Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.06.2020, 15:01   #1
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FMR1021 проблема с AIN 0-10V (нет проблемы)

Столкнулся с тем что в Конфигураторе FMR(и через Modbus) значения с датчика влажности меняется координально: то растёт до 10В то падает до нуля. И так без конца в течении 10-20 секунд. Измеряю тестером прям на проводах приходящих в модуль - чётко стоит 6,5В и не дёргается. Подключаю датчик в другой аналогичный модуль - та же ерунда.
Датчик и модуль подключен одним трансформатором 24VAC. Подключен по схеме в мануале.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 15:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1021 проблема с AIN 0-10V

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Столкнулся с тем что в Конфигураторе FMR(и через Modbus) значения с датчика влажности меняется координально: то растёт до 10В то падает до нуля. И так без конца в течении 10-20 секунд. Измеряю тестером прям на проводах приходящих в модуль - чётко стоит 6,5В и не дёргается. Подключаю датчик в другой аналогичный модуль - та же ерунда.
Датчик и модуль подключен одним трансформатором 24VAC. Подключен по схеме в мануале.
Убедитесь, что дело не в этом: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 23:36   #3
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1021 проблема с AIN 0-10V

Да была проблема с подключением
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024