Купили модем Huawei E-171, в компьютере определяется как Е-171, а в TRIMe определяется как непподерживаемый E398(12d1:1506). Что делать?
|
11.08.2017, 10:02 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Модем Huawei E-171 определяется как E398
Вот логи из Винды
ATQ0V1E0 - OK AT+GMM - E171 AT+FCLASS=? - COMMAND NOT SUPPORT AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ AT+GCI? - COMMAND NOT SUPPORT AT+GCI=? - COMMAND NOT SUPPORT ATI1 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI2 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI3 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI4 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI5 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI6 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI7 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATQ0V1E0 - OK AT+GMM - E171 AT+FCLASS=? - COMMAND NOT SUPPORT AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ AT+GCI? - COMMAND NOT SUPPORT AT+GCI=? - COMMAND NOT SUPPORT ATI1 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI2 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI3 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI4 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI5 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI6 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES ATI7 - Manufacturer: huawei Model: E171 Revision: 21.156.00.00.143 IMEI: 861280012204299 +GCAP: +CGSM,+DS,+ES |
11.08.2017, 10:48 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Цитата:
__________________ RTFM |
|
11.08.2017, 10:56 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Совет выше уже дали.
Могу лишь дополнить, что китайцы сильно не церемонятся и очень часто под одним названием продают несколько разных модемов. Ваш - реальный E398, как бы вам не хотелось увидеть Е171 и что бы не говорила Windows, которая лишь повторяет то, что написали китайцы в текстовом файле "драйвера". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2017, 13:06 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Модем Huawei E171 MTC (с прошивкой 21.156.00.00.143)
|
11.08.2017, 13:16 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Поясните, пожалуйста, что вы хотите получить в ответ на это сообщение?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2017, 13:26 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Модем купили, т.к. у вас написано, что все модели Е171 поддерживаются. Кстати, сначала ТРИМ не ругался на модем, только связь гуляла.
|
11.08.2017, 13:45 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Цитата:
Далее переустановить операционную систему контроллера из этого лоджика и загружать ваш проект этим лоджиком. В версии 3.28 и в последних версиях 3.27 мы ушли от поддержки нестабильных модемов в принципе. И предложили своё решение проблемы в замен: http://segnetics.com/modem __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.08.2017, 13:59 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
|
11.08.2017, 14:05 | #10 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Цитата:
Если вы купите жигули 2107 с шильдиком мерседес, сможете ли вы предъявить официальному диллеру мерседес, который осуществляет поддержку такимх автомобилей, что у вас не работает кондиционер? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
11.08.2017, 14:40 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
А кто сказал, что Трим определяет правильно название. Сами-же пишете, что дело в драйверах. Поправьте свой пост и добавьте VIDID который поддерживается.
|
11.08.2017, 14:53 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Даже в одних и тех-же жигулях бывают разные моторы, так что не надо умничать, а просто поправить ВАШУ справку, раз уж не можете обеспечить заявленную поддержку Е-171(Прошивка 21.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ предназначена для процессора HISILICON. Прошивка 11.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ предназначена для процессора QUALCOMM)
|
11.08.2017, 15:06 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Цитата:
А в этих модемах и двигатели разные и педали перепутаны местами. Дело именно в педалях, а не в шильдике, что прикручен к мотору. Поменяв шильдик с E398 на E171, педали на своё место сами собой не встанут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.08.2017, 15:37 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Для того и поддержка, чтобы помочь переставить педали
|
11.08.2017, 15:40 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
А не говорить, что раз педали не наши (хотя их мы рекомендовали), то и проблемы не наши, а изготовителей педалей. ПОКУПАЙТЕ НАШИ ПЕДАЛИ!!! НАШИ ПЕДАЛИ ПОДХОДЯТ КО ВСЕМ АВТОМОБИЛЯМ!!!
|
11.08.2017, 15:50 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
За годы поддержки мы пришли к этому решению: http://segnetics.com/modem
Если углубиться в форум, то становится понятно, что мы очень не хотели идти этим путём. Яростно сопротивлялись годами. Но криворукость китайцев победила. Теперь мы сами выпускаем модем, который 100% совместим и каждая партия проходит 100% тестирование на свою дееспособность и безглючность. Поддержка любых других модемов прекращена. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2017, 15:52 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Да понятно все, просто я уверен был при покупке. Сейчас и обратно не отдашь. Марка-то как заявленная.
|
11.08.2017, 16:38 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Цитата:
По факту вам продали E398 с табличкой "Я Е171, мамой клянусь". Но, как говорил Козьма Прутков: "Если на клетке с тигром написано 'Слон', не верь глазам своим". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.08.2017, 20:56 | #19 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Нет, это в самом деле Е171, просто другой чип используется.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=290866 http://awsswa.livejournal.com/12015.html |
11.08.2017, 21:21 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Вообще Е-398 модем с LTE, так что проверьте свою сборку
|
12.08.2017, 04:15 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Мне вот интересно, чего вы добиваетесь?
