|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.10.2013, 02:00 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров
Добрый день.
нужен совет/помощь в правке программы собранной конструктором. что есть: 2 вентилятора притока 2 вытяжки + перепадник на каждый вентилятор, электрокалорифер, ККБ со своими мозгами и дискретным сигналом на пуск, Датчик температуры притока и помещения. Pixel2511+MR800. есть 2 режима работы вентиляторов (переключение режимов-ручкой на щите): 1) "лето" включаются оба вентиялтора притока и оба вытяжки, в случае аварии одного из вентиляторов притока выдается сигнал об аварии+запись в журнал, оставшийся в живых продолжает работать, та же логика и для вентилятора вытяжки. 2) "зима" включается один из вентиляторов притока и один вытяжки, оставшиеся в резерве. ККБ работает только летом на поддержание температуры. Электрокалорифер только зимой. режим "зима" реализуется конструктором почти полностью. как организовать режим "лето", а именно: корректную обработку сигналов от перепадников и пуск вентияляторов? |
24.10.2013, 11:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров
Цитата:
Вентиляторы у вас с прямым пуском? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.10.2013, 23:36 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров
да, вентиляторы с прямым пуском.
|
25.10.2013, 12:23 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров
Допускается ли сблокированная работа АВР притока с вытяжкой, либо нужен независимый АВР - отдельно для притока, отдельно для вытяжки?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.10.2013, 20:47 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров
желательно иметь независимый авр притока и вытяжки. но вероятность одновременного выхода из строя вентиляторов притока и вытяжки достаточно мала.
всего есть по одному датчику давления на притоке и вытяжке. (инфу прислали сегодня только). ротацию и соответствие датчика работающему в данный момент вентилятора я вроде бы сделал. опять же таки для лета достаточно чтобы в случае аварии вентиляторов они просто отключались и продолжалась работа оставшихся. |
28.10.2013, 11:59 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Резервирование и одновременная работа основного и резервного вентилятров
Цитата:
Далее доделать ротацию и подключение второго вентилятора при требовании большого расхода. Ну и увязать все эти пертурбации с регулированием температуры - при увеличении расхода вдвое коэффициенты всех регуляторов станут несколько переразмеренными. Хорошо написано! Тренирует ум в понедельник с утра __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|