12.06.2022, 20:12 | #721 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
попробую, отпишусь |
|
20.06.2022, 16:00 | #722 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Версия 3.34.0138
После удаления с поляны блока DEVICE(link),DEVICE(kernel),DEVICE(Hard..) Лоджик закрывается (вылетает). Пустой проект на матрикс, СМН4. Ставим блок на поляну, потом удаляем лоджик вылетает. |
20.06.2022, 16:07 | #723 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Переустановите лоджик на всякий случай. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.06.2022, 17:48 | #724 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Система WIN 7.
Переустановил (удалил, почистил,перезагрузил, установил) , также вылетает после удаление блока. Второй комп с WIN 7 повторяется, вылетает после удаление блока. |
20.06.2022, 18:03 | #725 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Создайте проект и прикрепите. Может какие-то настройки проекта влияют? Сам контроллер физически подключен к компьютеру или нет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.06.2022, 11:22 | #726 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Удаляли через ПКМ?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.06.2022, 15:58 | #727 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Упс! А по ПКМ точно вылетает. Причем любые блоки и макросы.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.06.2022, 17:16 | #728 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Поэтому я и уточнил. Это уже исправлено, надо подождать релиза.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.06.2022, 22:10 | #729 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Я один такой невезучий???
Пипец как глючит смарт.... Думал экран разобью... Прект сдавать, а тут "подарочек" прилетел Слетела вся графика. Разлетелась за пределы экрана. Шрифты послетали. Думал скопирую из старого проекта - хрен! Открываю, копирую экран, вставляю в новый проект - вставляется все слетевшим и съехавшим. И не дай бог сохранишь старый проект - в нем тоже все слетает. Раньше такое в старых версиях было. Радовался что больше такого не повторяется. Рано радовался... |
22.06.2022, 00:23 | #730 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Это полный пиз...ц..... Несколько часов потратил чтоб вернуть все на место. Сохраняясь. После открыл проект и снова все в жопу....
Последний раз редактировалось Welldi, 22.06.2022 в 00:39 |
22.06.2022, 03:13 | #731 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Приложите такой проект, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2022, 05:38 | #732 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Написал в другой подходящей теме:
Цитата:
Добавлено через 5 минут Попробуйте из исходного файла перетащить экран с мнемосхемой в другой. Может что-то у меня с компом не так? Иногда вообще не открывает. Смарт виснет при запуске. Была версия 0138. Обновился до 0142 - не помогло. Картинки улетают аж за пределы экрана. Последний раз редактировалось Welldi, 22.06.2022 в 06:03 |
|
22.06.2022, 11:53 | #733 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Ответил вам в отдельной теме.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
22.06.2022, 17:46 | #734 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
142 версия закрытие ,после удаления блоков , не повторяется.
Смарт в 138 версии подгадил. Проект 19 года под смн 2 Уставки прописаны в смарте, с тех времен не менялись. 112 версии было все нормально, в 138 местами поменялась разрядность: Было 200 стало 2000, было 1,0 стало 0 и т.д. причем произвольно. 1 уставку из 10 меню настроек. Пришлось шерстить весь проект на соответствие. |
22.06.2022, 17:48 | #735 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.06.2022, 09:58 | #736 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
никогда такого не было и вот опять вернулось - сегодня обратил внимание что в 0138, а потом установил и 0142ю - тоже, поломалась выравнивание на поляне.
работает как-то через раз. по вертикальному краю может выровнять дугой распределение по вертикали может вообще не сделать или сделать сикось-накось и как-то через раз. отр/закр лоджик не помогает. проект старый, прошлогодний, конец августа, я не помню какая версия там была ссылка вот https://disk.yandex.ru/d/rRoitHWZo1WHgA |
23.06.2022, 11:14 | #737 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Покажите на скриншотах, где именно это у вас случилось, включена ли при этом сетка?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.06.2022, 18:48 | #738 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
да, похоже это мой вариант близкого знакомства с привязкой к сетке. раньше это как-то мимо проходило, теперь буду стараться быть внимательнее
|
23.06.2022, 18:52 | #739 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Я проверял сегодня с привязкой в актуальной версии - всё выравнивалось.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.06.2022, 18:53 | #740 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
ok. если такое будет повторяться, то заскриню.
|
24.06.2022, 12:07 | #741 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
24.06.2022, 12:08 | #742 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.06.2022, 12:31 | #743 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
вроде как штатная виндовая утилита
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 19:13 |
10.07.2022, 14:26 | #744 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Снова я)
Словил глюк. Последняя версия лоджика. При загрузке программы в Пиксель вылезло сообщение: «Ошибка компоновки. Размер изображения не совпадает с размерами изображений в блоке» Ссылка на файл. https://disk.yandex.ru/d/kjw1VHvGNxxdzg Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 19:15 |
10.07.2022, 14:28 | #745 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Проблему решил. Методом удаления объектов.
Оказалась проблема в блоке вывода динамического текста. Чуть увеличил размер, и стало все ок. Вопрос: как можно это определить до стадии загрузки в контроллер, на этапе разработки программы? |
10.07.2022, 15:44 | #746 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Но теперь другой косяк. Журнал аварий пуст.
Хотя в режиме отладки вижу, что на него приходят сигналы. Журнал готов-0 Номер события-0 Так же в какой то момент перестал входить в меню. После троекратного перепрошития и обновления ПО вход в меню заработал. Удалил и вновь создал журнал аварий. Нихрена. Аварии приходят, но их не отображет. Пишет Журнал пуст и тд. И это решил. Нашел на форуме, что глубину архива сделать 20 |
10.07.2022, 15:57 | #747 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
А также мигает системная авария "недостаточно ЕЕПРОМ".
Достаточно было обратить внимание на мигающую красную лампочку. Думаю, нужно подождать будней. Явно в файле проекта завелись какие-то жуки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 10.07.2022 в 16:56 |
10.07.2022, 18:12 | #748 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
|
|
10.07.2022, 19:45 | #749 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
10-ти кратное переоткрывание и перазаливка не помогла.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Но что то последнее время часто жуки стали появляться. Нет того уже стабильного и безглючного Лоджика)) Видимо плата за функционал. |
|
11.07.2022, 11:19 | #750 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Достаточно не использовать быстрое мигание
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |