Кто нибудь пробовал подключить датчики давления TBLZ-1-23-aa.
Используются на установках GOLD.
Согласно описанию питание 24В и работают по протоколу Modbus
RTU.
Если есть какая нибудь информация, прошу помочь.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 11:03   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

В чём проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 11:25   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Кто нибудь пробовал подключить датчики давления TBLZ-1-23-aa.
Используются на установках GOLD.
Согласно описанию питание 24В и работают по протоколу Modbus
RTU.
Если есть какая нибудь информация, прошу помочь.
написал в лс


Добавлено через 30 секунд


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В чём проблема?
свегон не дает карты регистров на эти датчики


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 12:25   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В чём проблема?
проблема.
Какие настройки в сети Modbus RTU.
И адрес опроса.

С питанием разобрался.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 13:28   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
написал в лс



свегон не дает карты регистров на эти датчики
У вас есть решение? Здесь поделитесь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 15:20   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас есть решение? Здесь поделитесь?
нет, решения нету, есть кое-какие, чужие, логи обмена с пч, присланные мне в лс.
могу все эту кучу выслать вам, и если у вас есть желание и доступ к какому-нить свегону, тогда смысл есть, там надо цеплять сниффер и делать реверсинж.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 16:25   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет, решения нету, есть кое-какие, чужие, логи обмена с пч, присланные мне в лс.
могу все эту кучу выслать вам, и если у вас есть желание и доступ к какому-нить свегону, тогда смысл есть, там надо цеплять сниффер и делать реверсинж.
Буду иметь ввиду, если свегон подвернется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 18:59   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Со схемой подключения разобрался.
Настройки и адреса определил.
теперь осталось определить адрес переменной.
Может кто-нибудь посоветует как найти нужный адрес переменной.

Modbus ID = 80-89 ( в зависимости от переключателя функций)
Скорость = 38400
Паритет = None
Stop bits = 1


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 16:18   #9
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

А на свеагонах Modbus? Недавно 11 таких установок (GOLD) подвернулись, массово ломались ЧП на них. Установки 94 года, документация, как обычно, полностью отсутствует. Благо удалось разобрать ЧП и отремонтировать (а то у них там он не просто ЧП, а с дифф датчиками). Но если есть инфа по их протоколу, скиньте в лс/топик, это интересно.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 20:26   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
А на свеагонах Modbus? Недавно 11 таких установок (GOLD) подвернулись, массово ломались ЧП на них. Установки 94 года, документация, как обычно, полностью отсутствует. Благо удалось разобрать ЧП и отремонтировать (а то у них там он не просто ЧП, а с дифф датчиками). Но если есть инфа по их протоколу, скиньте в лс/топик, это интересно.
Я все двигатели подключил через 0-10В. по протоколу не стал заморачиваться. Так как также поменял всю автоматику, и установил инверторный ККБ с нагревом.
Но где то на форуме кто то выкладывал карту.

https://forum.segnetics.com/showthre...ht=GOLD&page=2
Изображения
Тип файла: jpg 1122.jpg (186.6 Кбайт, 46 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 20:48   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я все двигатели подключил через 0-10В. по протоколу не стал заморачиваться. Так как также поменял всю автоматику, и установил инверторный ККБ с нагревом.
Но где то на форуме кто то выкладывал карту.

https://forum.segnetics.com/showthre...ht=GOLD&page=2
0-10 это для родных ПЧ или для сторонних?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 18:16   #12
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
0-10 это для родных ПЧ или для сторонних?
у свегона все зависит от древности установки, чем древней тем тем проще, а вот на свежих относительно установках все по цифре - датчики, движки итд.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 21:32   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
0-10 это для родных ПЧ или для сторонних?
Для родных. У них несколько вариантов управления. По шине или 0-10В


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2021, 09:38   #14
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики давления TBLZ-1-23-aa

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
А на свегонах Modbus? Недавно 11 таких установок (GOLD) подвернулись, массово ломались ЧП на них. Установки 94 года, документация, как обычно, полностью отсутствует. Благо удалось разобрать ЧП и отремонтировать (а то у них там он не просто ЧП, а с дифф датчиками). Но если есть инфа по их протоколу, скиньте в лс/топик, это интересно.
На стареньких Голдах точно Modbus RTU.

Случайно нет ломаных ПЧ от Свегона? Мне нужен как донор для ремонта, один ПЧ удалось починить, а со вторым засада, очень похоже, что встроенный контроллер сгорел.
Если кто откликнется, буду благодарен (готов купить за долю малую). Модель, фото и прочие подробности готов сообщить откликнувшимся, чтобы не загрязнять эфир.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024