Старый 23.09.2021, 14:06   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, это нормально, РЭ, стр.39.
а вай-фай может отключаться или падать в ошибку инициализации при питании от usb?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а вай-фай может отключаться или падать в ошибку инициализации при питании от usb?
Ничего не работает. Только проект загрузить можно и отформатировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:53   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего не работает. Только проект загрузить можно и отформатировать.
вот сейчас сидел выяснял - и в 3.28.170 и в 3.33.263 вайфай работает нормально сразу после форматирования, но до первого сброса по питанию. потом начинаются чудеса. он может появиться, кстати, и даже вроде работает, но до первого захода в сисменю почему-то.

т.е. можно не бояться форматировать в 3.33.263 и спокойно везти на объект настраивать? колодка с подключением питания там осталась...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот сейчас сидел выяснял - и в 3.28.170 и в 3.33.263 вайфай работает нормально сразу после форматирования, но до первого сброса по питанию.
Это ошибка, должен отключаться.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. можно не бояться форматировать в 3.33.263 и спокойно везти на объект настраивать? колодка с подключением питания там осталась...
Ну да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 15:02   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Это ошибка, должен отключаться.
в 3.28.170 точно работает, в 3.33.263 после загрузки проекта отключается


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 10:46   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

https://photos.app.goo.gl/TC76tGjBPUwbZhHR9
снял видос на объекте
вайфая нет. не включается. что делать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 11:28   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

У вас там ошибка в системном меню. Логи приложите? Какое питание контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 11:33   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://photos.app.goo.gl/TC76tGjBPUwbZhHR9
снял видос на объекте
вайфая нет. не включается. что делать?
С внешним питанием?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 12:08   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С внешним питанием?
да, с внешним.
кстати, батарейка ноль % показывает.
серийник 502690.
его не так и давно брали.
семь лет уж точно не могло пройти.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 12:15   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, с внешним.
кстати, батарейка ноль % показывает.
серийник 502690.
его не так и давно брали.
семь лет уж точно не могло пройти.
600xxx это, по памяти, года два прошло. А у вас самое начало 500ххх. Семь не семь, но несколько это точно. 7 лет батарейке дают с расчётом, что хотя бы половину этого времени контроллер будет включен.

Но, судя по WiFi, у вас там какие-то проблемы. Отформатировали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 12:17   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас там ошибка в системном меню. Логи приложите? Какое питание контроллера?
фишка в том, что я вот счас сижу развлекаюсь - делаю фактори ресет, сразу после него вайфай работает. отключаю питание - вайфай в ошибке.
смотрю в сисменю на плк - а пункта с логами не вижу.
как так?
а на вебморде - есть.
Изображения
Тип файла: png 2021-09-24 15-12-35 Segnetics TRIM5 - Google Chrome.png (36.5 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: png 2021-09-24 15-13-26 Segnetics TRIM5 - Google Chrome.png (50.3 Кбайт, 7 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz logs_200001010002.tgz (160.0 Кбайт, 6 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 12:19   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
600xxx это, по памяти, года два прошло. А у вас самое начало 500ххх. Семь не семь, но несколько это точно. 7 лет батарейке дают с расчётом, что хотя бы половину этого времени контроллер будет включен.

Но, судя по WiFi, у вас там какие-то проблемы. Отформатировали?
проект 18го года, трим брали под него, ну може за полгода, не за шесть же лет.. или опять поставщики древние складские запасы нам сплавляют?

логи приложил, сейчас еще разок форматну в 3.33.263, потом попробую в 3.28.170 если ничего не получится буду наверное отправлять вам..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 12:23   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
смотрю в сисменю на плк - а пункта с логами не вижу.
как так?
а на вебморде - есть.
USB нету в настенном. Вот в сисменю и нету.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 12:26   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
USB нету в настенном. Вот в сисменю и нету.
а как включить - только с вебморды?
это не очень правильно так-то. а если надо дать команду на объекте чтоб юзер потыкал кнопки и включил как-то запись логов?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 12:29   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а как включить - только с вебморды?
это не очень правильно так-то. а если надо дать команду на объекте чтоб юзер потыкал кнопки и включил как-то запись логов?
Да, я уже общаюсь на эту тему с разработчиками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.09.2021, 13:34   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, я уже общаюсь на эту тему с разработчиками.
батарейку вытащил, без нагрузки кажет 3,2 с капейками. новая 3,3 с капейками.
ставлю новую - в сисмею все тот же нуль.
заглянул в гнездо - а там для минуса пятно маски 5мм. имхо, она тупо не контачит.
ну точно. затолкал туда кусок проволоки - "старая" кажет 100%. https://photos.app.goo.gl/33ZJWTUdnpxgA36w5

косяяяяк-косячище!...

после вставки проволоки форматнул ещё раз из 3.33.263 - и все сразу заработало.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 13:35   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
после вставки проволоки форматнул ещё раз из 3.33.263 - и все сразу заработало.
Батарейка не влияет абсолютно ни на что, т.к. просто питает отдельную микруху часов. Эта микруха даже сдохнуть может, даже взорваться - на работе контроллера это не скажется. Время только пропадёт и всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 13:44   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

ну и чтоб два раза саблю не вытирать
https://photos.app.goo.gl/nmMhdLpoaGFVqquk7
косяк с залочкой сисменю или я что-то не так сделал?

ну и тут же - - на вебморде в инфо отображается 0 по 24Вольтам
Изображения
Тип файла: png 2021-09-24 16-30-25 SMLogix - [Sysmenu].png (52.5 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: png 2021-09-24 16-38-45 Segnetics TRIM5 - Google Chrome.png (41.9 Кбайт, 15 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 13:46   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Батарейка не влияет абсолютно ни на что, т.к. просто питает отдельную микруху часов. Эта микруха даже сдохнуть может, даже взорваться - на работе контроллера это не скажется. Время только пропадёт и всё.
ну и тем не менее: у меня не было успеха пока я не восстановил её работу.
я уже второй день бьюсь об этот трим. до того как вставил проволоку я не мог включить вайфай ни на одном ядре из приведенных выше. делал сброс на заводские, отключал питание и т.д.


