По умолчанию IRZ TU31 (решено)

Скажите пожалуйста, можно ли установить на 2Gi программу minicom своими силами. Мне нужно подключить к 2Gi и обеспечить работу с модемом IRZ TU31. Работать похоже нужно из программы на С, т.е. полностью писать в ручную работу с этим модемом через АТ команды.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 15:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, можно ли установить на 2Gi программу minicom своими силами. Мне нужно подключить к 2Gi и обеспечить работу с модемом IRZ TU31. Работать похоже нужно из программы на С, т.е. полностью писать в ручную работу с этим модемом через АТ команды.
Установить можно что угодно. Освобождаете порт в лоджике и делайте с ним что хотите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 16:00   #3
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Здравствуйте.

Установить minicom не удалось вообще, пишет:"-sh: dpkg command not found" в контроллере установлено ядро 2.6.29.102 - так что ничего просто так не встает.

Далее, есть модем IRZ TU31 сделан на базе модуля silabs, в 2Gi не определился никак, т.е. ttyUSB0 не появляется в каталоге /dev.
У модема есть СОМ порт полный, у 2Gi СОМ2 трехпроводный, сомневаюсь что заработают они совместно, нужно через USB.

Поискал драйвера Linux для этого модема, нашел для версии ядра 2.6, но там только RPM, но есть исходники.

Нужно возможно собирать пакет для ARM архетиктуры, но как их устанавливать на 2Gi?

Или может быть у вас есть решение как подключить этот модем к 2Gi по USB, дате ответ пожалуйста.

Те модемы, которые сейчас поддерживает 2Gi уже не выпускаются, этот был куплен по причине того, что относительно новый, а у нас эта разработка надолго вперед, вот его и взяли, чтобы вскоре не остаться без модемов.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 10:23   #4
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Установить minicom не удалось вообще, пишет:"-sh: dpkg command not found" в контроллере установлено ядро 2.6.29.102 - так что ничего просто так не встает.

Далее, есть модем IRZ TU31 сделан на базе модуля silabs, в 2Gi не определился никак, т.е. ttyUSB0 не появляется в каталоге /dev.
У модема есть СОМ порт полный, у 2Gi СОМ2 трехпроводный, сомневаюсь что заработают они совместно, нужно через USB.

Поискал драйвера Linux для этого модема, нашел для версии ядра 2.6, но там только RPM, но есть исходники.

Нужно возможно собирать пакет для ARM архетиктуры, но как их устанавливать на 2Gi?

Или может быть у вас есть решение как подключить этот модем к 2Gi по USB, дате ответ пожалуйста.

Те модемы, которые сейчас поддерживает 2Gi уже не выпускаются, этот был куплен по причине того, что относительно новый, а у нас эта разработка надолго вперед, вот его и взяли, чтобы вскоре не остаться без модемов.
У irz есть современный модем es90ipu http://www.irz.net/ru/products/es90ipu-0 , который поддерживается 2Gi.
TU31 у нас нет, но если Вы включите отладку в системном меню 2Gi, вставите модем, дадите ему поработать пару минут и пришлете логи нам, то возможно мы сможем разобраться почему модем не определяется в системе.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 10:51   #5
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Выслал вам файл на support@segnetics.com файл 20141003_0930.tgz
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 12:09   #6
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Выслал вам файл на support@segnetics.com файл 20141003_0930.tgz
Судя по логу что-то поломалось и видимо это не USb порт, поскольку флешку контроллер видит. При инициализации модема валятся ошибки.
Модем работает в компе? Есть еще модемы для проверки?
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 12:50   #7
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

На компьютере с Windows7 x64 он определился так:
Вкладка "Модемы"
- Cinterion EHx USB Modem
Вкладка "Порты (COM и LPT)"
-Cinterion EHx do_not_use(COM7)
-Cinterion EHx USB Com Port1(COM8)
-Cinterion EHx USB Com Port2(COM10)
-Cinterion EHx USB Com Port3(COM3)
-Cinterion EHx USB Com Port4(COM5)
-Cinterion EHx USB Com Port5(COM4)
-Cinterion EHx USB Com Port6(COM6)
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 12:52   #8
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Проверка модема средствами Windows прошла нормально.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 13:02   #9
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
На компьютере с Windows7 x64 он определился так:
Вкладка "Модемы"
- Cinterion EHx USB Modem
Вкладка "Порты (COM и LPT)"
-Cinterion EHx do_not_use(COM7)
-Cinterion EHx USB Com Port1(COM8)
-Cinterion EHx USB Com Port2(COM10)
-Cinterion EHx USB Com Port3(COM3)
-Cinterion EHx USB Com Port4(COM5)
-Cinterion EHx USB Com Port5(COM4)
-Cinterion EHx USB Com Port6(COM6)
Печаль. Я вижу у модема есть разъем питания. Можете подключить БП и попробовать проверить работу с ним? Может USB порт не тянет и вырубается.
Я попробую взять такой модем напрокат и проверю у себя.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 14:42   #10
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Попробовал с внешним питанием, картина та же самая.
Выслал вам файл отладки на всякий случай.

