Дорогие друзья и коллеги!

Хотелось бы возобновить тему! Потешьте, пожалуйста, маркетолога красивыми фото с нашими контроллерами с ваших объектов . За это он разместит инфо во всех наших пабликах о вас/вашей компании.

Думаю правильно присылать инфо в таком виде:
1) Фото (с контроллером Segnetics)
2) Название объекта (Если возможно)
3) Название контроллера и их количество
4) Сфера применения (Вентиляция, котельные, ИТП и тд)
5) Инфо о компании/Фрилансере (Все что посчитаете нужным)

Можно также присылать сюда market@segnetics.com

Страна должна знать своих героев!


П.С.

Размещать будем здесь:

https://vk.com/segneticsltd
https://www.facebook.com/segnetics/
https://ok.ru/group/55081571254277
https://www.instagram.com/segneticsltd/

Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2020 в 17:07
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 13:07   #2
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Оао "чзсм"

Объект: ОАО "ЧЗСМ
Исполнитель: Свалов А.
Изображения
Тип файла: jpg Фото 0463 copy.jpg (70.3 Кбайт, 732 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 0467 copy.jpg (57.3 Кбайт, 588 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 0465 copy.jpg (47.4 Кбайт, 581 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 0468 copy.jpg (40.4 Кбайт, 870 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 0466 copy.jpg (72.3 Кбайт, 612 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Информационная_структура_котлоагрегата_КЕ10_14.pdf (291.7 Кбайт, 497 просмотров)
Тип файла: pdf Схема_автоматизации_газового_тракта_котлоагрегата_КЕ10_14.pdf (82.5 Кбайт, 567 просмотров)
Тип файла: pdf Схема_автоматизации_парового_тракта_котлоагрегата_КЕ10_14.pdf (86.4 Кбайт, 515 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:39
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 17:54   #3
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Вагоноремонтное депо, СПб

Объект: Вагоноремонтное депо, СПб
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг"
Изображения
Тип файла: jpg P1010009 copy.jpg (109.6 Кбайт, 412 просмотров)
Тип файла: jpg P1010011 copy.jpg (107.6 Кбайт, 412 просмотров)
Тип файла: jpg P1010012 copy.jpg (102.6 Кбайт, 452 просмотров)
Тип файла: jpg P1010022 copy.jpg (70.3 Кбайт, 494 просмотров)
Тип файла: jpg P1010030 copy.jpg (77.0 Кбайт, 432 просмотров)
Тип файла: jpg P1010033 copy.jpg (100.3 Кбайт, 405 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 18:03   #4
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ростсельмаш

Объект: Ростсельмаш
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг"
Изображения
Тип файла: jpg P1010105 copy.jpg (87.5 Кбайт, 416 просмотров)
Тип файла: jpg P1010117 copy.jpg (99.4 Кбайт, 391 просмотров)
Тип файла: jpg P1010138 copy.jpg (101.5 Кбайт, 397 просмотров)
Тип файла: jpg P1130003 copy.jpg (89.7 Кбайт, 406 просмотров)
Тип файла: jpg P1130030 copy.jpg (81.9 Кбайт, 377 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 12:53   #5
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Новакард

Объект: Новакард
Исполнитель: Техновент

Шесть приточно-вытяжных вентустановок различной сложности: две - подготовка воздуха для оборудования (точные температура/влажность большой производительности), 2 офисные (температура/влажность на этаж) и 2 гаражные (температура).
Изображения
Тип файла: jpg RIMG001.JPG (179.1 Кбайт, 600 просмотров)
Тип файла: jpg RIMG0005.JPG (191.9 Кбайт, 473 просмотров)
Тип файла: jpg RIMG0027.JPG (376.1 Кбайт, 828 просмотров)
Тип файла: jpg RIMG0028.JPG (327.8 Кбайт, 674 просмотров)
Тип файла: jpg RIMG0029.JPG (42.3 Кбайт, 522 просмотров)
Тип файла: png П1В1 - 1.PNG (82.6 Кбайт, 1079 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:44
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:00   #6
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Арт-инжиниринг

Исполнитель: Арт-инжиниринг
Вложения
Тип файла: pdf Сегнетикc для котельных.pdf (837.4 Кбайт, 858 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:45
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 12:07   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию ТЭЦ-3 города Тверь

Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ.

Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ.

