|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.12.2019, 21:03 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: openvpn и панель Weintek
В Микротиках OpenVPN не поддерживает сжатие и долгое время не поддерживал UDP-протокол.
На официальном вики висит: Currently unsupported OpenVPN features:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/OVPN Как я понял, UDP-транспорт появился только в RouterOS v7, которая сейчас только тестируется. Последний раз редактировалось Gel, 04.12.2019 в 21:14 |
05.12.2019, 10:12 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Продолжу.
Описания первичных настроек Микротика давать не буду. В интернете полно под разными соусами. На том что установлен на объекте настройки по умолчанию, только подправлена адресация внутренней сети. В качестве источника интернета на объекте подойдет ноутбук "со свистком" , роутер от мобильного оператора с выходом Ethernet, или кабель который вам предоставит сисадмин заказчика. Главное, источник интернета подключается к синему порту микротика!!! В "домашней" сети интернет нужен с белым IP, на который и будет стучаться микротик с объекта. Подскажите, как вставлять картинки, а не миниатюры? |
05.12.2019, 10:32 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
PS. Про синий порт улыбнуло. Он потому WAN и подписан и цвет у него потому и синий, что интернет туда вставляется и общепринятые ассоциации именно к этому цвету ведут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2019, 10:49 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Я же ее и сжать могу ))))
Настройки Микротика в домашней сети. Создаем "секрет", вроде похоже на пользователя, но не он))))) PPP-Secrets Запускаем l2tp server PPP-L2TPServer Создаем интерфейс через который VPN будет работать PPP-Interfaces- + -L2tp Server Binding Создаем маршрут из одной сети в другую IP-Routes Последний раз редактировалось nizercat, 05.12.2019 в 11:04 |
05.12.2019, 11:09 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Забыл Прописываем правила в файрволе IP-Firewall-FilterRules Последний раз редактировалось nizercat, 05.12.2019 в 11:23 |
05.12.2019, 11:22 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2019, 11:28 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Пробрасываем порты для работы VPN на "внешнем" роутере с белым IP , в моем случае Хуавей от Ростелекома
|
05.12.2019, 11:42 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Настройка микротика на стороне объекта
PPP-L2tp Client |
05.12.2019, 11:52 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Ну и бонус от освоения Микротика.
Всегда мечтал иметь доступ в свою внутреннюю сеть. Оказалось в WIN10 есть легкий способ подключить VPN Кто внимательно смотрел тот заметил, что миниатюр в сообщении с настройкой домашнего микротика больше . Там создан еще один "секрет" данные которого внесены в службу в WIN10 и вуаля, в сетевых подключения где WiFi появилась кнопка l2tp. Внутренняя сеть доступна отовсюду. Сейчас наверное налетят специалисты и начнут говорить, что здесь все коряво и небезопасно. Данное решение имеет "штатное шифрование" и опробовано в живую. Контроллер находится в сети "на объекте", панель в домашней сети. По модбас ТСР они общаются, кроме того есть возможность с ноутбука через телефон по VNC подключиться к панели и проводить любые управляющие действия. Буду рад, если кто нибудь подскажет , как провести маршрутизацию , что бы с ноутбука через телефон можно было попасть в сеть 192,168,3,ххх а не только в домашнюю сеть 192,168,2,ххх Или как завести ноутбук в VPN между микротиками. Я не волшебник, а только учусь )))) |
05.12.2019, 12:06 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Господа модераторы, в начале почему то перемешались сообщения из разных тем. Это можно как то подправить?
|
05.12.2019, 14:15 | #41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2019, 15:08 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
L2TP не имеет штатного шифрования. |
05.12.2019, 21:48 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
MPPE128 Stateless
https://mum.mikrotik.com//presentati...1458819510.pdf Не предполагается , что данный VPN туннель (l2tp) будет использоваться постоянно, только на время наладки. Я пользуюсь штатным SMConnect и для работы с контроллером он более чем устраивает. Решение на двух микротиках потребовалось для того, что бы можно было удаленно работать с панелью оператора и иметь доступ к Ethernet/Modbus шлюзу. Добавлено через 4 минуты |
05.12.2019, 22:16 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы
Почему Микротик?
На вторичном рынке можно купить пару роутеров от полутора тысяч рублей. Более продвинутые модели с USB портом (для использования на объекте) стоят тоже в предела полутора - двух с половиной тысяч. И куча разжеванных примеров в интернете, как настраивать эти железки. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить) | alekseyeve | SMConnect & SMConfig | 230 | 27.03.2024 10:57 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |