Старый 11.08.2022, 14:37   #121
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лоджик запускается на вашем компьютере, работает под управлением MS Windows. У него нет полосок
про полосу загрузки я говорил про матрикс
Изображения
Тип файла: jpg photo_2022-08-11_13-36-56.jpg (134.6 Кбайт, 9 просмотров)
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 15:38   #122
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
про полосу загрузки я говорил про матрикс
Полоска мне не нужна, её фотография тоже. Нужно содержание логов программы SMLogix.

https://segnetics.com/ru/smlogix


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 15:56   #123
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

а куда лоджикс сохраняет логи?
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:19   #124
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
а куда лоджикс сохраняет логи?
Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:31   #125
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
Я подключал rx, tx, gnd - вижу мусор, не более, пробовал 115200 и 9600
Проверь, не перепутал ли TX/RX и нормально ли подключен GND

Но поправить fstab не сильно поможет, т.к. этот порт в матриксе после загрузки ядра не выведен на консоль. Там только вывод u-boot виден.

Проблема в том, что разработчики в Segnetics пока не могут написать функцию форматирования из нулевого состояния, поэтому скорее всего придется делать самому.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:32   #126
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

логи
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (12.2 Кбайт, 3 просмотров)
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:35   #127
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Но если к usb-uart адаптер и матрикс по usb подключены к одному компьютеру, то GND можно не подключать.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
логи
У матрикса есть родственник -- beagleboard. Посмотри, может что-то полезное будет по восстановлению: https://elinux.org/BeagleBoardRecovery


Добавлено через 11 минут


Могу ещё выложить рабочий образ внутреннего хранилища матрикса, если надо.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:49   #128
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

если бы был доступ к ФС матрикса, я бы просто поправил /etc/fstab))))
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:52   #129
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
логи
Удалите логи, запустите процесс форматирования, дождитесь ошибки, пришлите логи. Будет сильно меньше мусора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:57   #130
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Надо делать свою модифицированную загрузку по сети, как упоминали ранее. Через uboot не уверен, что можно обновить fstab и все равно его нужно патчить, т к. в штатном uboot отключен вход в консоль
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:03   #131
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

очищенные логи
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (3.0 Кбайт, 2 просмотров)
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:14   #132
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Надо делать свою модифицированную загрузку по сети, как упоминали ранее. Через uboot не уверен, что можно обновить fstab и все равно его нужно патчить, т к. в штатном uboot отключен вход в консоль
но как делать такую загрузку? ну и не патчить, а просто сбросить
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:22   #133
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
очищенные логи
[11-Aug-22 15:59:51] Client 192.168.111.120:42937 C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\r oot.tgz, Client 192.168.111.120:42937, Error Code 3 at Client, write error


Рута загрузить и распаковать не может. Вроде бы проблема на этапе распаковки внутри контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:26   #134
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
но как делать такую загрузку? ну и не патчить, а просто сбросить
Позже опишу, что нужно сделать, пока занят :-)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 18:17   #135
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
[11-Aug-22 15:59:51] Client 192.168.111.120:42937 C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\r oot.tgz, Client 192.168.111.120:42937, Error Code 3 at Client, write error


Рута загрузить и распаковать не может. Вроде бы проблема на этапе распаковки внутри контроллера.
Не отправлять же в питер ради перепрошивки контроллер? Есть же способы воскресить его?
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 18:18   #136
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Но поправить fstab не сильно поможет, т.к. этот порт в матриксе после загрузки ядра не выведен на консоль. Там только вывод u-boot виден.
Это, наверное, можно попробовать изменить через командную строку ядра. Указать нужный порт в файле /boot/uboot/uenv.txt. Если из U-Boot это не выпилили, то должно работать.
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 18:33   #137
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Это, наверное, можно попробовать изменить через командную строку ядра. Указать нужный порт в файле /boot/uboot/uenv.txt. Если из U-Boot это не выпилили, то должно работать.
Задача что-то указать в /boot/uboot/uenv.txt примерно того же порядка, что и поправить /etc/fstab

Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 18:48   #138
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Задача что-то указать в /boot/uboot/uenv.txt примерно того же порядка, что и поправить /etc/fstab

