Добрый день. Хотел установить для VNC доработку от AST. Но сделать ТРИМ этого не дает, т.к. ругается на закончившиеся свободное место. Я в линуксе не разбираюсь, поэтому прошу помощи, чем могло забиться место и как его можно освободить?
Изображения
Тип файла: jpg photo_2023-01-25_12-54-19.jpg (67.6 Кбайт, 27 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 11:41   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Свободное пространство

Что вы там такого сделали, что место закончилось?
Порядок действий должен был такой?: Отформатировать контроллер, установить внс, переместить файлы ATS в нужное место(можно по sftp).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 13:28   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Свободное пространство

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что вы там такого сделали, что место закончилось?
Логи расползлись. Вот обнаружил почти 350 мегов на Матриксе.

0.png
До и после чистки /var/log


Цитата:
Отформатировать контроллер
Все бы Вам резать...
Почистить - яйцы сами и отвалятся.

P.S. Похоже системе тесновато. А вот под /projects слишком дохрена.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 16:28   #4
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Свободное пространство

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что вы там такого сделали, что место закончилось?
Порядок действий должен был такой?: Отформатировать контроллер, установить внс, переместить файлы ATS в нужное место(можно по sftp).
Специально ничего не делал. Изначально форматнул, установил ВНС, потом только перезаливки проекта. Вот дошло дело до апгрейда... что-то пошло не так.
Логгирование (если имеется ввиду то, что в системном меню) - оно выключено.
Без форматирования возможно что-то сделать? Лазить по огромному и уже закрытому объекту, форматируя 60 ТРИМов такое себе удовольствие...
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 15:07   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Свободное пространство

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Логи расползлись. Вот обнаружил почти 350 мегов на Матриксе.

Вложение 11309
До и после чистки /var/log
Фикс проблемы с логами. Мы проанализировали все нам известные случаи - проблемы с конфигурацией logrotate. Кто-то открывает его в винде и сохраняет. После этого логротата теряет работоспособность.
Вложения
Тип файла: deb fixconfigs_1.0_armhf.deb (892 байт, 5 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024