Добавлено через 23 минуты


и еще одна беда - под vnc из систменю выйти не возможно. esc не действует же.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 15:24   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну и чтоб два раза саблю не вытирать
https://photos.app.goo.gl/nmMhdLpoaGFVqquk7
косяк с залочкой сисменю или я что-то не так сделал?
Из справки:

Цитата:
ExcludeMask - значение на этом входе разрешает изменять выбраные параметры в режиме ReadOnly. По умолчанию позволяет изменять значения "Дата и Время" и выполнять "Cброс в заводские установки". Для разрешения редактирования нескольких параметров их коды необходимо суммировать, и сумму подать на вход ExcludeMask.

Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

и еще одна беда - под vnc из систменю выйти не возможно. esc не действует же.
Попробуйте F7 или F5, не помню точно, в теме про vnc было.


С wifi проблема решилась?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 16:19   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

А что за красный провод на видео?

Вы измеряли мультиметром напряжение? Ваш кейс смогли повторить только без внешнего питания.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 16:48   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что за красный провод на видео?

Вы измеряли мультиметром напряжение? Ваш кейс смогли повторить только без внешнего питания.
да. 24VDC

в каком месте видео? что-то не помню и не увидел


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 17:28   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: CO2 или VOC

Цитата:
Из справки:
ставлю на вход ExcludeMask нуль
все равно вайфай можно выключить. проверьте.
Изображения
Тип файла: png 2021-09-24 20-26-55 SMLogix - [Sysmenu].png (52.5 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 18:08   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а вай-фай может отключаться или падать в ошибку инициализации при питании от usb?
Сейчас по факту запуск WiFi не запрещён, но при питании от USB ему остро не хватает питания.

WiFi может появляться, исчезать, глючить. Это "нормально". В будущем его запуск от USB запретят вообще, будет просто отключен и всё. Безо всяких смущающих умы "глюков".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 18:36   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сейчас по факту запуск WiFi не запрещён, но при питании от USB ему остро не хватает питания.

WiFi может появляться, исчезать, глючить. Это "нормально". В будущем его запуск от USB запретят вообще, будет просто отключен и всё. Безо всяких смущающих умы "глюков".
это уже понятно.
почему у меня вайфай отрубался при нормальном питании после ребута по питанию?
я вот теперь думаю, ставить плк на объект или чего-то ждать?

и еще - вайфай работает при залоченном сисменю.
у меня на этом объекте периодически отваливалась связь трима от вайфая. я грешил на местный роутер, а последний раз я увидел что кто-то отключил вайфай. потом я увидел что батарейка не контачит. потом, когда поставил батарейку и заднюю крышку и отформатировал еще раз - вдруг увидел что вайфай работает
потом установил внс и теперь наблюдаю всякие фокусы из неё - при входе в сисменю, на экране с паролем нажимаю Ф5 для выхода обратно - получаю аварийную остановку ядра.
повторить остановку не удалось, но теперь при вызове внс ЦП грузится на 70-80% и на экране ввода пароля не нажимается ни одна кнопка, ни входа без пароля, ни в поле ввода пароля.
если честно, утомило. наверное отформатирую еще раз, внс ставить не буду и если вайфай будет работать то поставлю пду на объект.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 10:15   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

увез трим на объект, пока работает.
сразу после включения наблюдал вот такое:
https://photos.app.goo.gl/VYoVh1FFBEi6ALU37

предположение: если батарейка никак не могла повлиять на работу вайфая, тогда на работу повлияло то, что я снимал заднюю крышку. так ведь? выходит, что где-то на плате либо есть компонент с микротрещиной/непропаем, либо микротрещина в п/п. вероятность высокая?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 11:30   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

А что не так на фотографии?

Цитата:
вероятность высокая?
Не высокая, но вероятность не стоит отбрасывать.

Цитата:
но теперь при вызове внс ЦП грузится на 70-80% и на экране ввода пароля не нажимается ни одна кнопка, ни входа без пароля, ни в поле ввода пароля.
Можете предоставить этот проект? Потестирую его.


Добавлено через 16 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ставлю на вход ExcludeMask нуль
все равно вайфай можно выключить. проверьте.
Из справки:

Цитата:
Если пароль задан и введен правильно значения на входах ReadOnly и ExcludeMask не влияют на работу сервисного меню.
Введите пароль неправильно и попадете в просмотр системного меню с разрешением редактирования по маске.

Соглашусь, что не очень явно описано в справке, зафиксировал этот момент.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 12:47   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Введите пароль неправильно и попадете в просмотр системного меню с разрешением редактирования по маске.
вообще не ввожу пароль, пустое поле оставляю, даже не тапаю по нему, жму сразу на ввод. все, какие просмотрел, пункты сисменю залочены, кроме вайфая.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 12:51   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вообще не ввожу пароль, пустое поле оставляю, даже не тапаю по нему, жму сразу на ввод. все, какие просмотрел, пункты сисменю залочены, кроме вайфая.
Проверил, у меня работает как надо. Вы там пароль не 0 оставили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 12:55   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странное поведение WiFi

Цитата:
Можете предоставить этот проект? Потестирую его.
https://yadi.sk/d/D51VowN3XR_0Yw
стандартный проект ПДУ слегка допиленный под задачу.


Добавлено через 48 секунд


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверил, у меня работает как надо. Вы там пароль не 0 оставили?
нет


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024