ПЧ FC51 соеденены паралельно сначало программа МСТ 10 увидела их, в данный момент программа не видит не одного ПЧ.

Подскажите пожалуйста куда лезти и что смотреть
sharovia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 12:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от sharovia Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
ПЧ FC51 соеденены паралельно сначало программа МСТ 10 увидела их, в данный момент программа не видит не одного ПЧ.

Подскажите пожалуйста куда лезти и что смотреть
Мы не производим частотники FC51 и не производим программу MCT 10. Я даже не знаю, что это такое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 12:58   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Так это к данфоссу вопросы, разве нет?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 13:06   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от sharovia Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
ПЧ FC51 соеденены паралельно сначало программа МСТ 10 увидела их, в данный момент программа не видит не одного ПЧ.

Подскажите пожалуйста куда лезти и что смотреть
А почему вы здесь задаете это вопрос, какое отношение сигнетик имеет отношение к вашему проекту.
alex.vas сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 15:31   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от sharovia Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
ПЧ FC51 соеденены паралельно сначало программа МСТ 10 увидела их, в данный момент программа не видит не одного ПЧ.

Подскажите пожалуйста куда лезти и что смотреть
адреса проверяйте
параметр 8-31


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 12:16   #6
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Добрый день!
Имеется сеть Pixel2514 (мастер) и 16 частотников FC051 (слейвы).
Когда все частотники в сети, то всё нормально. При выключении любого из них, на остальных выскакивает ошибка "таймаут командного слова". Что это может быть? (таймаут на частотниках включен и выставлен на 10 секунд, чтоб останавливаться и выдавать предупреждение в случае потери связи с контроллером).
Разумеется, электрически сеть по феншую - экранированная витая пара, экран соединён с клеммой com на одном из частотников, джампер терминатора на последнем частотнике в "ON"

Последний раз редактировалось Dmitry_S, 26.03.2018 в 12:40
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 13:08   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Добрый день!
Имеется сеть Pixel2514 (мастер) и 16 частотников FC051 (слейвы).
Когда все частотники в сети, то всё нормально. При выключении любого из них, на остальных выскакивает ошибка "таймаут командного слова". Что это может быть? (таймаут на частотниках включен и выставлен на 10 секунд, чтоб останавливаться и выдавать предупреждение в случае потери связи с контроллером).
Разумеется, электрически сеть по феншую - экранированная витая пара, экран соединён с клеммой com на одном из частотников, джампер терминатора на последнем частотнике в "ON"
Есть вариант, что у вас маленький тайм-аут на аварию в частотниках и большущий тайм-аут на опрос в Пикселе. Пока Пиксель спотыкается о выключенный частотник, остальные успевают повыпадать из сети.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:33   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Именно так, как пишет Арсений
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:47   #9
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть вариант, что у вас маленький тайм-аут на аварию в частотниках и большущий тайм-аут на опрос в Пикселе. Пока Пиксель спотыкается о выключенный частотник, остальные успевают повыпадать из сети.
Таймаут на аварию в частотниках - 10 секунд.
А что за таймаут опроса в Пикселе? Если имеется в виду период опроса в настройках сетевой карты переменных слейва, то он равен 100 мс, если таймаут в настройках свойств слейва, то он так же равен 100 мс.
Разница таймаутов опроса с аварией - два порядка в нужную сторону. Причём, когда все устройства в сети, проблемы нет, начинаются потери командного слова лишь когда один или несколько слейвов из сети выпадают...
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:49   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Таймаут на аварию в частотниках - 10 секунд.
А что за таймаут опроса в Пикселе? Если имеется в виду период опроса в настройках сетевой карты переменных слейва, то он равен 100 мс, если таймаут в настройках свойств слейва, то он так же равен 100 мс.
Разница таймаутов опроса с аварией - два порядка в нужную сторону. Причём, когда все устройства в сети, проблемы нет, начинаются потери командного слова лишь когда один или несколько слейвов из сети выпадают...
Сколько запросов на один частотник? Какова скорость сети?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:55   #11
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сколько запросов на один частотник? Какова скорость сети?
По 8 запросов на частотник, пользуюсь макросом из ветки "примеров работы с сетью" (а всего частотников 16), скорость 19200, проверка на нечётность отсутствует, один стоповый бит (эти параметры русским по белому прописаны в руководстве на частотник, поэтому менять не стал). Конфигурация слейвов в Лоджике соответствующая, десять раз проверил.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 15:01   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
По 8 запросов на частотник, пользуюсь макросом из ветки "примеров работы с сетью" (а всего частотников 16), скорость 19200, проверка на нечётность отсутствует, один стоповый бит (эти параметры русским по белому прописаны в руководстве на частотник, поэтому менять не стал). Конфигурация слейвов в Лоджике соответствующая, десять раз проверил.
Итого более секунды провала на один отключенный частотник. Если отключить 8-9 частотников сеть гарантированно разваливается.

Но это не объясняет, почему отключение одного так тормозит. Возможно, частотники медленно отвечают и поэтому полный цикл опроса всей сети близок к 10 секундам и выпадение хотя бы одного частотника валит всю сеть.

В общем, выставляйте тайм-аут в частотниках на 30 тек, период опроса 100 мсек на этой сети тоже бессмысленный, хотя бы по 2-3 сек ставьте, или лучше 5 сек. Тайм-аут на контроллере тоже выясните, какой реальный, а не 100 мсек.

У вас достаточно большая сеть, чтобы настройки "от балды" перестали проканывать, нужно балансировать трафик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 15:13   #13
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

ок, увеличу таймауты и период опроса. а как выяснить реальный таймаут контроллера?
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 15:32   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
ок, увеличу таймауты и период опроса. а как выяснить реальный таймаут контроллера?
Либо анализируя трафик, либо методом тыка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 19:52   #15
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-051 и RS485 пропадает связь

проблема решена - отсутствовала перемычка терминатора в самом контроллере (да-да, в руководстве по эксплуатации этот момент прописан).
а сеть пашет с настройками слейвов по умолчанию, т.е. период опроса и таймаут в Лоджике по 100 мс.
По поводу периода опроса точно помню ответ Арсения в одной из веток форума, что юзер выставляет желаемое, а контроллер порта всё равно "подгоняет" под действительное, увеличивая его самостоятельно.
По поводу таймаута командного слова в частотниках - без терминатора хоть минуту ставь, всё равно ловится этот таймаут (при этом частотники нормально управляются - запускаются и останавливаются командами по сети, если отключить функцию таймаута).
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024