего в ваших же интересах - возможно будет меньше тупых ошибок и таких же тупых вопросов от умных клиентов |
|
Благодарность от: |
07.12.2023, 14:14 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
|
|
07.12.2023, 14:16 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Колесо пинал, капот открывал. А потратить 10 минут на анализ обмена подключив сниффер видимо не судьба.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.12.2023, 14:17 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Я же написал уже - В общем, все правильно, надо было на R(out) поменять, просто я совсем этими экспериментами, махнул порт на датчике, а в проекте был тот порт с тем что тестировал изначально.
|
07.12.2023, 14:22 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Вы проблему решали методом тыка и долго.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.12.2023, 14:47 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Можете писать все что угодно, я не боюсь выглядеть дураком, не горделивый (в отличие от некоторых), поэтому и задаю вопросы, пускай даже для кого то они будут глупыми, вопрос решен, ну и хорошо, а это главное.
Тем более, не так уж и долго, вчера вечером проблема под конец дня появилась, сегодня днем она будет решена, тем более, там по мимо этого что было делать, так что для заказчика, это в общем то вообще не долго, с учетом всех остальных задач, так что все субъективно, и не смотря на вашу токсичность, спасибо я вам все же поставил, так как если бы не вы, я бы не полез перепроверить в овен конфигуратор, перепроверить параметры на датчике и обнаружил что сменил порт, на другой. |
07.12.2023, 14:59 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: smh4 com2 и подключение к нему нескольких датчиков ПВТ10
Цитата:
У меня привычка многолетняя - нет обмена смотри что делается на шине. Гадание не лучший способ. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|