Попали в руки несколько контроллеров C2010C-3121-01-5 с серийными номерами 161... . На платах внутри наклейки с указанием 2011 года. В них были установлены какие-то не нужные мне программы. Я скачал SMLogix, приобрёл адаптеры usb-rs485 сначала китайский, затем подороже от BOLID, затем ICP-7561. Такое постепенное приобретение было обусловлено тем, что ни через один адаптер этот SMLogix не находил контроллеры, что только я ни делал из приведённых на форуме советов - всё бесполезно. Не видит контроллеры и всё тут. Прогонял все скорости и все адреса. Тогда приобрёл программатор и перепрошил ядро по приведённым инструкциям. И EEPROM очистил. Теперь контроллер отображает на экране: Kernel of SMLogix. 02.246.000.E (c) Segnetics 2006 tick = 99.94mS и не реагирует ни на какие нажатия клавиш. И по прежнему этот SMLogix не видит контроллер. Пробовал разные версии: 3.14, 3.19, 3.28 - не видит и всё тут. Подскажите, что ещё можно сделать? |
26.05.2019, 15:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
Подключать через клеммы А - это "data -" и С - это "data +". Если порты живые, должно работать. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Guides/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.05.2019, 16:24 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Спасибо.
Всё так. А "8N2" - это, я так понимаю: "8 бит данных, без контроля чётности, 2 стоп-бита, без управления потоком"? Добавлено через 1 час 49 минут Спасибо ещё раз. Причина была в окислении дорожек вокруг ADM328: https://drive.google.com/open?id=1Wp...jkPprCPq4vNv2C в частности разрушение дорожек 3 и 4 вывода и замыкании 4 и 5 вывода через окислы. После очистки и восстановления дорожек и ИС связь появилась. |
19.08.2019, 10:55 | #4 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Доброго времени суток.
Чтоб не плодить похожих тем пишу сюда... Моя ситуация похожа, только есть одно НО... При поиске ПЛК находит (RS485) с адресом "0" но при дальнейших действиях выдаёт ошибку ... скрин-шотЫ прилагаю... прошу помощи. P.S. Окисленных или поврежденных проводников на плате нет. ПЛК при подачи питания пытается выполнять прошитую в него программу... |
19.08.2019, 15:22 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
|
|
19.08.2019, 15:33 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
0.1% остаётся на то, что порт контроллера "полурабочий". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2019, 08:06 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
Добавлю на данный момент результат.. при попытке проситать/записать пораметры на экране ПЛК проскакивает сообщение-прочитать нет возможность очень быстро. есть видео. https://cloud.mail.ru/public/4uCJ/oCwaVNNyp Программатор. как такового нет..но есть Ардуино и прошивка для неё ArduinoSPI - как думаете пойдет такой программатор? |
|
22.08.2019, 11:48 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
Ардуиновскими программаторами можно перешить bios контроллера, но не его программу. Программа шьётся через RS485 через преобразователь того, что есть в компьютере в RS485. Например: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.08.2019, 15:56 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
я и имел ввиду обновление прошивки самого контроллера из .hex файла, а преобразователь есть... ICP CON i-7561.. и да...по подключению и процессу программирования вопросов нет..поставил старую 3.14 версию SMLogix и всё "понеслась" большое всем спасибо... |
|
03.10.2019, 20:09 | #10 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Вот и у меня похожая ситуация. Лоджик 3.28.0170.
SMH2010/, серийный номер контроллера: 544119, модификация с 2-мя аналоговыми выходами на борту. Вот серийный номер мне ни о чем не говорит, можно ли указывать рядом с номером год выпуска? Чтобы хоть понимать, старый он или новый, какой к нему лоджик надо... В общем-то сначала всё работало, и прошивался контроллер и онлайн-отладка работала. До тех пор, пока я не попытался из программы подать 10 вольт на аналоговые выходы. Последняя залитая программа в контроллере работает, на кнопки реагирует. При попытке загрузки программы лоджик его вроде видит (в большинстве случаев), пытается загружать программу, экран при этом моргнет 1 раз и снова возвращается экран программы, загрузки не происходит. А в лоджике окно вылазит с текстом "Не определен тип контроллера. Проверьте исправность контроллера и линии связи", иногда еще "Ошибка загрузки проекта" пишет. В тесте связи - находит контроллер, но не может считать его системную информацию. А иногда и не находит вообще. Адрес контроллера - 0. В проекте тоже 0. Сменить его не получается, "ошибка передачи команды". Помогите Последний раз редактировалось Norton, 03.10.2019 в 20:31 |
04.10.2019, 05:25 | #11 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
В продолжение прошлого сообщения:
Теперь контроллер НЕ ВИДИТСЯ ЛОДЖИКОМ ВООБЩЕ. Батарейку вытаскивал - ничего не поменялось. На коробке контроллера написано 26 сентября 2019, значит свежий совсем, и лоджик рабочий, с другими SMH2010 работал совсем недавно. Всё в этой теме прочитал, указанных путей решения не заметил. Подскажите что делать с этой ситуацией? Уже срочно надо что-то делать. |
04.10.2019, 07:48 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Я бы ядро перешил и думаю помогло бы, но нужен программатор.
|
04.10.2019, 08:13 | #13 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
|
04.10.2019, 08:22 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
на 2010 я бы использовал 3.27 лоджик
Добавлено через 2 минуты с чего вы взяли что он помер? вы же на нем эксперементируете. если бы он стоял с зашитой прогой долгое время и перестал работать это одно, а так может вы в проге накосячили |
04.10.2019, 13:43 | #15 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Перепрошил ядро. Это ничего не дало, контроллер вёл себя всё так же. Пробовал подключаться с разными настройками скорости, с разным количеством стоповых бит всякие комбинации, - всё без толку.
Клеммник интерфейсный вытащил, вставил. Всё заработало. Ядро было прошивать не обязательно, просто криво стоял клеммник, оказывается такое бывает... Во всяком случае я надеюсь что дело было именно в клеммнике, а не в чём-то ещё. Последнее время каждый раз "везёт" на всякие мелочи с smh2010, на которые теряется куча времени. Цитата:
Я не представляю что такого можно наворотить в пользовательской программе, чтобы как-то повредилось ядро. Ни разу такого не было у меня за 5 лет работы с SMH2010. Ранее перешивал ядро один раз, по причине того, что свежий Лоджик с сайта превратил контроллер в кирпич. |
|
04.10.2019, 14:40 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Я думал, что помер конвертер, если честно. Собирался повечерее об этом написать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.10.2019, 17:05 | #17 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
Всё повторилось. Контроллер поработал часа полтора и опять то же самое. Никак к нему подключиться не получается. Как ни втыкаю интерфейсный клеммник - толку нет. Вместо объекта контроллер поедет в сервис/на ремонт, к сожалению. |
|
07.10.2019, 11:10 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.10.2019, 17:32 | #19 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Напишу подробнее тогда.
1. Включил новый контроллер, вставил батарейку. 2. Загрузил программу, начал отладку. 3. Несколько раз отключался от контроллера, вносил изменения в программу, снова загружал программу, - обычный рабочий процесс. 4. В какой-то момент при отладке пропала связь с контроллером. На дальнейшие попытки загрузить программу выдавались сообщения "Не определён тип контроллера. Проверьте исправность контроллера и линий связи" или "Контроллер не найден". 5. При этом в пункте "поиск и диагностика" SMlogix то находил контроллер, то не находил. Считать системную страницу не мог, даже когда находил контроллер. 6. При этом последняя загруженная в контроллер программа оставалась работоспособной, реагировала на кнопки, запускалась на исполнение. 7. Но загрузить программу в контроллер никак не удавалось. 8. Пробовал открывать программу на другом компьютере и с другим преобразователем интерфейсов USB - RS485, - не помогло. 9. Перепрошил ядро контроллеру. 10. Загрузить в него программу всё равно не удавалось. 11. Очередной раз вытащил и вернул на место интерфейсный клеммник контроллера, - и снова стала работать загрузка программ в его память. 12. Выключил контроллер, сутки он лежал без питания. 13. Вернулся к первому компьютеру но использовал преобразователь интерфейсов который работал со вторым компьютером. 14. Примерно полтора часа контроллер работал, дальше опять посреди отладки оборвалась связь. После этого SMlogix НЕ видит контроллер ни в поиске и диагностике, ни программу в него загрузить не может. Но, опять же, сама программа в контроллере работает. При отладке к контроллеру физически были подключены тумблеры, имитирующие дискретные датчики (в точности по схеме из руководства на контроллер). И AIN0 использовался как дискретный вход (отдельная цепь от дискретных входов) по схеме клеммы 1 и 12 соединены перемычкой и одной стороной тумблера, и другая сторона тумблера соединена с клеммой 4. Эта схема была рекомендована Arsie здесь же на форуме, неоднократно применялась на практике и проблем никаких не было. В момент когда контроллер снова начал работать - к нему было подключено только питание и интерфейс для прошивки. Эту же программу отладил на другом контроллере модификации 1111-01-5 (модификация проблемного 1211-01-5), с той же, описанной выше, схемой подключения, - всё работает как надо. Делаю вывод что неисправен именно контроллер (1211-01-5) в части интерфейса RS-485. |
07.10.2019, 18:44 | #20 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Отсутствует связь SMH2010 <--> SMLogix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|