Работа PIXEL MODBUS-TCP c двумя OPC-серверами
Будит ли работать контроллер PIXEL c модулем MODBUS-TCP с двумя рабочими станциями (ПК) на которых уставнолены OPC серверы?
Или в инструкции вот эта часть : "Прежде чем передать данные, протокол TCP-IP устанавливает соединение между двумя контроллерами на время обмена данными. Когда обмен данными завершен, соединение разрывается. Сетевой модуль «Ethernet» контроллера «Pixel» поддерживает подключение только с одним контроллером в определенный момент времени. Т.е. контроллер не может одновременно поддерживать несколько подключений. Если требуется опросить контроллер из нескольких источников, то это необходимо делать последовательно, т.е. синхронизировать во времени процесс обращения к контроллеру." подразумевает, что может быть только один получатель (Master) т.е. только один компьютер с OPC-сервером на нем?? Заранее, спасибо. |
21.06.2012, 16:01 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Работа PIXEL MODBUS-TCP c двумя OPC-серверами
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.06.2012, 14:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа PIXEL MODBUS-TCP c двумя OPC-серверами
У ОРС есть возможность служить источником данных для двух ПК (SCADA) и более одновременно.
Также, некоторые ОРС могут работаь как Slave, таким образом оба ОРС выступают как Slave, а Modbus устройство как Master пришущий в ОРС данные (мастер сам разруливает ситуацию одновремнного подключения). |