Нужно по аналоговому входу получать значение в мпа. Я делал ИТП давно и там в программе было реализовано это так как на изображения.
Печально то, что я забыл, что вообще я за преобразования делал и зачем, попробовал поискать на форуме не нашел, может кто подскажет.
В общем надо было на будущее примечание сделать в программе.
Изображения
Тип файла: jpg яччяч.jpg (236.3 Кбайт, 49 просмотров)
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2023, 19:41   #2
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вольты в мпа

Я так понял, там датчик был все таки токовый. От 4-20, и я от это значения отнимал 4, а потом умножал на некий коэффициент.
Все тупанул, разобрался.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2023, 19:46   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вольты в мпа

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Печально то, что я забыл, что вообще я за преобразования делал и зачем
Масштабировали токовый датчик давления 4-20mA с верхним пределом в 1 Мегапаскаль.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.10.2023, 17:13   #4
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вольты в мпа

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Масштабировали токовый датчик давления 4-20mA с верхним пределом в 1 Мегапаскаль.
Да я понял, просто затупил.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024