Добрый день .
SMH4 стоит на кранбалке .
К нему 3 частотника через modbus

Всё работает , разгоняется , тормозится .
Теперь хочется по энкодеру позиционировать кранбалку в нужное место .
Энкодер на скоростной вход частотника подключен .

Может есть у кого нибудь нечто подобное ?
Мне бы программу посмотреть для начала
спасибо
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 19:58   #2
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: позиционирование по энкодеру

Смотря какой энкодер у Вас. Я в свое время пробовал подключать энкодер к СМШ2010 он не стал хорошо работать изза циклов. Решил вопрос проще поставил СИ30 . https://www.youtube.com/watch?v=BOHBLZXMCW4 Как подключал и программу поищу если найду выложу.

Последний раз редактировалось Ilya J., 27.09.2021 в 11:16
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 00:36   #3
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: позиционирование по энкодеру

Цитата:
Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
Энкодер на скоростной вход частотника подключен .
Я вас как художник художника хочу спросить: а что такое "скоростной вход частотника"?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 07:53   #4
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: позиционирование по энкодеру

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Смотря какой энкодер у Вас. Я в свое время пробовал подключать энкодер к СМШ2010 он не стал хорошо работать изза циклов. Решил вопрос проще поставил СИ30 овеновское. https://www.youtube.com/watch?v=BOHBLZXMCW4 Как подключал и программу поищу если найду выложу.
Энкодер к частотнику . В частотнике это штатное подключение


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Я вас как художник художника хочу спросить: а что такое "скоростной вход частотника"?
D частотнике есть обычные цифровые входа есть скоростные .
Вот к скоростным энкодер и подключен .
Это штатная возможность .
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 11:05   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: позиционирование по энкодеру

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Я вас как художник художника хочу спросить: а что такое "скоростной вход частотника"?
счетный


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 11:18   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: позиционирование по энкодеру

Как планируете направление определять?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 20:48   #7
rencom
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: позиционирование по энкодеру

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как планируете направление определять?
Частотником тоже контроллер управляет . Так что проблемы нет .
rencom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 13:02   #8
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: позиционирование по энкодеру (нет проблемы)

Коллеги, вопрос на смежную тему. Возможно ли энкодер подключить к матриксу и настроить так, чтобы он не только импульсы считал, но и направление вращения определял?
Заранее спасибо.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024