|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.07.2009, 09:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Завис контроллер
СМШ с двумя 485 портами (на одном висят 2 частотника 31 альтивара, через второй задаются уставки со второго СМШ) работало без проблем пол года.
При пропадании питания очередной раз -контроллер потух, экран не светится, все выходы включены, компьютер лоджиком его ненаходит. Что могло произойти? второй СМШ (в качестве панели) работает, а запитаны они оба от одного импульсного блока питания. |
14.07.2009, 10:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Завис контроллер
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.07.2009, 16:44 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Завис контроллер
Цитата:
завтра попробую отпишусь. |
|
15.07.2009, 15:46 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Завис контроллер
все контроллер нормально заработал, прога загрузилась и пошла.
вопрос - а что это было? и как с этим бороться в будующем? или это из за старого ядра. |
16.07.2009, 15:01 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 182
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Завис контроллер
Цитата:
Это из-за того, что на работу частотника наложилась какая-то крупная помеха и содержимое ОЗУ испортилось. Батарейка в некоторых немногочисленных случаях может помешать контроллеру полноценно перезапуститься. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|