Здравствуйте, обновил лоджик до последней версии 3.30.0243
Обновил согласно инструкции ядро Pixel 25. Всё получилось. Однако при загрузки проекта, лоджик пишет что ядро в контролере не поддерживает мой проект. Версия ядра старая. В чём может быть проблема? |
20.09.2019, 13:07 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Перешивать пробовали? Может сбилось все-таки что-то. И приложите проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.09.2019, 13:18 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Под перешить подразумевается форматнуть и залить всё заново?
Так то я не один раз обновлял(без форматирования) в попытках добиться успеха, всегда доходило до готово, а проект всё так же не заливался. Причина не в проекте, на SMH4 спокойно заливается. |
20.09.2019, 14:18 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Возможно ядро всё таки не обновилось, не смотря на надпись готово.
Эта версия (см.скрин) соответствует Pixel-25xx-ver295? |
20.09.2019, 14:27 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Прилагаю программу
|
20.09.2019, 14:29 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Вы наткнулись на баг со скоростью, возможно он как-то мешает вам, я бы попробовал сохранить проект как проект для 3.28, потом из лоджика 3.28 прошить(да, форматировать) и загрузить проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.09.2019, 14:36 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
А в чём проявляется баг?
Вот допустим обновил до актуальной версии и теперь лоджик пишет не про различие версий, а просто дропает процесс когда доходит до отладки.( см. скрин 2) Заливаю через преобразователь usb в com. Параметры COM на пк и плк совпадают. |
20.09.2019, 15:05 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Все те же вопросы, в актуальной версии прошивали? В 3.28? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.09.2019, 15:06 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Скачал версию 3.28.170
При попытке форматировать, на середине процесса выдало ошибку о разрыве соединения и всё остановилось. Сам контролер завис, не реагирует на нажатие и вызов системного меню. При попытке снова подключится выдаёт ошибку открытия COM порта. Что то уже не смешно) Добавлено через 2 минуты Цитата:
Да в актуальной прошивал Ну и как видите в 3.28 уже тоже... |
|
20.09.2019, 15:10 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Скрин
|
20.09.2019, 15:11 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Обычно перезагрузка помогает от ошибки открытия ком-порта __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.09.2019, 15:17 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Перезагрузка контролера и пк не помогла. Контроллер всё ещё не живой , не реагирует. Горит Alarm Добавлено через 46 минут Есть предположение что виноват преобразователь USB в RS485 Либо какая то системная ошибка. В любом случае плк не реагирует, возможно нужно ввести его к вам. Добавлено через 47 минут *везти |
|
20.09.2019, 16:36 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Лоджик пытается открыть порт: который вы указали и если это не получается, пишет ошибку. Ещё одна возможность получить ошибку открытия ком-порта - это указать несуществующий порт. Например: указан СОМ1, а драйвер возьми и перейди на СОМ2. Лоджик пытается открыть, но ничего не получается. Думаю, рано контроллер к нам везти. Сам контроллер мы форматируем за 2-3 минуты, но вашу проблему это скорее всего не решит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.09.2019, 16:47 | #14 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Скорее всего контроллер находится в режиме программирования, через поиск и диагностику его искать не надо, а просто форматировать, даже отключать питание не попросит. Цитата:
Контроллер тоже думаю везти не надо, просто отформатируйте из 3.28. P.S. Если в сети кроме пикселя еще что-то есть, отключите лишние устройства __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
23.09.2019, 17:48 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Подсоединил к другому компу по COM В результате COM не обнаруживает контроллер вообще. Ошибка пропала. А форматирование не приводит ни к чему, через 30 сек просто отключается. |
|
23.09.2019, 18:08 | #16 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
24.09.2019, 10:08 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
После того как я всё проделал ничего не произошло. Как же тогда его отформатировать? |
|
24.09.2019, 10:30 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Цитата:
1) Отключите батарейку в Пикселе 2) Запустите лоджик 3) Нажмите Ctrl+D, выберите Pixel-25 4) Нажмите ФОРМАТИРОВАТЬ 5) Включите питание Пикселя Именно так, чтобы дать время Пикселю употребить все внутренние запасы энергии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.09.2019, 14:28 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с обновлением Pixel25
Проблема найдена. Преобразователь шалил. Спасибо.