|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.04.2020, 14:47 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ШИМ на SMH2010c
В нашем проекте требуется ввести возможность управления ТЭНами при помощи ШИМ. Высокая точность неважна, достаточно управлять с частотой в 10ГЦ. Наш проект как раз работает с циклом в 100мс. Управлять мы будем при помощи аналогового выхода, к которому подключим реле Elhart ESS1-DA-025 (реле открывается при 3В).
Вопрос следующий: Будет ли успевать SMH2010c менять напряжение на аналоговом выходе с 3В на 0В и обратно один раз в 100мс? И может ли дискретный выход на SMH2010c включаться-выключаться с такой же частотой? |
08.04.2020, 14:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ШИМ на SMH2010c
Цитата:
Можно и его запчастями: https://forum.segnetics.com/showpost...30&postcount=5 ( https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=68 ) Да, будет успевать. 10Гц ТЭНам не нужно, достаточно и 0.25Гц, точность будет очень хорошая - в Конструкторе именно такая частота и используется. Кстати, в цикле 100 мс вам доступно 5Гц, а не 10. Не забывайте, что 1Гц это полный период, а не его половинка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |