Вот к примеру, почему модем не подымается после 12 часов "работы"? Снова начинается подключаться только после перезагрузки контроллера(посредством отключения включения питания контроллера).
Вот это что такое?
Код:
Jul 26 09:02:04 alarmd: rcvd alarm: r Контроллер Ошибка проекта, неизвестный оператор сети.
После данного сообщения модем перестает подключатся.
Как это исправить? Сейчас помогает только перезагрузка плк.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2018 в 13:11
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 11:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN

Цитата:
Сообщение от masterzx Посмотреть сообщение
Вот это что такое?
Код:
Jul 26 09:02:04 alarmd: rcvd alarm: r Контроллер Ошибка проекта, неизвестный оператор сети.
После данного сообщения модем перестает подключатся.
Как это исправить? Сейчас помогает только перезагрузка плк.
Судя по всему, модем сглючивает и либо не может считать ID сети, к которой подключается, либо подключается к сети не своего оператора.

Например, если на тарифе открыт и разрешён роуминг и домашняя сеть недоступна, то телефон (и модем) подключаются гостем к чужой сети. Если это в настройках разрешено, опять же. Так, у меня МТС. Если сеть недоступна, то мой телефон запросто подключается к Мегафону или Билайну. Если проверить ID сети, то ID мегафона никак не совпадает с ID МТС.

Если у вас происходит именно это, то вам достаточно запретить роуминг на тарифе или улучшить условия связи: поставить антенну, перенести модем в другое место.


---------------

Более конкретно можно будет поговорить после того, как вы пришлёте отладочный лог и вашу программу. Перед этим нужно обновить весь софт - и SMLogix и контроллер из него отформатировать. Т.к. нет смысла разбирать давно исправленные проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2018 в 13:11
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 12:06   #3
masterzx
Member
 
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN (нет проблемы)

