Преобразование аналогового входного сигнала 4...20 mA в выходной 0...10 V
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой: нужно реализовать проект в системе SMLogix, в котором нужно преобразовать входной аналоговый сигнал 4...20 mA в сигнал на выходе 0...10 V. С помощью каких блоков или макросов можно это осуществить? Модель контроллера C2010-2323-01-5 |
25.02.2015, 11:06 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразование аналогового входного сигнала 4...20 mA в выходной 0...10 V
Последний раз редактировалось serg-el, 25.02.2015 в 11:16 |
25.02.2015, 11:36 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразование аналогового входного сигнала 4...20 mA в выходной 0...10 V
Цитата:
|
|
25.02.2015, 13:15 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразование аналогового входного сигнала 4...20 mA в выходной 0...10 V
Да, масштабировать от 0 до 1023 ( (10/1023)*код), а то максимальное выходное напряжение будет равно 9,775 В.