Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Вот проект.
Наблюдаете такую же картину (про слейвы в веб интерфейсе)?

по поводу МАП транслятора, сейчас все работает... Может была версия лоджика с ошибкой (какая либо до этого)... Что то у меня не сработало в один момент. Ладно с транслятором вопрос отпал.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2024, 17:36   #92
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Наблюдаете такую же картину (про слейвы в веб интерфейсе)?
Да, принято.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 14:20   #93
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, принято.
Про слейвы, вроде поправили в версии 3.34.0320 в веб интерфейсе, но не все, отображатся 28 из 98 примерно, в системном меню контроллера опять же присутствуют все.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2024, 02:58   #94
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Столкнулся тут с одной неприятной особенностью лоджика. Отлаживаю программу на объекте, после каждой корректировки, перед заливкой, сохраняю программу. При очередной итерации при сохранении лоджик выдал ошибку сохранения. Ну вроде не беда, закрыл, открыл лоджик, загрузил программу. Но установка ведет себя как то странно. Стал разбираться. Оказывается часть констант в программе поменяла значения. Открыл бекап, там все нормально. Поправил в программе. Но все ли выловил, не уверен. Видимо сам механизм сохранения где то сбоит.

При отладке другой установки потребовалась замена макроса. Открываю другую программу, копирую макрос, переношу связи, сохраняю. Макрос работает в основном с modbus переменными. При попытке загрузить программу лоджик ругается на несовпадение связей или что то подобное. Начинаю разбираться. В панели задач ни каких ошибок не появляется. Начинаю разбираться. Лоджик почему то удалил часть связей внутри макроса, включая связи между входами и выходами макроса. Соответственно пропали некоторые входы и выходы у макроса и часть переменных modbus осталось непривязанной. Видимо на это и ругался лоджик. Поправил, вроде заработало. Опять проблемы возникают после сохранения. Видимо сам механизм сохранения где то сбоит.

В обоих случаях версия лоджика 3.34.300


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2024, 03:35   #95
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Уточнение по второй проблеме. Просто в программе скопировал макрос с удаленными связями. В копии все связи есть. Чудеса.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 10:56   #96
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Уточнение по второй проблеме. Просто в программе скопировал макрос с удаленными связями. В копии все связи есть. Чудеса.
Нужна исходная программа, откуда копировали и конечный, куда копировали. Ну и показать, какой макрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 17:38   #97
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

кто-то пошутил или накосячил?
https://disk.yandex.ru/i/ye9-gbOp7QJh0Q


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 19:36   #98
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

и еще вопрос

почему ротор стартует настолько позже ЭКал?
режим лето, уставка притока +18

https://disk.yandex.ru/i/8CjEFjt2NjRv3g


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 10:50   #99
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и еще вопрос

почему ротор стартует настолько позже ЭКал?
режим лето, уставка притока +18

https://disk.yandex.ru/i/8CjEFjt2NjRv3g
Лоджик-то тут при чём?

Упрощённый в угоду 12-го Пикселя алгоритм. Надо наконец сделать так, как хотелось изначально)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 11:31   #100
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лоджик-то тут при чём?

Упрощённый в угоду 12-го Пикселя алгоритм. Надо наконец сделать так, как хотелось изначально)
что бы сейчас поправить - что надо сделать?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 11:47   #101
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что бы сейчас поправить - что надо сделать?
Не готов ответить. Но настройка регулятора ограничения рекуператора сильно улучшит картину. Можно вообще отключить ограничитель, задав P=0. Рекуператор будет стартовать зимой мгновенно и на полных оборотах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 13:41   #102
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

как стартануть ротор на 100% я нашел и так, вернее не я..
если отключить ограничитель, то перестанет работать управление по Твытяжки?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 13:42   #103
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если отключить ограничитель, то перестанет работать управление по Твытяжки?
Верно. Но странно, что так медленно, вообще типовуха уставки вытяжки для современных роторов что-то типа -10..-15, это довольно жирная дельта для регулятора ограничения. Да даже если уставка 0..3С, всё равно дельта больше 20 градусов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 14:04   #104
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

если поставить перекюбчатель по Тнаружная, например, ниже -10..-15°С - ограничитель работает. выше Р=0
будет работать корректно? или там еще надо интеграл сбросить?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 14:15   #105
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если поставить перекюбчатель по Тнаружная, например, ниже -10..-15°С - ограничитель работает. выше Р=0
будет работать корректно? или там еще надо интеграл сбросить?
Вроде будет. Отключение точно сработает правильно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.05.2024, 08:19   #106
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужна исходная программа, откуда копировали и конечный, куда копировали. Ну и показать, какой макрос.
Столкнулся с такой же проблемой в другой программе. Макрос копировал из этой же программы. Все лишнее вырезал. Стоят 2 одинаковых макроса, один с подключенными входами/выходами, другой не подключен. Открываешь не подключенный макрос - части связей нет. Хотя скорее всего они есть, только их не видно. Так как входы у макроса на поляне видны. Не было бы связей, не было бы и входов.
Вложения
Тип файла: zip ТТТ.zip (460.1 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:09   #107
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же проблемой в другой программе. Макрос копировал из этой же программы. Все лишнее вырезал. Стоят 2 одинаковых макроса, один с подключенными входами/выходами, другой не подключен. Открываешь не подключенный макрос - части связей нет. Хотя скорее всего они есть, только их не видно. Так как входы у макроса на поляне видны. Не было бы связей, не было бы и входов.
Нижний макрос скопирован из этой программы, верно? А откуда? Вы копировали верхний макрос? А верхний макрос откуда и как получен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:37   #108
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Все верно. Нижний скопирован с верхнего. Верхний писал в этой же программе. Не с 0, корректировал ранее написанный макрос. Если еще раз скопировать макрос с невидимыми связями, то он полностью повторяет оригинал. А вот если попытаться скопировать верхний макрос, с видимыми связями там картинка еще интересней. Связи уходят в никуда и приходят из ниоткуда. Причем как обычные так и именованные.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:41   #109
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Все верно. Нижний скопирован с верхнего. Верхний писал в этой же программе. Не с 0, корректировал ранее написанный макрос.
Я тоже постоянно встречаюсь с глюками при копировании, вроде это после 290-х версий появилось. Но вот продемонстрировать программерам не могу эти глюки. Ваш случай даёт хоть какую-то надежду найти концы.

Самое плохое, что копирование верхнего макроса не повторяет проблемы. Т.е. программеры не могут увидеть, в чём эта проблема заключается. А раз не могут увидеть, то не могут и решить эту проблему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:54   #110
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Нет тела - нет дела? Я только что проделал вышеописанные манипуляции в той программе, которую выслал. По результатам и написал. У вас эти эффекты не проявляется?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:59   #111
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Нет тела - нет дела? Я только что проделал вышеописанные манипуляции в той программе, которую выслал. По результатам и написал. У вас эти эффекты не проявляется?
Открывается да, без связей. Но получить аналогичный результат не можем. Верхний макрос копируется отлично и корректно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:10   #112
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Тогда почему у макроса без связей видны неподключенные входы выходы? Выложить вариант с дубликатами обоих первоначальных макросов? Если версии лоджика одинаковые (34.300), то не в винде ли дело? У меня Win10 PRO 22H2 сборка 19045.2546. Какие данные еще нужны?

Копия макроса с уходящими в никуда связями видно только в программе до закрытия. Если сохранить, закрыть, открыть, то уходящие в никуда связи исчезают. Просто сохранение программы ни как не влияет. уходящие в никуда связи остаются. Но если открыть/закрыть - исчезают.

Такое впечатление, что при копировании искажаются координаты привязки связей. Именно географические координаты привязки. А при закрытии/открытии проверяется совпадение координат. Если ошибка - связь удаляется.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.

Последний раз редактировалось tvf, 08.05.2024 в 12:29
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 13:07   #113
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Тогда почему у макроса без связей видны неподключенные входы выходы?
Нижний макрос вижу ровно как вы описываете. Но процесс получения такого макроса не повторяется. А важно повторить именно процесс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 13:28   #114
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Ну тут я пас. У меня повторяется сам процесс. Попробую после праздников на другом ноутбуке.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 14:22   #115
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ну тут я пас. У меня повторяется сам процесс. Попробую после праздников на другом ноутбуке.
Процесс на 300 повторил. Проблема в том, что сейчас актуален 332, на нём не повторятся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 15:36   #116
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
сейчас актуален 332...
Который клянется что он 330-й


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 15:38   #117
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Который клянется что он 330-й
Да и пофигу, это 330, которому линукс откатили на 82 версию. Потому и версия наверное не тронулась.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 18:53   #118
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 86
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой версии Лоджика лучше программировать SMH4 ? Пошаговый отладчик не нужен, архивы нужны.

Раньше использовал версию 3.32.0173, но с тех пор уже год или два прошло, контроллерам соответствующую внутреннюю версию прошивал так же. Но эта версия чем плоха - иногда кнопки переходов между экранами не приводят к смене экрана.

На данный момент какая самая стабильная (без багов) версия для SMH4?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 15:00   #119
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой версии Лоджика лучше программировать SMH4 ? Пошаговый отладчик не нужен, архивы нужны.

Раньше использовал версию 3.32.0173, но с тех пор уже год или два прошло, контроллерам соответствующую внутреннюю версию прошивал так же. Но эта версия чем плоха - иногда кнопки переходов между экранами не приводят к смене экрана.

На данный момент какая самая стабильная (без багов) версия для SMH4?
1) Глобально если, сложного софта в мире не бывает вообще без багов

2) Конечно самую свежую версию. Большинство известных багов в ней исправлены


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024