|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.03.2020, 18:55 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Датчик от SBT
Кто-нибудь использовал датчик QAE2120 (LG-Ni 1000)? Если да, то какую характеристику устанавливали в макросе датчика температуры?
__________________ RTFM |
10.03.2020, 22:02 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Лыжные датчики вроде бы обычные, не тк5000.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2020, 22:34 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
В теории (по даташиту) как раз тк5000, а вот на практике какая то хрень получается.
Датчики установлены на выходе испарителя чиллера, и, по сравнению со штатными датчиками чиллера, показывают более низкую температуру теплоносителя. Чем выше температура, тем больше разница в показаниях. __________________ RTFM |
11.03.2020, 17:07 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2020, 17:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
По таблицам ближе всего РТ1000
__________________ RTFM |
11.03.2020, 18:06 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
ni1000 и pt1000 вообще похожи. Разница невелика, но существенна для пересчёта в температуру.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2020, 18:29 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Так отсюда и весь вопрос: это вообще сименс так развлекается, пишет Ni1000 на датчиках РТ1000 или в данной конкретной партии такая фигня.
__________________ RTFM |
11.03.2020, 18:45 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
вот
|
11.03.2020, 19:51 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
может проще поменять?
__________________ Саня |
11.03.2020, 22:42 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Да есть у меня эти графики, только толку то от них, если реальная характеристика нифига не совпадает с тем что написано на датчике.К сожалению,не проще, их на объекте под три сотни.
__________________ RTFM |
12.03.2020, 08:25 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
снять характеристику в трех точках - талая вода со снегом или льдом, кипение воды, темп.тела и построить свою таблицу.
|
12.03.2020, 11:30 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Цитата:
Медленное кипение даст 99 градусов. Телу я бы не доверял) Да и датчик всё одно более-менее линеен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2020, 21:08 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Кипячение, замораживание и измерение сопротивления датчика нормальным мультиметром показало: Ni1000 TK5000. Так что зря я на сименс ругался.
__________________ RTFM |
13.03.2020, 09:35 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Цитата:
сунул подмышку, походил 15минут, получи 35...37°С |
|
13.03.2020, 10:35 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 128
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
Вот-вот, 35-37, а не 0.0-0.2 как с талым льдом)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2020, 12:20 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Датчик от SBT
тот, кто хоть что-то понимает в метрологии, никогда не будет требовать от общепрома чего-то лучшего чем +/-1..2°К в диапазоне -50+100 примерно. это все настолько вилами по воде..
|