Старый 07.04.2021, 22:41   #211
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Может информация будет полезной для разработчиков:

После форматирования контроллера пароль сбрасывается на стандартный.

После этого заливаю проект со своим паролем, Лоджик проект заливает, но вываливается с неизвестной ошибкой и режим отладки не запускается.

Если изменить стандартный пароль на пароль проекта, то все работает и отладка запускается. Раньше вроде Лоджик ругался на несоответствия паролей.

Контроллер SMH4
Проверял на 3.33.0212 и 3.33.0213.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 11:01   #212
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Может информация будет полезной для разработчиков:

После форматирования контроллера пароль сбрасывается на стандартный.

После этого заливаю проект со своим паролем, Лоджик проект заливает, но вываливается с неизвестной ошибкой и режим отладки не запускается.

Если изменить стандартный пароль на пароль проекта, то все работает и отладка запускается. Раньше вроде Лоджик ругался на несоответствия паролей.

Контроллер SMH4
Проверял на 3.33.0212 и 3.33.0213.
Спасибо, эта проблема записана.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 18:35   #213
densorr
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь

SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь в редактируемом макросе. Ссылка на видео https://yadi.sk/d/NVKOkHzTTON0mA
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2021-04-09 170812.png (6.4 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: png 2021-04-09_17-01-37.png (48.8 Кбайт, 35 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl TimerOn.msl (14.2 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: txt logix.log.txt (10.1 Кбайт, 11 просмотров)
densorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 09:35   #214
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь

Цитата:
Сообщение от densorr Посмотреть сообщение
SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь в редактируемом макросе. Ссылка на видео https://yadi.sk/d/NVKOkHzTTON0mA
212й тоже падает, на том же самом месте.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:37   #215
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь

Принято.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от densorr Посмотреть сообщение
SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь в редактируемом макросе. Ссылка на видео https://yadi.sk/d/NVKOkHzTTON0mA
Переместил вашу тему в основную.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 23:22   #216
densorr
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Все веселее. Сегодня создал макрос, выставил входы и выходы, обозвал их , потом выставил на поляну блок реального времени и хотел справку на него посмотреть. При нажатии правой кнопкой мыши - все закрылось, блин. Начал сначала, хватило ума сохраниться, выставил RS триггер, правая кнопка мыши - здравствуй Рабочий стол!
Изображения
Тип файла: png 2021-04-12_22-24-28.png (44.2 Кбайт, 35 просмотров)
densorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 11:50   #217
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от densorr Посмотреть сообщение
Все веселее. Сегодня создал макрос, выставил входы и выходы, обозвал их , потом выставил на поляну блок реального времени и хотел справку на него посмотреть. При нажатии правой кнопкой мыши - все закрылось, блин. Начал сначала, хватило ума сохраниться, выставил RS триггер, правая кнопка мыши - здравствуй Рабочий стол!
Прикрепите этот проект? Пока ничего из описанного повторить не получилось.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 10:33   #218
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Не уверен что баг, но всё же...
Logix 3.33.0208
При сохранение Modbus карты памяти слейва в файл *.map и последующим его открытием с помощью notepad++ параметры сети отображаются не корректно.
Если сохранять карту самого устройства, то всё в порядке.
Изображения
Тип файла: png Slave.PNG (18.9 Кбайт, 29 просмотров)
Тип файла: png Master.PNG (6.5 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: png project.PNG (10.5 Кбайт, 15 просмотров)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 12:59   #219
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Не уверен что баг, но всё же...
Logix 3.33.0208
При сохранение Modbus карты памяти слейва в файл *.map и последующим его открытием с помощью notepad++ параметры сети отображаются не корректно.
Если сохранять карту самого устройства, то всё в порядке.
Баг появился, дай бог памяти, в 3.18 лоджике. Если вы о параметрах сети, а не о кодировке символов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 13:34   #220
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Баг появился, дай бог памяти, в 3.18 лоджике.
Дааа... 3.18 был очень даже не плох, но к сожалению устарел.

Как там ваши разработчики поживают? Дай Бог им крепкого здоровья и разума в светлые головы!
Начали уже разработку 3.34?

Что-то давно релизов не было, а ошибки все копятся...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 14:12   #221
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Дааа... 3.18 был очень даже не плох, но к сожалению устарел.

Как там ваши разработчики поживают? Дай Бог им крепкого здоровья и разума в светлые головы!
Начали уже разработку 3.34?

Что-то давно релизов не было, а ошибки все копятся...
Маленький инсайд. Там готовятся к выпуску новая модификация Трима - с системной шиной. Софт под это был написан и протестирован. Потом произошло слияние с основной веткой SMLogix - вот тут-то всё и развалилось. И полезли все эти баги из, казалось бы, оттестированной по частям системы. По частям всё ок, а всё вместе работать нормально уже не хочет.

Сейчас всё пожарно правят, не всегда исправление получается в один заход. Обещают до майский практически со всем справиться. Сейчас уже 75% проблем закрыто.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 19:40   #222
densorr
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прикрепите этот проект? Пока ничего из описанного повторить не получилось.
Тот макрос уже дописал аккуратненько.
Но вот пожалуйста другой
Видео https://yadi.sk/d/zcTVbTQeo4fUrQ
Изображения
Тип файла: png 2021-04-14_18-45-10.png (30.3 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 2021-04-14_18-46-54.jpg (91.7 Кбайт, 27 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl 1.msl (2.2 Кбайт, 11 просмотров)
densorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 21:53   #223
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Баг появился, дай бог памяти, в 3.18 лоджике. Если вы о параметрах сети, а не о кодировке символов.
Ну о кривой кодировке в том числе.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 10:30   #224
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Ну о кривой кодировке в том числе.
Кодировка не крива, это юникод. Появился в 3.32 с поддержкой мультиязычности в проектах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 13:33   #225
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Есть некоторые непонятки с переходами с экрана на экран в Смарт.
ПЛК Матрикс.

