|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.08.2008, 10:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH в качестве ДУ.
Необходимо использовать SMH или Pixel в качестве ДУ приточной машиной. Существует ли у вас готовый проект для ДУ, или намекните, как это сделать?
|
11.08.2008, 10:45 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
Если входов-выходов одного контролера хватает, то сделать в Конструкторе двухконтролерный проект: "мастер" будет как пульт ДУ (на нём будет журнал и все меню и вообще весь интерфейс с пользователем), "слейв" будет ворочать вентустановкой.
Одно "но": контроллеры будут работать только в паре, т.е. при отключении "пульта" алгоритм управления потеряет работоспособность. Если требования к "пульту" иные, то никакого другого способа, как вручную создать программу, отвечающую нужным требованиям. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.07.2010, 14:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
Всем привет.
Тоже возникла необходимость управлять приточкой с пульта. Хочу попробовать сделать ДУ из SMH Товарищи, подскажите пожалуйста Как в Конструкторе сделать двухконтроллерный проэкт. Конструктор вроде делает только один проэкт. И не разделяет для мастера и слейва. Тем более если входов и выходов хватает на одном контроллере. |
28.07.2010, 19:36 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
Цитата:
1. сделал щиты на контроллерах Pixel 2. взял SMH2G (без модуля MC). 3. интрефейс нарисовал при помощи SMArt 4. Связь с контроллером организовать просто - достаточо првязвать готовую карту памяти в проекте для SMH2G. |
|
29.07.2010, 12:42 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
Цитата:
Контроллер ВУ должен иметь адрес 100. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 24.11.2014 в 11:54 |
|
29.07.2010, 16:09 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
Спасибо.
Буду разбираться. |
24.11.2014, 11:39 | #7 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
пробовал, ВУ (с адресом 1) недоступна
|
24.11.2014, 11:53 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
|
24.11.2014, 11:53 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
На вашем месте я бы воспользовался программой пульта из Конструктора. Так вернее.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2014, 11:55 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2014, 12:02 | #11 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
от блин, я думал один это 001, теперь работает ))))
|
24.11.2014, 12:03 | #12 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
а в каком конструкторе уже есть пультик?
ой , туплю, у меня тож есть ))) |
24.11.2014, 12:29 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
|
24.11.2014, 13:10 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
Просто нашёлся первый человек, кто самостоятельно не смог найти причину
Именно поэтому пульт из Конструктора сам ищет контроллер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2014, 13:37 | #15 |
Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
привычка верить Арсению безоговорочно ))
|
24.11.2014, 14:52 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
De omnibus dubitandum !
|
24.11.2014, 16:06 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH в качестве ДУ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |