По умолчанию Защита системных настроек (RTFM)

Подскажите, есть возможность установить пароль на вход в системные настройки Matrix? Чтобы получалось следующее, пользователь нажимает кнопки входа в системные настройки, а вместо входа в меню отображается окно ввода пароля, после того как ввели верный пароль, зашли в системные настройки.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 07:44   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита системных настроек

Блоки PasswordSysMenu и ReadOnlySysMenu в разделе Диагностика.

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/