Тут по логу после разрыва связи pppd больше не стартует пока контроллер не перезапустишь
Код:
Jul 25 18:57:25 pppd[7595]: Modem hangup
Jul 25 18:57:25 pppd[7595]: Connection terminated.
Jul 25 18:57:26 pppd[7595]: Exit.
Jul 25 18:57:36 st: ERROR: modem no answer USSD query ((null))
Jul 25 18:57:59 mbsd: Modbusd lost internet on eth0
Jul 25 18:58:10 initer: exeption zmq:Operation cannot be accomplished in current state
Jul 25 18:58:10 kernel: [   80.268635] usb usb1: USB disconnect, address 1
Jul 25 18:58:10 kernel: [   80.268682] usb 1-1: USB disconnect, address 2
Jul 25 18:58:11 kernel: [   80.362920] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
Jul 25 18:58:11 kernel: [   80.397111] option 1-1:1.0: device disconnected
Jul 25 18:58:11 kernel: [   80.530538] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
Jul 25 18:58:11 kernel: [   80.557815] option 1-1:1.1: device disconnected
Jul 25 18:58:11 sw: HUP
Jul 25 18:58:11 kernel: [   80.697079] option 1-1:1.2: device disconnected
Jul 25 18:58:11 kernel: [   80.784963] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
Jul 25 18:58:11 st: ERROR: modem no answer USSD query ((null))
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143143] ------------[ cut here ]------------
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143189] WARNING: at kernel/irq/manage.c:618 __free_irq+0xa8/0x1c8()
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143218] Trying to free already-free IRQ 237
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143238] Modules linked in: ehci_hcd(-) ppp_async crc_ccitt ppp_generic slhc sd_mod usb_storage scsi_mod cdc_acm tun option usbserial g_serial arcotg_udc usbcore [last unloaded: ehci_hcd]
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143382] [<c01ec098>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c0033834>] (warn_slowpath+0x70/0xa4)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143470] [<c00337c4>] (warn_slowpath+0x0/0xa4) from [<c0062204>] (__free_irq+0xa8/0x1c8)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143545]  r3:000000ed r2:c0244d00
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143575]  r7:c1d28000 r6:c0280324 r5:00000000 r4:00000000
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143620] [<c006215c>] (__free_irq+0x0/0x1c8) from [<c0062334>] (free_irq+0x10/0x18)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143686] [<c0062324>] (free_irq+0x0/0x18) from [<c002ad1c>] (usb2_disable+0x24/0x5c)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143764] [<c002acf8>] (usb2_disable+0x0/0x5c) from [<c002aa44>] (gpio_usbh2_exit+0x14/0x78)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143836]  r5:c0276e2c r4:c3171600
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143864] [<c002aa30>] (gpio_usbh2_exit+0x0/0x78) from [<bfdae8f8>] (ehci_mxc_drv_remove+0x3c/0x8c [ehci_hcd])
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.143960]  r7:c0279ddc r6:c0274630 r5:c0276e2c r4:c3171600
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144008] [<bfdae8bc>] (ehci_mxc_drv_remove+0x0/0x8c [ehci_hcd]) from [<c015a7b0>] (platform_drv_remove+0x20/0x24)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144095]  r7:c0279ddc r6:bfdafb90 r5:c0274638 r4:c0274694
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144141] [<c015a790>] (platform_drv_remove+0x0/0x24) from [<c01595bc>] (__device_release_driver+0x78/0xa8)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144223] [<c0159544>] (__device_release_driver+0x0/0xa8) from [<c01596a0>] (driver_detach+0xb4/0xb8)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144299]  r7:c0279ddc r6:c02746d8 r5:bfdafb90 r4:c0274638
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144346] [<c01595ec>] (driver_detach+0x0/0xb8) from [<c0158884>] (bus_remove_driver+0x90/0xc8)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144420]  r7:c0279ddc r6:c028d8a8 r5:bfdafb90 r4:00000000
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144465] [<c01587f4>] (bus_remove_driver+0x0/0xc8) from [<c0159ba0>] (driver_unregister+0x48/0x4c)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144534]  r7:c0279ddc r6:00000880 r5:bfdafb90 r4:00000000
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144580] [<c0159b58>] (driver_unregister+0x0/0x4c) from [<c015abb4>] (platform_driver_unregister+0x14/0x18)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144646]  r5:bfdafbd4 r4:00000000
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144674] [<c015aba0>] (platform_driver_unregister+0x0/0x18) from [<bfdae890>] (cleanup_module+0x14/0x40 [ehci_hcd])
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144760] [<bfdae87c>] (cleanup_module+0x0/0x40 [ehci_hcd]) from [<c005f2a0>] (sys_delete_module+0x1c0/0x27c)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144844] [<c005f0e0>] (sys_delete_module+0x0/0x27c) from [<c001ff00>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
Jul 25 18:58:11 kernel: [   81.144925] ---[ end trace cb28ac6dac085dbe ]---
Jul 25 18:59:12 kernel: [  149.771841] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jul 25 18:59:12 kernel: [  149.772079] mxc-ehci mxc-ehci.2: initializing i.MX USB Controller
Jul 25 18:59:12 kernel: [  150.090011] USB Host2: ULPI not respond!
Jul 25 18:59:12 kernel: [  150.166951] USB Host2: VID is 0424
Jul 25 18:59:13 kernel: [  150.416751] mxc-ehci mxc-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jul 25 18:59:13 kernel: [  150.462748] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 25 18:59:13 kernel: [  150.476789] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jul 25 18:59:13 kernel: [  150.477004] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jul 25 18:59:16 kernel: [  154.746563] usb 1-1: new high speed USB device using mxc-ehci and address 2
Jul 25 18:59:17 kernel: [  154.972865] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 25 18:59:17 kernel: [  154.996787] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jul 25 18:59:17 kernel: [  155.039407] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jul 25 18:59:17 kernel: [  155.154332] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jul 25 18:59:17 kernel: [  155.232096] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jul 25 18:59:17 kernel: [  155.357521] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Jul 25 18:59:17 kernel: [  155.559352] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jul 25 18:59:36 alarmd: rcvd alarm: r Контроллер Ошибка проекта, неизвестный оператор сети.
