Всем доброго времени суток!

Хочу поделиться личным опытом как побороть влияние помех на датчики температуры.
Применён контроллер Matrix, датчики температуры PT1000, коммутация осуществлена с помощью провода МКЭШ 2х0,75

О проблеме - - - при запуске и остановке системы, а именно при разгоне и торможении вентиляторов с помощью частотников, сильно менялись данные с датчиков температур… При подключении датчиков возле щита управления данное явление исключалось, т.е. проблема была из-за неправильной разводки проводов.

Была выполнена рекомендация заземления экрана в одной точке, но результата не было.

Решение - - - подключил экран датчиков температур к клемме -24V блока питания и помехи пропали. Дополнительно думаю установить ферритовые кольца.
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 12:48   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Abdulgamid Ramazanov Посмотреть сообщение
Была выполнена рекомендация заземления экрана в одной точке, но результата не было.
Заземление экранов может только увеличить помехи.

Цитата:
Решение - - - подключил экран датчиков температур к клемме -24V блока питания и помехи пропали. Дополнительно думаю установить ферритовые кольца.
Экран и должен подключаться в одной точке к общему проводу измерительного устройства.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.04.2022, 14:25   #3
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Заземление экранов может только увеличить помехи.

Экран и должен подключаться в одной точке к общему проводу измерительного устройства.
На форуме была тема об заземлении экрана в одной точке внутри щита управления, но мне такой метод не помог. Поэтому решил эту тему поднять.
Может кому-то поможет данная информация
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 14:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Abdulgamid Ramazanov Посмотреть сообщение
На форуме была тема об заземлении экрана в одной точке внутри щита управления, но мне такой метод не помог. Поэтому решил эту тему поднять.
Может кому-то поможет данная информация
На форуме куча тем, что подключать экраны к заземлению - глупо


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 14:57   #5
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На форуме куча тем, что подключать экраны к заземлению - глупо
Есть рекомендации других производителей контроллеров сажать экран на землю и добавить конденсатор, параллельно выводам на датчик.
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 15:15   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Abdulgamid Ramazanov Посмотреть сообщение
Есть рекомендации других производителей контроллеров сажать экран на землю и добавить конденсатор, параллельно выводам на датчик.
Много рекомендаций пошло с легкой руки переводчиков. Слова ground и earth переводятся одинаково...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 16:50   #7
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Много рекомендаций пошло с легкой руки переводчиков. Слова ground и earth переводятся одинаково...
Принято. Спасибо большое
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 10:34   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

А если контроллер Pixel и питается переменкой, на N сажать экран?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 10:39   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А если контроллер Pixel и питается переменкой, на N сажать экран?
Всегда есть точка нулевых потенциалов. У Пикселя N смещён относительно сигнальной земли всего на 0.7В. Так что экран на N вполне можно сажать.

А вот в SMH2010 "минус питания" для этого не подходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 12:01   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У Пикселя N смещён относительно сигнальной земли всего на 0.7В. Так что экран на N вполне можно сажать.
Очень не советую это на переменке делать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 12:31   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Очень не советую это на переменке делать.
Можно-можно. По крайней мере на Пикселе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 12:39   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно-можно. По крайней мере на Пикселе.
И один полупериод экран болтается в воздухе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 12:40   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И один экран болтается в воздухе.
Какой один? В каком воздухе?


PS. А, вы об этом. Неа, там перемычка на AGND будет. Но если очень строго строго говоря, конечно, то вы правы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 09:33   #14
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Интересно, у кого-нибудь есть использования ферритовых колец для подавления помех?
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 10:38   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Abdulgamid Ramazanov Посмотреть сообщение
Интересно, у кого-нибудь есть использования ферритовых колец для подавления помех?
Опыт использования? Конечно есть. Это всегда помогает. Где-то больше, где-то меньше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.04.2022, 10:59   #16
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Опыт использования? Конечно есть. Это всегда помогает. Где-то больше, где-то меньше.
Надо будет закупить. Попозже отпишусь в теме
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 12:52   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от Abdulgamid Ramazanov Посмотреть сообщение
Надо будет закупить. Попозже отпишусь в теме
У Вас так много помех? Надеюсь Вы витую пару используете...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2022, 01:19   #18
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У Вас так много помех? Надеюсь Вы витую пару используете...
Монтажники провода в перехлёст протянули, не разделили.
После настройки частотников и заземления экранов помех практически нет. Думаю ферритовые кольца применить. Хуже не будет
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 16:35   #19
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У Вас так много помех? Надеюсь Вы витую пару используете...
В первом посте указано, что кабель МКЭШ 2х0,75.

В условиях помех, витая пара хорошо работает для дифференциальных цифровых сигналов (модбас например), для датчиков температуры скорее важно сечение (читай сопротивление) проводника и наличие экрана.
Или я не прав?

В данном случае, датчик pt1000, что уже само по себе хорошо и кабель с экраном, что тоже неплохо. Вопрос был куда этот экран грамотно подключить.
Я бы еще спросил какая длина кабеля до датчика и возможно ли этот кабель проложить подальше от всего "сильно фонящего". Но вроде проблема решена.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 11:51   #20
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В первом посте указано, что кабель МКЭШ 2х0,75.

В условиях помех, витая пара хорошо работает для дифференциальных цифровых сигналов (модбас например), для датчиков температуры скорее важно сечение (читай сопротивление) проводника и наличие экрана.
Или я не прав?

В данном случае, датчик pt1000, что уже само по себе хорошо и кабель с экраном, что тоже неплохо. Вопрос был куда этот экран грамотно подключить.
Я бы еще спросил какая длина кабеля до датчика и возможно ли этот кабель проложить подальше от всего "сильно фонящего". Но вроде проблема решена.
Точную длину кабеля тяжело посчитать, а разделить провода уже не получается-там 11 вентустановок. Проблема с помехами ушла при заземлении на вывод -24V. Если она осталась бы, то пришлось бы заново прокладывать провода до датчиков температуры.

Единственное, осталась проблема небольшой подсветки светодиодных индикаторных ламп на кнопочных постах!
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2022, 19:03   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000

Цитата:
Спроси у 6-ти инженеров, как правильно соединить землю и экран измерительной системы, то вы получите 12 различных ответов. Не верите? Статья 2001 года:
https://www.edn.com/grounding-and-sh...size-fits-all/


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024