Монтаж панели выполнялся силами работников ТЭЦ. По другому никак, они по-любому хотели поучаствовать в процессе
Изображения
Тип файла: jpg Image017.jpg (86.1 Кбайт, 729 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0373.JPG (165.9 Кбайт, 908 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0388.JPG (148.5 Кбайт, 1089 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0390.JPG (163.8 Кбайт, 1039 просмотров)
Тип файла: jpg RIMG0001.JPG (101.5 Кбайт, 842 просмотров)
Тип файла: jpg RIMG0008.JPG (98.3 Кбайт, 638 просмотров)
Тип файла: jpg RIMG0013.JPG (119.5 Кбайт, 598 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2020 в 11:44
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 15:08   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Добавлю списочек более-менее громких объектов по Питеру. По памяти, почти без фотографий, к сожалению.
  • АТП управления делами президента по СПб (ИТП, вентиляция, пожарная система - всё в рамках здания)
  • Медицинский онкологический центр-университет имени Горбачёвой (вентиляция корпусов, палат и операционных, в сумме 47 вентустановок под диспетчеризацией)
  • Несколько мелких котельных (мостотряд в Красном Селе, пара-тройка на Ваське, больше десятка в пригороде - количество газовых котлов до 6 штук, сетевые/циркуляционные насосы, общекотельная автоматика)
  • Технологическая климатическая установка одного из конвееров завода чупа-чупсов.
  • Что-то типа дома конгрессов возле Смольного (вентиляция здания, под диспетчеризацией)

PS. Окромя этого всякой мелочовки море. Теплицы, большие тепловые насосы (высасывающие тепло из болота для обогрева здания), насосные станции, ИТП, электроснабжение...
Изображения
Тип файла: jpg Image017.jpg (68.6 Кбайт, 450 просмотров)
Тип файла: jpg Image023.jpg (63.3 Кбайт, 490 просмотров)
Тип файла: jpg Вид передней панели проекта Аэропоника.JPG (183.1 Кбайт, 632 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_3310_.JPG (227.5 Кбайт, 493 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.04.2013 в 17:09
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 14:23   #9
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Автоматическая газовая котельная п. Пушной Черепановского р-на НСО.
Распределенная система управления. Более-менее доведенный до ума объект. Не доделан сбор параметров по загазованности (отправлен на сигнализацию через контакты, пока некогда). Управление насосными станциями от общекотельного контроллера выполнено в упрощенном виде. Сигнализация аварии по радиоканалу с помощью передатчиков и приемника РИФ-РИНГ.
Шкафы разделены на 4 штуки. шкаф автоматики ША, силовая часть от первого ввода ШУ1, силовая часть от второго ввода ШУ2, шкаф подпитки ШН установлен в соседней котельной, соединен с ША по RS485.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0013.jpg (393.0 Кбайт, 300 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0012.jpg (373.2 Кбайт, 373 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0010.jpg (287.8 Кбайт, 348 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0009.jpg (371.8 Кбайт, 647 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0008.jpg (471.3 Кбайт, 408 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Схема автоматизации.pdf (58.8 Кбайт, 411 просмотров)
Тип файла: pdf Контроллеры.pdf (54.2 Кбайт, 379 просмотров)
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 07:58   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Бюджетный вариант щита для приточной установки
Изображения
Тип файла: jpg DSC00004.JPG (330.1 Кбайт, 403 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00006.JPG (292.3 Кбайт, 595 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00010.JPG (374.3 Кбайт, 760 просмотров)
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 20:50   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

побывал на мк2013. впечатляет разнообразие людей применяющих ваши контроллеры. поздравляю!


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 12:16   #12
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система контроля загазованности строящейся теплоэлектростанции по ул. Бородина г. Новосибирск.
Преимущества:
1. Низкая стоимость
2. Связь с датчиками по MODBUS. Опрос 1 раз в секунду.
2. Полная диагностика датчиков
4. Возможность расширения
5. Возможность подключения к системе диспетчеризации.
6. Настраиваемое отключение (по превышению порога 1, 2 или 3 датчиками одновременно). Для исключения ошибочной остановки газопоршневых генераторов.
7. Датчики на разъемах. Замена без перепрограммирования.
8. Селективный вывод датчиков из работы с 2Gi или из системы диспетчеризации с фиксацией в журнале.
9. Отображение состояния каждого сигнала в виде пиктограммы слева от сигнала. 6 состояний и 5 ошибок для каждого датчика.
Изображения
Тип файла: jpg ТЭС.jpg (79.1 Кбайт, 259 просмотров)
Тип файла: jpg ШГА.jpg (58.1 Кбайт, 311 просмотров)
Тип файла: jpg 2Gi.jpg (66.0 Кбайт, 435 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf общие указания.pdf (279.6 Кбайт, 173 просмотров)
Тип файла: pdf Функциональная схема.pdf (154.2 Кбайт, 242 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 16:46   #13
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

АСУ ТП процесса запаривания кирпича-сырца
Объект: Кировский кирпичный завод г.Киров
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Назначение: Управление процессом запаривания кирпича- сырца, управление вакуумным насосом, управление крышками автоклава, диспетчеризация технологического процесса.
Система состоит из 16 шкафов управления на базе контроллеров SMH 2Gi. Все шкафы объединены в локальную сеть. На верхнем уровне установлена scada-система «MasterScada и панель оператора Weintek в каждом щите автоклавной обработки.
http://www.reg-avt.ru
Изображения
Тип файла: jpg Кирпичный завод (3).JPG (337.4 Кбайт, 460 просмотров)
Тип файла: jpg Кирпичный завод (17).JPG (251.0 Кбайт, 343 просмотров)
Тип файла: jpg Кирпичный завод (29).JPG (469.5 Кбайт, 328 просмотров)
Тип файла: jpg Кирпичный завод (36).JPG (311.9 Кбайт, 302 просмотров)
Тип файла: jpg Кирпичный завод (41).JPG (315.9 Кбайт, 379 просмотров)
Тип файла: jpg Кирпичный завод (48).JPG (305.0 Кбайт, 286 просмотров)
Тип файла: jpg Кирпичный завод (50).JPG (475.7 Кбайт, 487 просмотров)
Тип файла: jpg Кирпичный завод (42).JPG (296.2 Кбайт, 391 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf АСУ ТП процесса запаривания кирпича-сырца.pdf (160.9 Кбайт, 199 просмотров)
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:07   #14
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система управления охлаждением камеры хранения образцов крови
Объект: ФГУ «ПОМЦЭКПКИФДП» Росздравнадзора (г. Киров).
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Функции данной системы:
- Поддержание заданной температуры хладогента:
- Ротация и резервирование чиллеров;
- Ротация и резервирование двух пар насосов;
- Перевод системы в режим зима/лето по датчику наружной температуры(летом работают чиллеры, зимой сухая градирня);
- Обработка аварийных случаев;
- Управление и мониторинг системы с помощью сенсорной панели Weintek;
- Информирование обслуживающей организации с помощью смс об аварийных случаях
- Удалённая диспетчеризация.
Изображения
Тип файла: jpg Система охлаждения (1).JPG (281.9 Кбайт, 247 просмотров)
Тип файла: jpg Система охлаждения (4).JPG (424.1 Кбайт, 239 просмотров)
Тип файла: jpg Система охлаждения (6).JPG (216.4 Кбайт, 317 просмотров)
Тип файла: jpg Система охлаждения (12).JPG (368.3 Кбайт, 227 просмотров)
Тип файла: jpg Система охлаждения (18).JPG (221.7 Кбайт, 406 просмотров)
Тип файла: jpg структурная схема.jpg (100.6 Кбайт, 321 просмотров)

Последний раз редактировалось Serega, 03.04.2013 в 17:26
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:17   #15
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система управления охлаждением камеры испытаний автомобильной резины
Объект: ОАО "Кировский шинный завод".
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Функции данной системы:
- Поддержание заданной температуры в камере испытаний
- Каскадное регулирование с помощью двух последовательно установленных охладителей;
- Обработка аварийных случаев;
- Ротация насосов с заданным периодом времени;
- Резервирование насосов;
- Запуск градирни или чиллера, в зависимости от времени года
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (9.0 Кбайт, 1411 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (6.3 Кбайт, 1386 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (8.6 Кбайт, 1452 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (9.0 Кбайт, 1418 просмотров)
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:46   #16
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система контроля загазованности энергоблока по ул. Одоевского г. Новосибирска.
Исполнитель: ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой"
Система контроля загазованности входит в состав общей автоматики. Проект выполнялся другой организацией в 3 этапа. Очень неудачный. Собрана солянка из разных типов контроллеров. TAC Xenta, Контар, Unitronix, Овен, специализированные контроллеры Micom, счетчики электроэнергии Меркурий, счетчики тепла и газа от Логики. Со всей этой кучи сигналы собраны в систему диспетчеризации фирмой "МСТ Торнадо".
Проектная система контроля загазованности заменена на контроллеры Segnetics + датчики Seitron фирмой ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой" уже на этапе строительства.
Изображения
Тип файла: jpg Операторская полн.jpg (186.0 Кбайт, 239 просмотров)
Тип файла: jpg Видеокадр загазованности.jpg (189.4 Кбайт, 231 просмотров)
Тип файла: jpg Машзал сверху.jpg (131.2 Кбайт, 200 просмотров)
Тип файла: jpg Машинный зал.jpg (160.9 Кбайт, 192 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Функциональная схема контроля загазованности.pdf (75.6 Кбайт, 170 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 23:56   #17
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Реконструкция автоматики водогрейного котла.
Особенности
- непосредственное управление процессом горения
- контроль основного контроллера 2G пикселем по сети.
- электронно связанное регулирование соотношения газ воздух и разрежения в топке с коррекцией ПИД регуляторами.
- низкая стоимость - менее 1,5 млн за всю реконструкцию, включая стоимость всего оборудования и материалов, клапанов, монтажа газовой и киповской части.
- газовые клапаны MADAS Италия.
объект отработал год.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (100.5 Кбайт, 309 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (44.6 Кбайт, 252 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (69.9 Кбайт, 320 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (100.7 Кбайт, 257 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (87.4 Кбайт, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (92.5 Кбайт, 211 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (81.9 Кбайт, 190 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf Описание.pdf (74.2 Кбайт, 206 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (73.3 Кбайт, 155 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (58.8 Кбайт, 140 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 02:33   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Сасово, окрасочная камера для ж/д вагонов и компонентов.

Три вентагрегата на камеру, два пневмопоста, два выносных пульта управления.

Автоматическое отслеживание постов в камере с переключением режимов работы агрегатов. Автоматическое зональное испарение/сушка. Автоматическое энергосбережение в зависимости от объекта в камере.

Дата выполнения: 2013 года.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF0220.jpg (496.7 Кбайт, 165 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0239.jpg (147.8 Кбайт, 174 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0247.jpg (169.3 Кбайт, 170 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0253.jpg (494.0 Кбайт, 163 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0254.jpg (370.3 Кбайт, 170 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0218.jpg (488.4 Кбайт, 164 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2013 в 12:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:29   #19
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.
Данные печи размещены в горячем цеху металлургического предприятия.
Условия работы тяжёлые - жарища,вонища,грязища.
SMH контролирует исправность силовых тиристоров и сопротивление нагревателей.
При их неисправности поднимает тревогу, не дожидаясь падения температуры, т.к.
сырьё очень дорогое - молибден, вольфрам, рений.
Управляющий контроллер: SMH2010.
Модули WAD:
WAD-AIK-BUS - четырёхканальный АЦП
WAD-АО-BUS - четырёхканальный ЦАП
WAD-RS-BUS - счётчик импульсов
WAD-DOF-BUS - генератор импульсов
Размер каждого проекта от 1000 до 1500 блоков.
Цикл программы 100 мс.
ВСЕ меню реализованы из примеров,скачанных с сайта,большое спасибо разработчикам.
Самостоятельно написаны тракты обработки сигналов.
Отдельное спасибо Арсению за блоки Byteswapper: без них контроллеров SMH в цеху не было бы.
Изображения
Тип файла: jpg Пятизонная печь-1.jpg (118.5 Кбайт, 190 просмотров)
Тип файла: jpg Семиствольная печь_1-1.jpg (123.5 Кбайт, 207 просмотров)
Тип файла: jpg Семиствольная печь_2-1.jpg (116.7 Кбайт, 194 просмотров)
Тип файла: jpg Семиствольная печь_3-1.jpg (127.2 Кбайт, 213 просмотров)
Тип файла: jpg Трёхзонная печь-1.jpg (111.3 Кбайт, 205 просмотров)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:41   #20
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в нормальных условиях в производственном цеху.
Изображения
Тип файла: jpg Дефектоскопы-1.jpg (119.8 Кбайт, 202 просмотров)
Тип файла: jpg Установка волочения проволоки-1.jpg (137.5 Кбайт, 172 просмотров)
Тип файла: jpg Установка отжига проволоки 1-1.jpg (136.0 Кбайт, 165 просмотров)
Тип файла: jpg Установка отжига проволоки 2-1.jpg (160.1 Кбайт, 163 просмотров)
Тип файла: jpg Установка травления проволоки-1.jpg (135.9 Кбайт, 167 просмотров)
Тип файла: jpg Шкаф управления-1.jpg (131.0 Кбайт, 181 просмотров)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:56   #21
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в идеальных условиях в чистом цеху - кондиционер, стеклянный (химстойкий) пол. Наш заказчик:http://www.iss-reshetnev.ru/media/ne...spaper-257.pdf
См. стр.3 "Золотая технология предприятия"
Изображения
Тип файла: jpg Машина волочения проволоки-1.jpg (128.6 Кбайт, 245 просмотров)
Тип файла: jpg Станок перемотки проволоки-1.jpg (111.0 Кбайт, 268 просмотров)
Тип файла: jpg Станок_перемотки_проволоки-1.jpg (99.6 Кбайт, 225 просмотров)
Тип файла: jpg Установка золочения проволоки-1.jpg (133.7 Кбайт, 218 просмотров)
Тип файла: jpg Шкаф управления-1.jpg (109.5 Кбайт, 242 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2015 в 19:22
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:46   #22
Mitia
Новичок
 
