Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.08.2022, 12:37   #151
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

да
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:43   #152
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
да
А вы какой кнопочкой пользуетесь в лоджике? "Форматировать"? Если сейчас просто подать питание, контроллер загружается в своё непонятное состояние с "Matrix" на экране? Если всё делаете правильно, то контроллер сейчас должен быть кирпичом с пустым экраном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:44   #153
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

сейчас кирпич
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:45   #154
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
сейчас кирпич
А вы какой кнопочкой пользуетесь в лоджике? "Форматировать" или "Обновить"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:49   #155
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

обновить
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:57   #156
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
обновить
А теперь попробуйте нажать кнопку "Форматировать". Что происходит? Желательно с логами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 13:03   #157
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

все то же самое
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (2.6 Кбайт, 3 просмотров)
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 13:17   #158
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
все то же самое
Проблема продолжает повторяться, избавьтесь от неё: Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

На данном этапе разделы у вас уже починились. Ничего необычного, просто говорить "я форматирую" и нажимать "обновить" это... странно? Да, странно, используем это слово


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 13:19   #159
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

но как? у меня нет потребителей 67 порта, кроме SMLogix


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема продолжает повторяться, избавьтесь от неё: Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

На данном этапе разделы у вас уже починились. Ничего необычного, просто говорить "я форматирую" и нажимать "обновить" это... странно? Да, странно, используем это слово
разве? пока что сегнетикс всё ещё полный кирпич


Добавлено через 4 минуты


при включении питания поочередно загораются зеленые i и красный светодиоды, но никакого изображения
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 13:33   #160
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
но как? у меня нет потребителей 67 порта, кроме SMLogix
Если порт занимается лоджиком, то почему лоджик ругается, что порт занят?

На всякий случай проверил у себя. Нет, у меня с портом всё в порядке, лоджик ни разу не ругнулся.

Поэтому разбирайтесь с компьютером. Без этого мы не поймём, кто на самом деле тут виноват.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
разве? пока что сегнетикс всё ещё полный кирпич
Просто примите эту информацию и не подвергайте её сомнению. Вы на протяжении всей этой темы пытаетесь делать и обсуждать то, в чём пока что не очень хорошо разбираетесь. Это нормально, все мы когда-то учились. Кто-то на чужих ошибках, вы - на своих. Это нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 13:58   #161
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
но как? у меня нет потребителей 67 порта, кроме SMLogix
Не пробовали SMLogix переустановить?
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:04   #162
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Не пробовали SMLogix переустановить?
как раз этим занимаюсь


Добавлено через 9 минут


нет, пока без изменений
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:16   #163
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

это после переустановки лоджикса, попытка обновиться на дефолтную прошивку
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (9.8 Кбайт, 3 просмотров)
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:28   #164
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
это после переустановки лоджикса, попытка обновиться на дефолтную прошивку
Вы опять нажимаете кнопку "Обновить". Заклейте изолентой или закрасьте краской экран в этом месте, чтобы вас эта кнопка не отвлекала.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:34   #165
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

с форматированием также: доходит до середины шага Установка и потом сбрасывается циклично ожидать запрос с надписью файл u-boot-spl-restore.bin
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:36   #166
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

свежие логи форматирования
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (2.6 Кбайт, 3 просмотров)
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:49   #167
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
свежие логи форматирования
В контроллер загружается рут, далее TFTP не может соединиться с контролером, чтобы продолжить процесс: Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

Далее по причине ошибки происходит перезапуск форматирования, который уже не удаётся и перезапуск происходит по циклу, т.к. порт всё занят и занят.

Разбирайтесь, куда улетает порт. Вы же специалист вроде как. SSH, SUDO, fstab правите также легко, как чистите зубы по утрам. Что вам стоит с портом-то разобраться? Причём я не исключаю, что проблема в итоге может оказаться и в лоджике. Но это нужно выяснить и выяснить это нужно вам, т.к. именно на вашем компьютере всё это происходит.


У нас техподдержки низового программирования потому и нет, потому что времени уходит просто тьма тьмущая на исправление некоторых необдуманных действий. Я стараюсь помочь вам удалённо, но и вы должны поднапрячься очень некисло. А то разделы править так "я молодец", а как трафик и порты помониторить, так "дядя помоги". Нет. "Назвался груздём, полезай в кузов" (c).

Если не можете или не умеете: всегда можно отправить контроллер в ремонт: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:49   #168
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
это после переустановки лоджикса, попытка обновиться на дефолтную прошивку
Я так понимаю, дефолтная прошивка вам не поможет. А уж обновление тем более. Нужна модифицированная и только через форматирование, т.к. у вас там, видимо, беда с разделами.
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:57   #169
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Я так понимаю, дефолтная прошивка вам не поможет. А уж обновление тем более. Нужна модифицированная и только через форматирование, т.к. у вас там, видимо, беда с разделами.
о том и речь что я по невнимательности добавил в /etc/fstab неправильный конфиг, и мне бы сбросить этот файл было бы достаточно


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В контроллер загружается рут, далее TFTP не может соединиться с контролером, чтобы продолжить процесс: Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

Далее по причине ошибки происходит перезапуск форматирования, который уже не удаётся и перезапуск происходит по циклу, т.к. порт всё занят и занят.