Если того, чтобы заработал китайский свисток, то вам уже сказали "поддержки китайчатины не будет" А ежели вам, все таки ехать, то также решение предложено. |
14.08.2017, 04:24 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Все получилось. Из под Винды перевел свисток в режим "только модем", связь поднялась. Завтра буду тестировать со SCADA.
|
Благодарность от: |
23.12.2020, 13:26 | #23 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
я раздосадован и разочарован без меры. на 3.28 всё работало нормально на этих модемах. в 3.32 выпилили поддержку. модемов с десяток штук лежать бесхозными осталось. почему нельзя было перенести библиотеки/драйверы в новый лоджик (ядро), ведь всё работало. я конечно понимаю, что Китай многообразен и поддерживать весь зоопарк устройств это геморрой, и продажу своих модемов нужно увеличивать, но не понимаю зачем нужно было ломать то, что работало.
кстати перевод свистка в режим только модем с помощью AT команд работает. но иногда модем отваливается. что в логах пишет не смотрел. |
23.12.2020, 14:54 | #24 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
не смог отредактировать сообщение, чтобы дополнить его.
Раз уж костыль есть и чтобы другие не наступали на эти грабли напишу полный список AT и через что их менять. AT-команды для модемов Huawei E171 (мимикрирующие под E398) с прошивкой v21.156.00.00.143, E352, E353, E367, E398 и др. Модемы с прошивкой начинающейся с v11 являются Настоящими E171 и никаких манипуляций не требуют. AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2" (Установить конфигурацию по умолчанию) AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7" (девайс в режиме "модем + сетевая карта") AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,A2" (девайс в режиме "модем + Card Reader") Нужная команда AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" (девайс в режиме "только модем") Нужная команда AT^SETPORT="A1,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта + CD-ROM") AT^SETPORT="A1,A2,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта") - для Windows 7 AT^SETPORT="A1;1,2" (девайс в режиме "модем + пользовательский интерфейс") AT^SETPORT? (Текущая конфигурация модема) AT^GETPORTMODE (Отображение текущего активного режима) AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2,4,5,6,A,B,D,E" (Сброс настроек по умолчанию) |
31.01.2024, 23:07 | #25 |
Новичок
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Доброго дня.
======================== Пытаюсь подружить SMH4 и модем ICM 0100010. И ничерта у меня не выходит. Пробовал в разные режимы переключать - один черт все то же самое - унсуппортерный мопед. Просьба помочь с решением. Send:ati Recieve: Manufacturer: huawei Recieve: Model: E3131 Recieve: Revision: 21.318.25.00.55 Recieve: IMEI: 862570.../Выложу, если это важно/ Recieve: +GCAP: +CGSM,+DS,+ES Recieve: OK Во вложении лог с контроллера |
01.02.2024, 03:27 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Цитата:
|
|
01.02.2024, 11:14 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Что это значит? Какая версия ПО контроллера?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.02.2024, 20:12 | #28 |
Новичок
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Признаться, я склонен был полагать, что для оригинального модема не имеет разница версия ПО контроллера. Тем более, что он был обновлен до последних версий ПО, крайним январским лоджиком переформатирован.
Но если это важно, то встроенное ПО 240110-155106 LordN, как я должен понимать вашу пустую ссылку на старый лоджик? У меня проект сделан в 3.34, в 3,28 не открывается. И зачем мне старое ПО? Для чего тогда делаются обновления? Или это типа "шел бы ты дядя мимо и не мешал бы нам тут?" Ну если так, то прямо и скажите. |
02.02.2024, 06:21 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Цитата:
м.б. конечно сейчас что-то поменялось, но это было так. |
|
02.02.2024, 12:27 | #30 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398
Так что значит "Пробовал в разные режимы переключать"?
Я проверяю проблему на актуальном ПО для исключения в нём проблем, поэтому мне важно понимать, одинаковое ли оно у нас. Проверил у себя - работает. Только у меня модель модема другая. Блок ModemInfo показывает modemstatus=1 smsstatus=1, в системном меню вижу imei модема. Где вы приобретали модем? Есть возможность проверить работу модема на другом контроллере? Добавлено через 26 секунд Цитата:
Upd: проверил на 3131 - тоже работает. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 02.02.2024 в 12:39 |
|