Аватара для Mitia
 
Регистрация: Oct 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Объекты: Бассейны Санкт-Петербурга
Исполнитель: Давыдов Д.
Назначение: Управление и защита оборудованиея бассейна.
Контроллеры установленны на 11 бассейнах.
2 контроллера SMH 2G контролируют и управляют по 3 бассейна каждый.
- поддержание заданной температуры воды
- контроль протока воды
- контроль давления на фильтровальных установках
- автоматический долив воды
- автоматическое вкл/выкл/переключение водных аттракционов
- автоматическое вкл/выкл подводных фонарей
- защита насосов от работы без воды
Установка ПЛК позволило заменить импортное оборудование и значительно сыкономить.
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (265.9 Кбайт, 416 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (276.0 Кбайт, 391 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (221.3 Кбайт, 391 просмотров)
Тип файла: jpg Eghfdktybt 3 ,fcctqyf.jpg (260.1 Кбайт, 400 просмотров)
Тип файла: jpg Детский сад 1.jpg (183.1 Кбайт, 413 просмотров)
Тип файла: jpg Фитнес 3 бассейна 2.jpg (431.2 Кбайт, 327 просмотров)
Тип файла: jpg Щит джакузи.jpg (258.3 Кбайт, 346 просмотров)
Тип файла: jpg Бассейны SMH2G.jpg (340.8 Кбайт, 324 просмотров)
Тип файла: jpg Г.массажная ванна Pi[el.jpg (285.3 Кбайт, 294 просмотров)
Тип файла: jpg Щит 3-х бассейнов.jpg (217.2 Кбайт, 325 просмотров)
Mitia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 23:19   #23
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: Частный бассейн в пос. Вырица Исполнитель: Лосиков М. Ю.

На объекте две приточные системы, 4 вытяжных. Установка обеспечивает необходимый климат в помещении чаши бассейна и комнете отдыха с летней кухней. Используются контроллеры PIXEL c модулями расширения МР и облачный HMI Weintek. Система управляется по Wi Fi и локально с панели на щите.
Изображения
Тип файла: jpg PA290442.jpg (313.6 Кбайт, 404 просмотров)
Тип файла: jpg PA290430.JPG (471.6 Кбайт, 448 просмотров)
Тип файла: jpg PA290445.jpg (444.3 Кбайт, 343 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (96.0 Кбайт, 409 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (114.7 Кбайт, 345 просмотров)
Тип файла: jpg PA290449.jpg (333.4 Кбайт, 318 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.pdf (1.27 Мбайт, 190 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 11:02   #24
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: (ИВС) пос. Сланцы. Иполнитель: Лосиков М. Ю. ООО "КонВенция"