И еще есть вопрос: я вижу в 2Gi установлена утилита opkg, хотел установить minicom на контроллер, но он мне пишет
"-sh: opkg command not found"
Как мне заставить работать эту утилиту?
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:37   #11
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Попробовал с внешним питанием, картина та же самая.
Выслал вам файл отладки на всякий случай.

И еще есть вопрос: я вижу в 2Gi установлена утилита opkg, хотел установить minicom на контроллер, но он мне пишет
"-sh: opkg command not found"
Как мне заставить работать эту утилиту?
opkg-cl
Пока модем не увидится в системе minicom не поможет.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:48   #12
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Цитата:
Пока модем не увидится в системе minicom не поможет.
Это я в курсе, просто паралельно вопрос задал.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:03   #13
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Здравствуйте.

Мой контроллер номер 300742 сейчас подключен к вашему VPN серверу, модем на столе, подключен к контроллеру. Так что если есть необходимость подключайтесь.

Очень жду вашего решения.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 14:00   #14
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой модем

Компания Segnetics обеспечила поддержку нового модема IRZ TU31. В очень сжатые сроки. Я сейчас тестирую, пока полет нормальный. Отдельное спасибо Денису Федорову (Den).

Выкладываю новый пакет, только не знаю будут ли с ним работать прошлые модемы. Но на это Денис ответить скоро, я думаю.
Вложения
Тип файла: deb modem_0.1.65_armel.deb (869.5 Кбайт, 197 просмотров)
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 18:09   #15
SVasiliy
Новичок
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Просьба к компании Segnetics и глубокоуважаемому Денису доделать текущие библиотеки модема. Т.к. прошло 1,5 года, текущая версия библиотеки 0.1.654, а приходится ставить выложенную выше.
Доделайте уже!!!
Жалко потраченного времени.
Спасибо Арсению за подсказку.
SVasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 16:54   #16
Ig79
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Имеется контроллер 2gi с последними прошивками, последним лоджиком 3.27.0468

Kernel 2.6.29.702
Logix 0.266.10
Modem 0.1.663
Software 265.604

Есть модем TU31 рабочий.
Модем не обнаруживается контроллером
В меню параметры модема пишет: Модем не обнаружен

Как решить данную проблему. проект и файл отладки у вас на почте
Ig79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 11:47   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ig79 Посмотреть сообщение
Имеется контроллер 2gi с последними прошивками, последним лоджиком 3.27.0468

Kernel 2.6.29.702
Logix 0.266.10
Modem 0.1.663
Software 265.604

Есть модем TU31 рабочий.
Модем не обнаруживается контроллером
В меню параметры модема пишет: Модем не обнаружен

Как решить данную проблему. проект и файл отладки у вас на почте
Контроллер вообще не видит этот модем. Вы ему питание точно подаёте? TU31 требует внешнего питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 12:22   #18
Ig79
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Контроллер не видит модем, как в системном меню, так и лоджиком. Внешнее питание так же подавал отдельно через блок питания, хотя в инструкции на модем указано что питание идет через usb-b. Пробовал на разных контроллерах и компьютерах. модем рабочий (проверял Test iRZ Modem). кабели usb перебрал штук 5 все разные.
Ig79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 12:26   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ig79 Посмотреть сообщение
Контроллер не видит модем, как в системном меню, так и лоджиком. Внешнее питание так же подавал отдельно через блок питания, хотя в инструкции на модем указано что питание идет через usb-b. Пробовал на разных контроллерах и компьютерах. модем рабочий (проверял Test iRZ Modem). кабели usb перебрал штук 5 все разные.
Включите отладочный лог и вставьте модем ещё раз. Вы прислали обычный лог, в нём нет многих низкоуровневых операций.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 14:23   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ig79 Посмотреть сообщение
Modem 0.1.663

Есть модем TU31 рабочий.
Модем не обнаруживается контроллером
Два поста над Вашим первым. Думаю так и не доделали.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 11:20   #21
SVasiliy
Новичок
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Два поста над Вашим первым. Думаю так и не доделали.
Думаю да. Проблема та же. Поставьте отдельно модем версии 0.1.65.
SVasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 17:27   #22
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

время идет, инструкции устаревают

Список поддерживаемых моделей модемов:
• HUAWEI E171
• IRZ ES90U

1- IRZ ES90U снят с производства
2- iRZ ES90iPU замена первому снят с производства (проверен и работал)

будет ли работать модем: 3G GSM-модем iRZ TU41 (официальная замена второму) подозреваю что да, но хотелось бы услышать официальные данные

Или с каким из продающихся на сегодня гарантированно не возникнет проблем?

Последний раз редактировалось max7222, 05.04.2017 в 17:39 Причина: дополнил вопрос
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 18:01   #23
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

iRZ TU41 не тестировался, новый он. Гарантировать совместимость сейчас нельзя. Про версии - здесь описано.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 20:23   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: IRZ TU31 (решено)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
iRZ TU41 не тестировался, новый он.
Но сделан на таком же модуле Cinterion EHS5 как и TU31. Значит родственники.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024