Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.09.2014, 12:11   #1
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Segnetics 2G по MODBUS

Здравствуйте.
Имеется объект , а на нем 13 установок с контроллерами 2G и 2 установки с контроллерами 2GI.Приточно - вытяжные установки.
Контроллеры связаны проводами по rs-485. К одной установке с 2G подключен датчик наружной температуры.
Задача в том, чтобы показания этого датчика с этой установки, раздать на остальные. Как это можно организовать. Modbus мультимастера нету, как я понимаю. Есть пути решения?

Последний раз редактировалось alex1671, 02.09.2014 в 12:35
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 16:05   #2
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics 2G по MODBUS

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Имеется объект, на нем 13 установок с контроллерами 2G и 2 установки с контроллерами 2GI. Приточно-вытяжные установки.
Контроллеры связаны проводами по rs-485. К одной установке с 2G подключен датчик наружной температуры.
Задача в том, чтобы показания датчика с этой установки раздать на остальные. Как это можно организовать?
Modbus мультимастера нету, как я понимаю. Есть пути решения?
Кто из них ведущий (master)? Я так понимаю, что не тот, который с термометром?
Тогда так:
- в карту памяти слейва с термометром добавляем переменную со значением температуры.
- в карты памяти остальных слейвов добавляем такую же переменную (и используем её в их программах).
- мастером вычитываем эту переменную, (по необходимости) защелкиваем в регистре, и записываем её во все остальные слейвы...
Да, и не забудьте поставить пеириод опроса достаточно большим (минута?) - чтоб лишний раз не забивать modbus "запросами" данных, допускающих большую задержку по времени...

UPD:
Если исходных программ нет, или поставщик оборудования не готов вносить в них описанные изменения - то никак.
Только ставить на все контроллеры по термометру...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 17:06   #3
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics 2G по MODBUS

Спасибо. Буду пробовать
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024