Изолятор временного содержания.
Объект представляет собой три здания (ИВС, гараж, рембокс)
Система реализована на контроллерах:
SMH-2g + модули МР - здание ИВС
Pixel 2511 + модули МР - здание гаража
Pixel 2511 + модули МР - здание ремонтного бокса
здание ИВС- 5 приточных систем - 12 вытяжных
здание гаража - 2 приточные системы - 2 вытяжные
здание ремонтного бокса - 2 приточные системы - 3 вытяжные.
В качестве пульта оператора - HMI Weintek MT8101iE
Связь по MODBUS RTU. Общая протяженность линии связи 870 м.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0355.jpg (488.6 Кбайт, 281 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0359.jpg (488.8 Кбайт, 249 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0360.jpg (489.3 Кбайт, 226 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0363.jpg (487.2 Кбайт, 238 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0368.jpg (486.3 Кбайт, 369 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf instrukciya-dispetcher.pdf (854.5 Кбайт, 105 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 17:08   #25
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: Московский Институт Сталей И Сплавов. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Щит для управления регенерацией воздушного фильтра высоковакуумной вытяжной установки.
Сразу после включения, установка проверяет уровень и концентрацию реагента. Если уровень или концентрация не в пределах установленных параметров (настраиваемые значения), то выдается сигнал аварии и запрет на включение вент. установки. Если уровень и концентрация в норме, то установка переходит в режим ожидания. Через определенные промежутки времени (настраиваемые значения), происходит перемешивание состава при помощи сжатого воздуха. Промежутки времени между орошениями системы фильтров - настраиваемые значения. Продолжительность орошения системы фильтров - настраиваемые значения.
Если в процессе работы уровень или концентрация реагента опустится ниже нормы, то система даст запрет на включение вентилятора и выдаст аварийный сигнал. Установка имеет ручную (принудительную) блокировку и аварийное прерывание процесса орошения.
Если со щита управления будет сброшено питание, то все настройки сохраняются в памяти панельного контроллера. В процессе работы ведется журнал оператора, в который заносятся все действия оператора и аварийные состояния с фиксацией по дате и времени события.
Используются SMH-2G + MC0201
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0265.jpg (491.5 Кбайт, 221 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0266.jpg (294.0 Кбайт, 234 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03907.jpg (481.8 Кбайт, 219 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03902.jpg (496.1 Кбайт, 198 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03903.jpg (486.8 Кбайт, 168 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 22:20   #26
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: Адмиралтейские Верфи. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Щит управления электромагнитными клапанами (система встряхивания фильтров сжатым воздухом). Используемое оборудование:

SMH 2G - 1шт (в качестве HMI)
PIXEL 2511 - 1шт
МР 800 - 8 шт

Система управляет очередностью открытия клапанов для подачи сжатого (5кг) воздуха в систему трубчатых фильтров через специальные форсунки. Все 54 клапана имеют настройки длительности открытия, алгоритм аварии по несрабатыванию и заклиниванию.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0632.jpg (487.7 Кбайт, 181 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0635.jpg (488.4 Кбайт, 171 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0636.jpg (487.6 Кбайт, 165 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0634.jpg (490.2 Кбайт, 207 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0640.jpg (491.3 Кбайт, 258 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 22:56   #27
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: НИИ Вакцин, ФМБА России . Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. В зимний период подогрев приточного воздуха осуществляется за счет водяного калорифера. В летний период охлаждение приточного воздуха фреоновым охладителем.
Установка обслуживает офисные помещения
Используемое оборудование:
PIXEL 2511 - 1шт
МР 504 - 1шт
WEINTEK MT8070iE - 1шт (HMI)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0686.jpg (494.4 Кбайт, 367 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0683.jpg (491.6 Кбайт, 300 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0680.jpg (411.2 Кбайт, 242 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0681.jpg (485.7 Кбайт, 267 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0682.jpg (492.7 Кбайт, 263 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0685.jpg (488.1 Кбайт, 247 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 22:31   #28
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Технопарк Мариенбугр г. Гатчина

На объекте смонтированы два щита управления приточными установками.
Применяемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 2шт
Модуль МС 0201 - 2 шт
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1779.jpg (474.1 Кбайт, 173 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1781.jpg (507.8 Кбайт, 280 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1783.jpg (498.7 Кбайт, 204 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1784.jpg (498.0 Кбайт, 177 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.pdf (1.04 Мбайт, 165 просмотров)

Последний раз редактировалось razerface, 04.12.2017 в 22:45 Причина: Добавление информации
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 18:23   #29
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Средне Невский Судостроительный Завод цех полимерных корпусов корветов

Щит управляет высоковакуумными агрегатами системы аспирации воздуха. К сожалению фото с объекта не будет т.к. в цеху фотографировать строжайше запрещено.

Используемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 1шт
Модуль МС 0201 - 1шт
Модуль МР 800 - 7шт
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 11:55   #30
Riper
Новичок
 
Аватара для Riper
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Средне Невский Судостроительный Завод цех полимерных корпусов корветов

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Щит управляет высоковакуумными агрегатами системы аспирации воздуха. К сожалению фото с объекта не будет т.к. в цеху фотографировать строжайше запрещено.

Используемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 1шт
Модуль МС 0201 - 1шт
Модуль МР 800 - 7шт
А сам цех снаружи тоже нельзя сфоткать?
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024