Разбирайтесь, куда улетает порт. Вы же специалист вроде как. SSH, SUDO, fstab правите также легко, как чистите зубы по утрам. Что вам стоит с портом-то разобраться? Причём я не исключаю, что проблема в итоге может оказаться и в лоджике. Но это нужно выяснить и выяснить это нужно вам, т.к. именно на вашем компьютере всё это происходит.


У нас техподдержки низового программирования потому и нет, потому что времени уходит просто тьма тьмущая на исправление некоторых необдуманных действий. Я стараюсь помочь вам удалённо, но и вы должны поднапрячься очень некисло. А то разделы править так "я молодец", а как трафик и порты помониторить, так "дядя помоги". Нет. "Назвался груздём, полезай в кузов" (c).

Если не можете или не умеете: всегда можно отправить контроллер в ремонт: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685

Банальный вопрос, но как вообще устроена эта передача с портами и ftp по usb?


Добавлено через 4 минуты


ну и что именно форматирует форматирование? в устанавливаемых прошивках: дефолтной и рекавери, что ставится? Почему до сих пор никто низ них не сбросил /etc/fstab?
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:01   #170
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Я так понимаю, дефолтная прошивка вам не поможет. А уж обновление тем более. Нужна модифицированная и только через форматирование, т.к. у вас там, видимо, беда с разделами.
При форматировании происходит переразметка. Как ни странно - это укол в сторону "специалиста-программиста".

Т.е. с разделами уже всё в порядке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:02   #171
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
о том и речь что я по невнимательности добавил в /etc/fstab неправильный конфиг, и мне бы сбросить этот файл было бы достаточно
Ваш /etc/fstab не имеет никакого отношения к обновлению. Ещё неизвестно, что теперь у вас там на разделах после неудачных попыток обновления.
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:02   #172
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
ну и что именно форматирует форматирование? в устанавливаемых прошивках: дефолтной и рекавери, что ставится? Почему до сих пор никто низ них не сбросил /etc/fstab?
Вопрос на уровне школьной программы информатики. В контроллере сейчас вообще нет /ect. Что за терминология такая, "сбросил"? Файлы можно записывать, читать и удалять. Других операций с ними в файловых системах не предусмотрено. У вас рут установиться не может, а вы всё долбите про фстаб раз за разом.

У меня появилось сомнение, вы вообще в курсе, как переустанавливаются операционные системы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:09   #173
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

окей, допустим он пересоздал разделы / , /boot , /projects. Раздел /etc находится в корне, так же настройки сетей и всего остального - за сброс сетевых настроек отвечал пункт меню, но сброс fstab там не было. Я трогал только /projects, т.е. первые два раздела остались какими и были, единственный там изменненый файл это /etc/fstab.
Если диск был отформатирован, после этого логично на них установить допустим дефолтную прошивку и должно было бы быть счастье.

Однако во первых циклится форматирование. Оно запускает же не просто команды разметки, судя по количеству файлов которые пытаются грузиться - поэтому и пытаюсь понять как разрузить текущий кирпичик
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:11   #174
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
пытаюсь понять как разрузить текущий кирпичик
Ответ: https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=167


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:12   #175
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вопрос на уровне школьной программы информатики. В контроллере сейчас вообще нет /ect. Что за терминология такая, "сбросил"? Файлы можно записывать, читать и удалять. Других операций с ними в файловых системах не предусмотрено. У вас рут установиться не может, а вы всё долбите про фстаб раз за разом.

У меня появилось сомнение, вы вообще в курсе, как переустанавливаются операционные системы?
так да, рут он же / содержит /etc и он не может установиться
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:12   #176
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
ну и что именно форматирует форматирование? в устанавливаемых прошивках: дефолтной и рекавери, что ставится? Почему до сих пор никто низ них не сбросил /etc/fstab?
Можно же взять и посмотреть скрипт, который "форматирует форматирование". Или вам это не под силу? Зачем тогда лезть туда в чем не разбираешься и ничего не понимаешь?
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:13   #177
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

но это не снимает вопрос: почему форматирование не проходит? это же по сути загрузка uboot, а потом просто ввод команд по разметке диска.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Можно же взять и посмотреть скрипт, который "форматирует форматирование". Или вам это не под силу? Зачем тогда лезть туда в чем не разбираешься и ничего не понимаешь?
план хорош, а не подскажете где лежит скрипт?
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:15   #178
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
Раздел /etc находится в корне
/etc - это папка, а не раздел


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:17   #179
thedesperatemaker
Member
 
Аватара для thedesperatemaker
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 80
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
/etc - это папка, а не раздел
это да, не то написал что думал, я про то что она лежит в корне и если скрипт форматирует корневой раздел и в него распаковывает какой-то дефолтный конфиг, то он распакует среди прочих и etc
thedesperatemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:19   #180
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переустановка ОС на segnetics

Цитата:
Сообщение от thedesperatemaker Посмотреть сообщение
форматирует корневой раздел и в него распаковывает какой-то дефолтный конфиг, то он распакует среди прочих и etc
Скажите, "проснуться" и "выпить водки" это одно и то же действие?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024