18.03.2020, 11:35 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Trim5 & Lan1
Здравствуйте господа! Пытаюсь связать 4 Pixel 2511 с сетевыми картами Ethernet PNA - 023 с панелькой Trim5 3012-65-0. Но что то не выходит ничего. В такой связке пробую в первый раз. На пикселе ведь переадресовывать на сетевую карту не нужно? Помогите убогому пожалуйста. Для наглядности вложил проект панели и одного из контроллеров. Заранее благодарю всех кто хоть как то поможет. Или, если не сложно, примерчик киньте.
|
18.03.2020, 12:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.03.2020, 12:32 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
Цитата:
Добавлено через 2 минуты на пикселе (сетевая карта) Lan горит а Act даже не мигает |
|
18.03.2020, 12:39 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
Цитата:
Я надеюсь, вы всё через роутер соединяете, а не как RS485? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.03.2020, 12:47 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
|
18.03.2020, 12:48 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
А этот свитч умеет 10Base-T? Т.е. 10-мегабитные сети?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2020, 12:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
|
18.03.2020, 13:16 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
ACT показывает прохождение пакета внутри подсети. К адресам модбаса никак не привязан. К IP по большому счёту тоже.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2020, 13:49 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
Как вариант, сбросить настройки коммутатора, если возможно. Сеть сбросится на стандартную. Её определить и потом забить адреса из этой сети в пиксели и трим.
Я бы подцепил к коммутатору ноутбук и пробовал пинговать трим и пиксели поочереди. |
18.03.2020, 18:32 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Trim5 & Lan1
Победил, коммутатор, собака бешеная. Все запыхтело как надо!
|