Если создать два экрана (Экран0 и Экран1) и управлять переходами между ними с помощью кнопок вправо и влево, то что будет если еще доп. создать элемент ввод числа и менять в нём числа этими же кнопками? Праавильно, сработает переход и выкинет на другой экран.

Тогда как блокировать переходы во время ввода числа кнопками?
Может я что-то неправильно понял?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 14:02   #226
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Есть некоторые непонятки с переходами с экрана на экран в Смарт.
ПЛК Матрикс.

Если создать два экрана (Экран0 и Экран1) и управлять переходами между ними с помощью кнопок вправо и влево, то что будет если еще доп. создать элемент ввод числа и менять в нём числа этими же кнопками? Праавильно, сработает переход и выкинет на другой экран.

Тогда как блокировать переходы во время ввода числа кнопками?
Может я что-то неправильно понял?
Получилось только так.


Хотелось бы иметь выход который меняет своё значение даже при подсветке элемента курсором, это нужно также для того чтобы выводить например свой общий курсор на экран для выделения изменяемого числа и текста комментария на против него.
Ну и естественно должен блокироваться переход по умолчанию во время редактирования.
Изображения
Тип файла: png Screenshot_1.png (14.0 Кбайт, 181 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 14:23   #227
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Есть некоторые непонятки с переходами с экрана на экран в Смарт.
ПЛК Матрикс.

Если создать два экрана (Экран0 и Экран1) и управлять переходами между ними с помощью кнопок вправо и влево, то что будет если еще доп. создать элемент ввод числа и менять в нём числа этими же кнопками? Праавильно, сработает переход и выкинет на другой экран.

Тогда как блокировать переходы во время ввода числа кнопками?
Может я что-то неправильно понял?
Будем править (#43052)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 14:33   #228
slt
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Есть проблема с отображением пунктов меню на русском языке.
SMLogix 3.33.0213
Windows 10 Enterprise (OS Build 18363.1440) eng.
Изображения
Тип файла: png Screenshot 2021-04-15 132431.png (27.0 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: png Screenshot 2021-04-15 132519.png (28.1 Кбайт, 36 просмотров)
slt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 15:49   #229
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от slt Посмотреть сообщение
Есть проблема с отображением пунктов меню на русском языке.
SMLogix 3.33.0213
Windows 10 Enterprise (OS Build 18363.1440) eng.
А что с другими выпадающими менюшками? На блоках, на поляне. Строка меню и выпадающие пункты в норме?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 15:59   #230
slt
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А что с другими выпадающими менюшками? На блоках, на поляне. Строка меню и выпадающие пункты в норме?
Вроде только то что относиться к отладчку с проблемами.
В остальных местах пока не замечал пустых строк, всё штатно.
slt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 16:41   #231
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от slt Посмотреть сообщение
Вроде только то что относиться к отладчку с проблемами.
В остальных местах пока не замечал пустых строк, всё штатно.
В главном меню тоже пустые строки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 17:03   #232
slt
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В главном меню тоже пустые строки?
Там все хорошо, только в контекстном проблемы
slt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 17:30   #233
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от slt Посмотреть сообщение
Там все хорошо, только в контекстном проблемы
Принято (#43058)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 11:31   #234
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Как такое может быть?
И после отключения режима отладки запоминаются последние значения на ножках блоков и поменять их нельзя.
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 16-04-2021 085053.jpg (6.2 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 16-04-2021 102441.jpg (13.2 Кбайт, 11 просмотров)
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 12:03   #235
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Как такое может быть?
И после отключения режима отладки запоминаются последние значения на ножках блоков и поменять их нельзя.
Отключите связь и меняйте сколько нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 12:09   #236
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

То есть это багом не считать, а каждый раз кабель дёргать?


Добавлено через 10 минут


А почему математика такая?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 12:34   #237
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
То есть это багом не считать, а каждый раз кабель дёргать?
Связь - это белая полосочка программе.


Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
А почему математика такая?
Что конкретно вы имеете ввиду?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 12:44   #238
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Про связь было очевидно, а про математику посмотрите повнимательней первое сообщение
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 14:41   #239
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Про связь было очевидно, а про математику посмотрите повнимательней первое сообщение
Какая версия лоджика и можно ли ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 17:47   #240
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания

Фотка номера версии и проект во вложениях. Также скрины всевозможных комбинаций присвоения битов. По наблюдениям следующее: Загружаем проект, смотрим, останавливаем отладку, меняем привязки, запускаем отладку с перезагрузкой. А лоджик перепривязку то и не видит. Вернее визуально видит, но фактический сигнал отправляет по старому пути. В моем проекте на поляне показывает сигнал на dout11, а фактический сигнал приходит на dout3. А там гидравлика, люди и прочее.
Как лечил. Добавлял на поляну любой блок, в программе не участвующий, лоджик видел, что программа изменилась и после этого работало вроде как надо.
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 16-04-2021 150225.jpg (8.2 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 16-04-2021 163737.jpg (12.3 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 16-04-2021 151240.jpg (7.3 Кбайт, 111 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl тест 0903.psl (389.9 Кбайт, 8 просмотров)
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024