Есть PID управляющей группой устройств , выход разделен и включает устройства последовательно по мере нарастания
Скажем 0-100 % , 0-10 % на каждое устройство, выходы аналоговые.
Однако устройства имеют задержку старта (аппаратно , изменить нельзя) что влияет на процесс дальнейшего расчета PID . Т. е. PID убегает вперед за счет неработающих устройств.
Каким образом можно задержать дальнейший расчет PID регулятора на время запуска устройства? Сигнал о запуске устройства имеется.
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 11:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: PID задержка исполнения

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Есть PID управляющей группой устройств , выход разделен и включает устройства последовательно по мере нарастания
Скажем 0-100 % , 0-10 % на каждое устройство, выходы аналоговые.
Однако устройства имеют задержку старта (аппаратно , изменить нельзя) что влияет на процесс дальнейшего расчета PID . Т. е. PID убегает вперед за счет неработающих устройств.
Каким образом можно задержать дальнейший расчет PID регулятора на время запуска устройства? Сигнал о запуске устройства имеется.
Не запускать регулятор до запуска устройства.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 21:11   #3
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: PID задержка исполнения

процесс непрерывный если регулятор дошел до скажем 50 % как его не запускать? его нужно приостановить и продолжить
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 21:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: PID задержка исполнения

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
процесс непрерывный если регулятор дошел до скажем 50 % как его не запускать? его нужно приостановить и продолжить
Приостановить любой регулятор можно снижением дельты между уставкой и температурой до нуля.

Причём нет разницы, уставка станет равной температуре или наоборот.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024