Этот комментарий относился не к проблеме ТС, а к вашему заявлению что в логах не увидеть вывода ядра. А ТСу поможет модификация firmware.frw со своим скриптом, но без консоли будет тяжело.
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 18:59   #139
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
Не отправлять же в питер ради перепрошивки контроллер? Есть же способы воскресить его?
Есть способы не кирпичить его


Попробуйте вот это: http://dl.segnetics.com/dloads/firmware.frw


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 19:41   #140
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

u-boot-spl-restore.bin циклично грузится и все, логи прикрепил
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (2.4 Кбайт, 2 просмотров)

Последний раз редактировалось thedesperatemaker, 11.08.2022 в 20:00
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 20:03   #141
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

[11-Aug-22 18:56:01] Client 192.168.111.126:55192 C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\sm_logix\unzip\f ormat, File not found or No Access

файла действительно нет
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 21:13   #142
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
да, выход данных там есть, но нужна Я подключал rx, tx, gnd - вижу мусор, не более, пробовал 115200 и 9600
Что бы смотреть вывод во время загрузки может быть достаточно одного проводочка, подключенного к TX.
Изображения
Тип файла: jpg tx.jpg (77.2 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: png tx_sample.png (18.4 Кбайт, 24 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 21:15   #143
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

ну да, но если это не консоль откуда можно запустить хотя бы init=/bin/bash, то она весьма, увы, бесполезна
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 10:55   #144
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
u-boot-spl-restore.bin циклично грузится и все, логи прикрепил
1) Грузит этот файл по кругу или пишет, что загружен, ждёт и потом опять грузит и ждёт?

2) В режим программирования кнопкой или лоджик сам?

3) Попробуйте стандартный фирмваре, поведение аналогичное или изменяется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2022 в 12:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 11:54   #145
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так по факту это не один проводок. USB же не волшебник изумрудного города протягивает, а вы своими руками.


Добавлено через 6 минут




1) Грузит этот файл по кругу или пишет, что загружен, ждёт и потом опять грузит и ждёт?

2) В режим программирования кнопкой или лоджик сам?

3) Попробуйте стандартный фирмваре, поведение аналогичное или изменяется?
На обычной прошивке теперь тоже стопорится на u-boot-spl-restore.bin. Говорит файл загружен, ожидание запроса и по кругу гоняет прогресс бар. Включал лоджикс с зажатой ресет
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:03   #146
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
На обычной прошивке теперь тоже стопорится на u-boot-spl-restore.bin. Говорит файл загружен, ожидание запроса и по кругу гоняет прогресс бар. Включал лоджикс с зажатой ресет
Проверьте компьютер/шнурок, т.к. контроллер невозможно уронить до того уровня, чтобы он не загрузил начальный файл. Это должна быть уже физическая неисправность в ОЗУ или процессоре.

"Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use" - кто-то зажрал порт и не даёт лоджику грузить файлы в контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2022 в 12:14
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:23   #147
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

он грузит его потом fitimage-restore, потом toot.tgz, запускает шаг "установка", а потом циклится на u-boot-slp-restore-bin загружен, ожидание запроса


Добавлено через 1 минуту


Есть ли разница форматировать или обновлять ПО?
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:31   #148
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
он грузит его потом fitimage-restore, потом toot.tgz, запускает шаг "установка", а потом циклится на u-boot-slp-restore-bin загружен, ожидание запроса
Так было с самого начала или вы освободили порт и поведение изменилось?




Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
Есть ли разница форматировать или обновлять ПО?
Конечно же нет разницы. Мы чисто по приколу сделали две кнопочки. Делать было нечего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:32   #149
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Так было с самого начала.
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:35   #150
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
Так было с самого начала.
Это существенная информация, её нельзя было пропускать.

На штатном фирмваре всё тоже самое?


PS. А вы какой кнопочкой пользуетесь? Если сейчас просто подать питание, контроллер загружается в своё непонятное состояние с "Matrix" на экране? Если всё делаете правильно, то контроллер сейчас должен быть кирпичом с пустым экраном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024