(2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами"
ВНИМАНИЕ!!! Если вы используете модуль МС совместно с контроллером SMH-2Gi, то вас эта проблема НЕ касается!
Проблема: деградация характеристик работы одного из компонентов МС Изделие: отдельные небольшие партии модулей МС новой модели, т.е. 020х и 040х, выпуска до декабря 2012 года Проявление: МС периодически переключается в режим безопасности - "щёлкает" или "дребезжит" выходами. В самом начале деградации внешние проявления могут отсутсвовать. Нагрев модуля ускоряет процесс деградации. В любом случае двух недель непрерывной работы достаточно для диагностики модуля. При всём этом никаких аварий в системном меню контроллера не наблюдается Диагностика: подключите МС непосредственно к контроллеру и поставьте блок MC (link) на поляну. Загрузите проект в отладке. Если в течении нескольких минут на выходе "ErrPerMin" остаётся нулевое значение, то ваш модуль МС исправен и не подвержен описываемой проблеме Решение проблемы: связаться с нашими менеджерами. Вам будет выслан программатор для обновления прошивки модуля МС. Прошивка учитывает изменение характеристик компонента МС, после чего модуль считается полностью исправным и выдерживает все заявленные производителем характеристики Исправленную версию прошивки можно найти здесь: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_MC/kernel/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.06.2013 в 12:47 |