Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.04.2024, 12:22   #1
Анатолий_юг
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Smh4 и FMR ошибка связи

Добрый день.
У меня 2 проблемы:
1. Пропадает связь между smh4 и FMR подключены через com3 на smh4 и com1 на FMR
Длина провода не более 2 метров.
2. Перегруз на входе активного датчика 4-20 MAp, но к прибору подключены ещё 3 таких же датчика но на них нет ошибок.
Анатолий_юг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 12:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи

Цитата:
Сообщение от Анатолий_юг Посмотреть сообщение
Добрый день.
У меня 2 проблемы:
1. Пропадает связь между smh4 и FMR подключены через com3 на smh4 и com1 на FMR
Длина провода не более 2 метров.
2. Перегруз на входе активного датчика 4-20 MAp, но к прибору подключены ещё 3 таких же датчика но на них нет ошибок.
1) Есть какие-нибудь подробности?

2) А тестер подключенный в разрыв что говорит? Если два датчика местами поменять, отказ переходит с датчиком или остаётся на месте?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:12   #3
Анатолий_юг
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи

Обрыв связи был однократно, после перезагрузки связь наладилась, боюсь повторного обрыва поэтому хочу исключить возможные проблемы.
По датчику: проблема не постоянная вылетает периодически но в какой момент не знаю, на модуле FMR она как появится так и исчезает остаётся только в списке аварий системного меню smh4.
Ещё один момент при активной аварии по перегрузке на входе показания с датчика снимаются правильно
Анатолий_юг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи

Цитата:
Сообщение от Анатолий_юг Посмотреть сообщение
Обрыв связи был однократно, после перезагрузки связь наладилась, боюсь повторного обрыва поэтому хочу исключить возможные проблемы.
По датчику: проблема не постоянная вылетает периодически но в какой момент не знаю, на модуле FMR она как появится так и исчезает остаётся только в списке аварий системного меню smh4.
Ещё один момент при активной аварии по перегрузке на входе показания с датчика снимаются правильно

Если связь оборвётся ещё раз, проверьте, показания датчиков живые или замершие. Т.е. связь реально есть или нет. Если её нет, то сначала перезагрузите FMR, чтобы понять, на стороне какого устройства проблема.

По датчикам 99.9% помеха какая-то, на которую датчик излишне нервно реагирует, перегружая вход на короткое время.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2024, 17:01   #5
Анатолий_юг
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Smh4 и FMR ошибка связи

Хорошо, спасибо.
Когда произошел обрыв связи датчики замерли, по di входам вылезли ошибки так как у контроллера небыло связи с приборами.
Ещё одно уточнение.
В системном меню авария обрыв связи была 3 раза но время между ними 1-2 минуты потом произвели перезагрузку и всё наладилось.
Анатолий_юг вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024