Jul 25 19:00:47 st: ERROR: modem no answer 50000000sec
Jul 25 19:00:47 st: exeption:0
Jul 25 19:01:20 initer: exeption zmq:Operation cannot be accomplished in current state
Jul 25 19:01:20 kernel: [    2.698736] usb usb1: USB disconnect, address 1
Jul 25 19:01:20 kernel: [    2.698782] usb 1-1: USB disconnect, address 2
Jul 25 19:01:20 kernel: [    2.791773] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
Jul 25 19:01:20 kernel: [    2.812506] option 1-1:1.0: device disconnected
Jul 25 19:01:20 kernel: [    2.932546] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
Jul 25 19:01:20 kernel: [    2.983030] option 1-1:1.1: device disconnected
Jul 25 19:01:21 sw: HUP
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.132535] option 1-1:1.2: device disconnected
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.187429] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.587696] ------------[ cut here ]------------
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.587744] WARNING: at kernel/irq/manage.c:618 __free_irq+0xa8/0x1c8()
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.587772] Trying to free already-free IRQ 237
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.587793] Modules linked in: ehci_hcd(-) ppp_async crc_ccitt ppp_generic slhc sd_mod usb_storage scsi_mod cdc_acm tun option usbserial g_serial arcotg_udc usbcore [last unloaded: ehci_hcd]
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.587936] [<c01ec098>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c0033834>] (warn_slowpath+0x70/0xa4)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588027] [<c00337c4>] (warn_slowpath+0x0/0xa4) from [<c0062204>] (__free_irq+0xa8/0x1c8)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588100]  r3:000000ed r2:c0244d00
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588130]  r7:c3096000 r6:c0280324 r5:00000000 r4:00000000
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588175] [<c006215c>] (__free_irq+0x0/0x1c8) from [<c0062334>] (free_irq+0x10/0x18)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588240] [<c0062324>] (free_irq+0x0/0x18) from [<c002ad1c>] (usb2_disable+0x24/0x5c)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588317] [<c002acf8>] (usb2_disable+0x0/0x5c) from [<c002aa44>] (gpio_usbh2_exit+0x14/0x78)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588391]  r5:c0276e2c r4:c33d2400
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588419] [<c002aa30>] (gpio_usbh2_exit+0x0/0x78) from [<bfdbb8f8>] (ehci_mxc_drv_remove+0x3c/0x8c [ehci_hcd])
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588516]  r7:c0279ddc r6:c0274630 r5:c0276e2c r4:c33d2400
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588563] [<bfdbb8bc>] (ehci_mxc_drv_remove+0x0/0x8c [ehci_hcd]) from [<c015a7b0>] (platform_drv_remove+0x20/0x24)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588649]  r7:c0279ddc r6:bfdbcb90 r5:c0274638 r4:c0274694
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588695] [<c015a790>] (platform_drv_remove+0x0/0x24) from [<c01595bc>] (__device_release_driver+0x78/0xa8)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588777] [<c0159544>] (__device_release_driver+0x0/0xa8) from [<c01596a0>] (driver_detach+0xb4/0xb8)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588854]  r7:c0279ddc r6:c02746d8 r5:bfdbcb90 r4:c0274638
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588900] [<c01595ec>] (driver_detach+0x0/0xb8) from [<c0158884>] (bus_remove_driver+0x90/0xc8)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.588973]  r7:c0279ddc r6:c028d8a8 r5:bfdbcb90 r4:00000000
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589019] [<c01587f4>] (bus_remove_driver+0x0/0xc8) from [<c0159ba0>] (driver_unregister+0x48/0x4c)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589087]  r7:c0279ddc r6:00000880 r5:bfdbcb90 r4:00000000
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589132] [<c0159b58>] (driver_unregister+0x0/0x4c) from [<c015abb4>] (platform_driver_unregister+0x14/0x18)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589198]  r5:bfdbcbd4 r4:00000000
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589226] [<c015aba0>] (platform_driver_unregister+0x0/0x18) from [<bfdbb890>] (cleanup_module+0x14/0x40 [ehci_hcd])
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589310] [<bfdbb87c>] (cleanup_module+0x0/0x40 [ehci_hcd]) from [<c005f2a0>] (sys_delete_module+0x1c0/0x27c)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589391] [<c005f0e0>] (sys_delete_module+0x0/0x27c) from [<c001ff00>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
Jul 25 19:01:21 kernel: [    3.589473] ---[ end trace cb28ac6dac085dbf ]---
Jul 25 19:02:22 kernel: [   72.270915] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jul 25 19:02:22 kernel: [   72.271153] mxc-ehci mxc-ehci.2: initializing i.MX USB Controller
Jul 25 19:02:22 kernel: [   72.656586] USB Host2: VID is 0424
Jul 25 19:02:22 kernel: [   72.827433] mxc-ehci mxc-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jul 25 19:02:22 kernel: [   72.868192] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 25 19:02:22 kernel: [   72.898543] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jul 25 19:02:22 kernel: [   72.898736] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jul 25 19:02:26 kernel: [   77.100050] usb 1-1: new high speed USB device using mxc-ehci and address 2
Jul 25 19:02:26 kernel: [   77.320741] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 25 19:02:26 kernel: [   77.333293] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jul 25 19:02:26 kernel: [   77.363914] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jul 25 19:02:26 kernel: [   77.500027] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jul 25 19:02:26 kernel: [   77.585786] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jul 25 19:02:27 kernel: [   77.687886] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Jul 25 19:02:27 kernel: [   77.802026] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Более конкретно можно будет поговорить после того, как вы пришлёте отладочный лог и вашу программу. Перед этим нужно обновить весь софт - и SMLogix и контроллер из него отформатировать. Т.к. нет смысла разбирать давно исправленные проблемы.
Обновлять обновлял, но на сколько это все последнее?
kernel 2.6.29.888
libs 0.1.814
logix 0.267.181
menu 1.0.934
modem 0.1.849
qtlibs 0.1.788
skipper 0.1.1032
software 265.790
sql 0.0.798
templatelite 1.1.786

