Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.04.2016, 09:40   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

подскажите, как проще всего организовать его включение и отключение по внешнему сигналу?
И чтобы при этом не возникало аварийных ситуаций.

Если использовать вход кол-во ступеней и для включения записывать туда 1, а для выключения 0, так можно сделать, работать корректно будет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 09:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подскажите, как проще всего организовать его включение и отключение по внешнему сигналу?
И чтобы при этом не возникало аварийных ситуаций.

Если использовать вход кол-во ступеней и для включения записывать туда 1, а для выключения 0, так можно сделать, работать корректно будет?
Использовать сигнал термостата, скорее всего. Чтобы по разморозке вырубался.

Других путей пока не вижу, исследовать нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 14:20   #3
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Чтоб не плодить тем, спрошу здесь.
Поясните, пожалуйста, цитату из описания уставок: "Разность T max. Если разность между уставкой температуры и температурой в канале больше этого значения, калорифер включится в работу, не дожидаясь, пока будут подключены все ступени ТН"
Правильно ли я понимаю, что это справедливо в режиме работы ТН на нагрев - включится водяной/электрокалорифер на помощь неуспевающему ступенями компрессору, а в режиме работы ТН на охлаждение данный пункт меню не работает?
з.ы. Конструктор предлагает максимум 3 ступени компрессора, в макросе же выходы для пяти ступеней. Если на входе "число ступеней" вместо 3 поставить 5 - будет ли макрос корректно работать с пятью ступенями?
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 14:32   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь.
Поясните, пожалуйста, цитату из описания уставок: "Разность T max. Если разность между уставкой температуры и температурой в канале больше этого значения, калорифер включится в работу, не дожидаясь, пока будут подключены все ступени ТН"
Правильно ли я понимаю, что это справедливо в режиме работы ТН на нагрев - включится водяной/электрокалорифер на помощь неуспевающему ступенями компрессору, а в режиме работы ТН на охлаждение данный пункт меню не работает?
Работает только в сторону нагрева, т.е. в том числе и не дожидается отключения охлаждение полностью.



Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
з.ы. Конструктор предлагает максимум 3 ступени компрессора, в макросе же выходы для пяти ступеней. Если на входе "число ступеней" вместо 3 поставить 5 - будет ли макрос корректно работать с пятью ступенями?
Да, будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 21:01   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Использовать сигнал термостата, скорее всего. Чтобы по разморозке вырубался.

Других путей пока не вижу, исследовать нужно.
См. фото.
1 добавить логику или
2 на второй вход подавать 1

и будет тебе счастье и аварии нет.
Изображения
Тип файла: jpg ТН v1.24.jpg (133.1 Кбайт, 125 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 21:02   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос Охладитель фреон с ТН v1.24

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь.
Поясните, пожалуйста, цитату из описания уставок: "Разность T max. Если разность между уставкой температуры и температурой в канале больше этого значения, калорифер включится в работу, не дожидаясь, пока будут подключены все ступени ТН"
Правильно ли я понимаю, что это справедливо в режиме работы ТН на нагрев - включится водяной/электрокалорифер на помощь неуспевающему ступенями компрессору, а в режиме работы ТН на охлаждение данный пункт меню не работает?
з.ы. Конструктор предлагает максимум 3 ступени компрессора, в макросе же выходы для пяти ступеней. Если на входе "число ступеней" вместо 3 поставить 5 - будет ли макрос корректно работать с пятью ступенями?
Какая задача стоит?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024