Разработали шкаф ИТП клиенту на 3 контура на SMH2G, клиент захотел добавить 4 контур. Конструктор ИТП не дает добавить 4 контур. Имеет ли смысл вручную добавлять 4 контур, или затык в памяти будет, или проблема в основном экране возникнет? Я не программист, мне надо понять давать ли согласие и отдавать потом программисту.
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 16:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Разработали шкаф ИТП клиенту на 3 контура на SMH2G, клиент захотел добавить 4 контур. Конструктор ИТП не дает добавить 4 контур. Имеет ли смысл вручную добавлять 4 контур, или затык в памяти будет, или проблема в основном экране возникнет? Я не программист, мне надо понять давать ли согласие и отдавать потом программисту.
Интерфейс 2G не рассчитан на 4 контура. По остальному нужны исследования. Проще поставить SMH4. Это быстрее и, в итоге, дешевле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 09:24   #3
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Контроллер с расширениями МС и MR уже есть, входов\выходов хватает. Зачем новый покупать? Так все таки можно, или новый контроллер покупать? Самое главное, блок основной экран позволит, или надо свой делать?
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 10:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Контроллер с расширениями МС и MR уже есть, входов\выходов хватает. Зачем новый покупать? Так все таки можно, или новый контроллер покупать? Самое главное, блок основной экран позволит, или надо свой делать?
Интерфейс 2G не рассчитан на 4 контура. По остальному нужны исследования. Проще поставить SMH4. Это быстрее и, в итоге, дешевле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 13:04   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
Самое главное, блок основной экран позволит, или надо свой делать?
Не позволит однозначно.
Да и по объему проект влезет ли в 2G?
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2021, 11:34   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не позволит однозначно.
Да и по объему проект влезет ли в 2G?
делали 4 контура на 2G, работает
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2021, 23:34   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
делали 4 контура на 2G, работает
Охотно верю.
Но не думаю что это был шаблон конструктора.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 09:35   #8
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
делали 4 контура на 2G, работает
На основе конструктора?
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 10:04   #9
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
На основе конструктора?
нет, все делается мазолистыми руками и головой
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 10:17   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4контура на SMH2G

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
На основе конструктора?
Проекты на основе конструктора всегда имеют изрядную избыточность.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024