Последний раз редактировалось masterzx, 26.07.2018 в 12:18
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 12:41   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: OpenVPN (нет проблемы)

Из замечаний, пока что, только одно: Софт устаревший. Обновитесь на более новую версию, чтобы всё было честно.

Ну и вопросы:
Как часто это происходит?
Что сконфижено в проекте? (лучше всего - приложите проект)
Какой модем используете?
Какой оператор?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 13:04   #5
masterzx
Member
 
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Из замечаний, пока что, только одно: Софт устаревший. Обновитесь на более новую версию, чтобы всё было честно.

Ну и вопросы:
Как часто это происходит?
Что сконфижено в проекте? (лучше всего - приложите проект)
Какой модем используете?
Какой оператор?
примерно раз в 10 часов
проект почти пустой, одна смс команда зажигает и тушит светодиоды, паралонгов читаются по модбасу. Счетчик соединений....
модем huawei E160G оператор билайн
сейчас обновил лоджик и софт в контроллере
kernel 2.6.29.929
libs 0.1.855
logix 0.267.222
menu 1.0.975
modem 0.1.890
qtlibs 0.1.829
skipper 0.1.1073
software 265.831
sql 0.0.839
templatelite 1.1.827

посмотрю, не повиснет ли он опять через 10 часов.
Вложения
Тип файла: psl test014.1.psl (463.6 Кбайт, 6 просмотров)
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 14:04   #6
masterzx
Member
 
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети

Код:
Jul 26 09:02:04 alarmd: rcvd alarm: r Контроллер Ошибка проекта, неизвестный оператор сети.
Посмотрел лог за сутки и эта ошибка есть когда и связь есть.
Что то в контроллере не дает запустить pppd, через примерно 10 часов работы. Судя по логу. Перетыкание модема не помогает.
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 13:12   #7
masterzx
Member
 
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети

После обновления проблема с модемом вроде ушла, посмотрим что будет после выходных.
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 13:25   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети

Так должно быть. Программист поглядел логи и исходный код. В свежем ядре в этом месте исправлялись ошибки. Так что тестируйте, если что будет - кидайте новые логи.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 12:45   #9
masterzx
Member
 
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети

Цитата:
Сообщение от masterzx Посмотреть сообщение
Код:
Jul 26 09:02:04 alarmd: rcvd alarm: r Контроллер Ошибка проекта, неизвестный оператор сети.
Посмотрел лог за сутки и эта ошибка есть когда и связь есть.
Что то в контроллере не дает запустить pppd, через примерно 10 часов работы. Судя по логу. Перетыкание модема не помогает.
Для пропажи этой ошибки из лога и более стабильной связи необходимо удалить всех операторов связи кроме используемого из SMConfig.
Разработчикам предлагаю сделать возможность выбора оператора связи из FBD. Так как тупой перебор операторов, если ид сети не возможно получить от модема или ид сети не корректный, то это очень плохо влияет на качество связи.
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024