По умолчанию Быстро закрывает кран, а открывает медленно. Падает в заморозку

> Программа стандартная: водяной калорифер,
>
> Всё работает, однако, кран закрывает достаточно
> быстро, а открывает медленно. (Как следствие
> выключается по заморозке).
>
> Возможно ли сделать так, чтобы при запуске кран
> закрывался медленнее, а открывался быстрее?
> Время запуска 400 сек.
> Метод запуска 0
>
> Калорифер
> P работа = 170
> I работа = 30
>
> Вентилятор
> P работа = 100
> I работа = 16
>




В регуляторах нет дифференцирования по знаку рассогласования. Другими словами, при одинаковой разнице между уставкой и значением на датчике, скорость перемещения штока будет идентичной. Т.е. при температуре 18С и уставке 20С скорость открывания будет идентична скорости закрывания при температуре 22С и уставке 20С.

В вашем случае нужно:

1) Проверить сам клапан и привод - не подклинивает ли кто-то из них

2) Попробовать увеличить время запуска до 600/900 секунд

3) Проверить температуру обратной воды на предмет перегрева при старте, возможно нужно выбрать метод запуска = 1 - этот метод поддерживает более высокие температуры при запуске

4) Проверить величину транспортного запаздывания по обратной воде и каналу, т.е. насколько быстро контроллер видит изменение температуры при ручном повороте регулирующего клапана. Если это запаздывание больше минуты - вам нужно найти проблему в гидравлике и/или механике ("перевёрнут" клапан или насос, засорён грязевик, смеситель слишком удалён от калорифера). Если запаздывание велико, то растянуть время запуска. Если не помогает, перейти на метод запуска = 2 и время запуска 600 секунд и выше


Но, В целом, У вас не очень хорошие коэффициенты регулятора. Точнее совсем нехорошие. Как запускается вентустановка на заводских коэффициентах и времени запуска 300, 600 и 900 сек? Метод запуска при этом должен быть равен нулю. Заодно проверьте метод запуска 1 с теми же временами запуска. Напишите результаты проверки мне на адрес техподдержки, будем думать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.03.2016 в 13:37
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024