Старый 28.11.2022, 01:44   #1
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Trim5 ARM + приточка стандартная авария A20 (решено)

Есть Trim5 со стандартным ARM от сегнетикс. Подключен к стандартно сгенерированной генератором от сегнетикса приточной системой. Все работает, но вдруг а журнале ARM на TRIM5 стали выскакивать сообщения A20. Несколько раз.
A таких аварийных сообщений в программе приточной установки не нахожу (максимум присутствует a23...a26, да и то зануленные (никогда не могут быть активными)

Откуда A20берется, и что это может значить?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 02:10   #2
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

В конструкторском ПО контроллера (не ТРИМ, а того, с чем ТРИМ работает), в макросе обработки аварий событие А20 задействовано под что-то дополнительное, не предусмотренное конструктором. Видимо, событие в основном контроллере задействовали, а в ТРИМе данное событие переписать забыли.
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 10:33   #3
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
В конструкторском ПО контроллера (не ТРИМ, а того, с чем ТРИМ работает), в макросе обработки аварий событие А20 задействовано под что-то дополнительное, не предусмотренное конструктором. Видимо, событие в основном контроллере задействовали, а в ТРИМе данное событие переписать забыли.
Нет такого события там - А20 в макросе обработки аварий контроллера (пиксель). Иначе я бы такой вопрос не задавал.

а23, а24 и а26 незадействованные есть, а а20 я не увидел!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 10:36   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Откуда A20берется, и что это может значить?
"Разморозка остановкой ВУ". Источник - охладитель.

Действительно, в АРМ написать забыли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 20:15   #5
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Разморозка остановкой ВУ". Источник - охладитель.

Действительно, в АРМ написать забыли.
Надо думать - уже записано?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 22:23   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Надо думать - уже записано?
А ручки-то мля на что!

hvac.png panel.png

Работы на пять минут. Даже в FBD лезть не надо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.11.2022 в 22:33
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 23:34   #7
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А ручки-то мля на что!

Вложение 11192 Вложение 11193

Работы на пять минут. Даже в FBD лезть не надо.
Мне трудится не лень - мне за других обидно!

Тем более конструктор HVAC не генерирует такой код - a20 на входе блока обработки аварий - а я люблю универсальные решения!!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 00:34   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Тем более конструктор HVAC не генерирует такой код - a20 на входе блока обработки аварий
Я бы этого не сказал.

a20.png stat.png

Арсений совсем не обманул. Но в журналах недоделки.

Цитата:
а я люблю универсальные решения!!
HVAC для меня почти темный лес.
Но ко всем конструкторам отношусь как к генераторам заготовок.

Цитата:
Коммерческое использование SMConstructor™ и/или SMLogix™. Вы имеете право использовать инструментальные
системы SMConstructor™ и/или SMLogix™ для создания коммерческих проектов. Однако вы обязаны провести
всестороннее тестирование результата работы SMConstructor™. Невыполнение этого требования снимает с
Segnetics любую ответственность
, связанную с упущенной выгодой, выходом из строя какого-либо оборудования,
претензиями третьих лиц и подобным...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 29.11.2022 в 00:55
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 11:18   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Мне трудится не лень - мне за других обидно!
Не обижайтесь за других) Ваша проблема сейчас решена?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 11:35   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Мне трудится не лень - мне за других обидно!
Разморозка остановкой была реализована, дай бог памяти, году в 2008. То, что вы первый наткнулись на пропущенный текст, говорит о крайне частой востребованности этой функции

Вы сможете сами исправить текст или требуется вмешательство техподдержки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 17:52   #11
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM + приточка стандартная авария A20 (решено)

Вы меня конечно извините, но, на мой взгляд, эта проблема весьма мелкА, чтобы внепланово резилить из-за этого конструктор с исправлениями.
Ну А20 - ну и хрен с этой А20...
Тяжело руками поправить?
Я бы даже на форуме не стал бы об этом писать.
Я тоже несколько вещей хотел бы поправить в конструкторе - но такова интеграторская участь работать с тем, что есть и пилить это в последующим под свои задачи.
Одно дело - критически важные моменты, к примеру, в Лоджике, а другое - визуалка, которую проще простого скорректировать.

Вспоминаются ситуации на объектах, когда мне разные люди пытаются объяснить при ПНР, что конструктор работает не так, это не то, то не верно и так далее - ответ весьма короткий: "Вас не устраивает штатная логика работы? Хорошо. Тогда стоимость готового решения возрастает на Х рублей ввиду затрат на работы программиста, который будет разрабатывать именно то ПО, которое Вы хотите". После этого некоторая часть клиентов (около 10%) запрашивало стоимость и никто ни разу не решился оплатить разработку ПО.
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 18:04   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM + приточка стандартная авария A20 (решено)

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
Я тоже несколько вещей хотел бы поправить в конструкторе
Я бы с интересом ознакомился с вашим списком Здесь или на почте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 18:38   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Потребуется вмешательство техподдержки, чтобы исправить эту проблему глобально, и выложить соответствующий релиз на ftp.
Спасибо, мы это зафиксировали и поправим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 30.11.2022 в 15:12
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024