Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2021, 12:45   #1
saprygin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проектные файлы не загружены (решено)

Добрый день. Проблема с Matrix 1320-70-0 (заводской номер 680648). Контролер периодически зависает. На экране горит "Проектные файлы не загружены", заходишь в системное меню, там тоже пусто. Во вкладке "О системе" во всех строках (Серийный номер, модификация, и т.д.) стоит 0. В авария тоже ничего. Снимаю питание, включаю начинает работать как в ничем не бывало. Только весит авария "Ошибка Kernel", через день опять зависает. Пробовал форматировать, обновлять ничего не помогает.
Вложения
Тип файла: rar ПЛ 19-12-21.rar (824.2 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: rar Фото после перезагрузки.rar (16.67 Мбайт, 8 просмотров)
Тип файла: rar Фото во время зависания.rar (16.62 Мбайт, 9 просмотров)
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 12:01   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены

Обновлять не нужно, нужно только форматировать по юсб.
Какой-нибудь проект в контроллер загружали?
Вы могли бы скачать логи с контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 19:21   #3
saprygin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены

Отформатировал (Logix_3.34.0083), при загрузке проекте изменил компоновку "c отладочной на рабочую". Пока работает.
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 19:49   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

у меня такая же фигня. сегодня был весь день в командировке, вечером приехал, гля - "Проектные файлы не загружены"
проект все тот же с насосом
https://disk.yandex.ru/d/IXO3pbE5M7J-mg

логи скачать почему-то не могу. ни через вебморду, ни через sftp.

p.s.
перезагрузил комп, перезагрузил проект - бестолку. логи скачать не могу. отчеты скачать не могу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:29   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

У вас SMH4, на карту логи тоже скинуть не можете из системного меню?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 12:26   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас SMH4, на карту логи тоже скинуть не можете из системного меню?
это вчерашний, сохраненный на sd-карту https://disk.yandex.ru/d/OBOiJrgr8wnHbg

это сегодняшний https://disk.yandex.ru/d/JXIl9XSeN2d69w
перезагрузил проект и очистил историю
этот лог скачался с вебморды.
отчеты тоже стали скачиваться с вебморды.

все это как-то связано с историей и хранилищем
либо я что-то не правильно делаю, вопрос что именно?
либо там что-то кривит


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 20:39   #7
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

и как решилось?
пришёл новый smh4. всё было нормально, пока не сделал обновление через меню контроллера. теперь горит надпись "проектные файлы не загружены". доступ есть в лоджике(последнем соответственно) видится, загрузка проходит без сбоев, даже умудрился деб пакет поставить и СМконнект развернуть(работает), но на экране всё также горит "проектные файлы не загружены"


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 21:05   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
теперь горит надпись "проектные файлы не загружены". доступ есть в лоджике(последнем соответственно) видится, загрузка проходит без сбоев,
Нормальная надпись если нет проекта. Проблема то в чем? Проект грузили?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 09:15   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
и как решилось?
пришёл новый smh4. всё было нормально, пока не сделал обновление через меню контроллера. теперь горит надпись "проектные файлы не загружены". доступ есть в лоджике(последнем соответственно) видится, загрузка проходит без сбоев, даже умудрился деб пакет поставить и СМконнект развернуть(работает), но на экране всё также горит "проектные файлы не загружены"
не делайте обновления никогда только форматирование, оно кривит постоянно. покрайме пока


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 20:08   #10
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нормальная надпись если нет проекта. Проблема то в чем? Проект грузили?
в этом и проблема, загружаю проект в обновленный SMH4, а сообщение " проектные файлы не загружены" остается. для теста в необновлённый контроллер эта же программа с этого же компа залилась спокойно.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 20:16   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
в этом и проблема, загружаю проект в обновленный SMH4, а сообщение " проектные файлы не загружены" остается.
То есть сообщения об остановке ядра и загрузке проекта не появляются? А Лоджик что в итоге выдает?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 11:48   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проектные файлы не загружены (решено)

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
в этом и проблема, загружаю проект в обновленный SMH4, а сообщение " проектные файлы не загружены" остается. для теста в необновлённый контроллер эта же программа с этого же компа залилась спокойно.
Какую версию SMlogix используете?
Какая версия ПО контроллера?
Приложите ваш проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024