Проблема: из-за некондиционных компонентов значительно снижается помехоустойчивость связи SMH-2G с модулем сопряжения МС.

Изделие: потенциально все SMH-2G выпуска до 1 декабря 2009 года.

Проявление: неустойчивая работа выходов. В условиях сильных помех МС периодически переключается в режим безопасности - "щёлкает" или "дребезжит" выходами.

Как избежать: 1) Располагать шнур МС подальше от источников помех. 2) Не устанавливать МС на дин-рейку, т.е. использовать в блоке с контроллером (МС "пристёгнута" к контроллеру). Последнее решение 100% защищает от проблем.


.