Слетел проект на Pixel
На объекте произошло странное - вдруг "слетел" загруженный в Pixel проект, который пару лет работал. Рядом такие же Pixel'и, с такими же проектами = все нормально. Вылечилось банальной загрузкой проекта снова. Вопрос: что это было? Возможно ли самопроизвольное стирание проекта технически, без повреждения памяти? Возможно ли стирание проекта без применения ноутбука, а только с кнопок контроллера? Объект = не проходной двор, режимный, чужие там не ходят, но люди бывают все же.
|
22.07.2019, 11:08 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
22.07.2019, 11:12 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Цитата:
Штатных возможностей удалить проект с прямо контроллера нет, можно отформатировать через ноутбук. А какая среда обитания контроллеров? |
|
22.07.2019, 11:30 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Контроллеры стоят в одном электрошкафу, большом, перегрева там нет - в помещении непрерывно работает кондиционер (там много оборудования помимо, но всегда прохладно). В одном шкафу стоит 5 контроллеров, на которых практически один проект - каждый рулит климатом на этаже коттеджа и отдельно в каминном зале. И вдруг исчез проект на одном этаже. Там работали люди, но они подключали сеть к Триму, которыйт там заместо Скады, рулит климатом всего дома и в том же шкафу. В контроллер они не должны были лезть и следов не видно.
|
22.07.2019, 11:49 | #5 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Цитата:
Цитата:
Сеть RS485 или ethernet? PS. Я записал задачу занесения в контроллер даты/времени удаления проекта при операциях загрузки, сброса пароля и форматирования. Но, думаю, это сделают только на linux-машинах. Да и то, переставив часы, можно будет обмануть эту функцию - абсолютную защиту можно получить только при компиляции через интернет __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
22.07.2019, 15:21 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Нет, потерял проект только один контроллер из 5.
Сеть там есть, Ethernet, в каждом контроллере сетевой модуль, который подключен в хаб. Туда же подключен и Трим. Люди, которые работали в шкафу, должны были подключаться (и воткнулись) во второй сетевой разъем Трим. Они не должны были вообще касаться Pixel'ей. Если случайно сбросить проект нельзя и сам я тоже с этим не встречался, то видимо это связано с неправильной работой посторонних в сети - воткнулись в хаб и что-то пытались считать/записать через Лоджик. Другого пути я не вижу, но никто конечно не сознается. |
22.07.2019, 15:51 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Цитата:
|
|
23.07.2019, 07:10 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Цитата:
На фото то что было на экране (тот контроллер справа). |
|
23.07.2019, 11:29 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Слетел проект на Pixel
Цитата:
Конечно, есть ненулевая вероятность, что у них как-то получилось сгенерировать команду перевода в режим загрузки проекта - это возможно и это делается по modbus, но... Функция нестандартная, код подфункции нужно выбрать правильный. И т.д. и т.п. Я в это не верю. Зато были версии лоджика, которые умели (плохо) грузить программу через эзернет. Это 3.27, 3.25. Может быть ранние 3.28, не помню. Все эти версии актуальны для Пикселя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|