Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше всего через RS-232 - это будет 100% работающая комбинация.

Производитель декларирует, что модем автоматически конвертирует запросы Modbus-TCP в Modbus-RTU, т.е. дополнительных телодвижений не нужно.
производитель декларирует, что Server_RM – коммуникационный многоканальный TCP-сервер. Функционирует в качестве службы Windows. Связующее звено между модемами AnCom и функциональным программным обеспечением, работающим по TCP- или COM-портам. Поддерживает идентификаторы и протокол ATSWP. Имеет встроенный конвертор Modbus RTU <=> Modbus TCP и доступ к портам СИУ по протоколу Modbus.
У самого есть такой модем. Поэтому и спрашиваю, как его можно использовать.
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 02:12   #92
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по быстродействию SMH-2G

Цитата:
Сообщение от BBB36 Посмотреть сообщение
если я заменю SMH-2G на SMH-2Gi и подключу вот такой модем http://www.analytic.ru/products/8/info/.
Вас не поймёшь, однако. То 1 секунда много, то можно ли использовать GPRS EDGE -модем.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лучше всего через RS-232 - это будет 100% работающая комбинация.
C Пикселем прекрасно работает.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 10:28   #93
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по быстродействию SMH-2G

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
У самого есть такой модем. Поэтому и спрашиваю, как его можно использовать.
Везите его мне, я покажу. А до тех пор показать не смогу, т.к. ни разу в руках не держал этого модема.

По описанию - использовать можно. Сообщением выше New подтвердил, что работает с Пикселем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 14:48   #94
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы по быстродействию SMH-2G

Цитата:
Сообщение от BBB36 Посмотреть сообщение
Имелось ввиду 1 пром плк на все 15 позиций. Дорогой, но все равно дешевле чем 15 сигнетиков. просто мне будет явно не удобно писать программу одним таким массивом. Хотя может и кажется только.....
Если контроллер "гибкий", то программировать его будет не проблема. Вы также разделите всю программы на "подпрограммы" и будете их отлаживать отдельно. Но вот по деньгам - я очень сомневаюсь что если Вы возьмете пром плк или 15 сегнетиков (даже 2Gi) на равнозначное количетсво сиганлов, то не думаю что промплк будет дешевле. А насчет зависаний и надежности - есть различные решения от серьезных производителей контроллеров с резервирование контроллеров и каналов связи (к примеру Bernecker&Rainard)... если простои грозят большими убытками - может как раз такое решение будет иметь смысл...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024