включил отладку на контроллере.
и еще раз включил впн.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 10:08   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
включить логи на контроллере?
Да, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 11:37   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, конечно.
смотри почту, отправил

проверил на другом контроллере, новом, сн=413941 - тоже самое.
похоже дело в проекте наверное опять.
высылаю тоже


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:26   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

проблема где-то в модбасе.
изменил карты, уменьшил кол-во переменных и запросов - пока связь с впн не падает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 15:24   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

проработало дольше, но всеравно отвалилась


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 15:32   #36
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
проработало дольше, но всеравно отвалилась
Во время пропадания связи какие-то манипуляции с контроллером велись?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:05   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Во время пропадания связи какие-то манипуляции с контроллером велись?
ничего особенного, отладка идет. проект заливаю и смотрю что происходит.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:14   #38
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Отлично, буду пытаться повторять.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:21   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Отлично, буду пытаться повторять.
хе.
прикол.
скопировал ранее сохраненный набор файлов openvpn обратно в пустую папку - и связь появилась


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 16:56   #40
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Отлично, буду пытаться повторять.
Итак, на моём стенде сейчас контроллер, без внешних подключений, подключен к серверу смконнект в этой же локальной сети, но с другими клиентами из www. Теперь я пытаюсь загружать ваш проект, много раз подряд, делать какие-то незначительные изменения (имитировать редактирование проекта). Пока ещё ничего не отвалилось.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 17:28   #41
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Свежие данные: повторяется баг и без модуля МС и без слейвов, около около получаса работы понадобилось, чтобы вызвать сбой. Вроде бы, это не во время загрузки проекта было, а через 15 минут после. Передал информацию программистам.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 22:53   #42
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig клиент

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Свежие данные: повторяется баг и без модуля МС и без слейвов, около около получаса работы понадобилось, чтобы вызвать сбой. Вроде бы, это не во время загрузки проекта было, а через 15 минут после. Передал информацию программистам.
о, это обнадёживает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024