вопщем проблема нарисовалась такая.
в смарт-меню можно включить установку значения со входов по изменению значения.
всегда этим пользовался, начиная с 2Gi и пикселя25
всегда это работало так:

1. значения с этих входов записывались в меню в момент ввода их в режиме отладки
2. в момент ввода/изменения их программно откуда-то "со стороны" - скада, другое меню и т.д.
3. в дальнейшем, при перезагрузке по питанию или как-то иначе, статично установленные значения на входах меню никак не влияли на значения записанные в меню.

это мое видение. я всегда использовал эту возможность и она всегда работала так, как я описал, на мой взгляд.
может быть я что-то забыл?
может быть кто-то возразит?

почему я поднимаю эту тему - сейчас все это работает иначе, а именно:
при перезагрузке, установленные на входах значения (отличные от нуля) записываются в меню. если на входе установлен нуль - в меню сохраняется установленное ранее значение.
на мой взгляд это некорректно, так быть не должно, ситуация требует исправления на исходное поведение меню.

прошу высказаться всех.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 19:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
при перезагрузке, установленные на входах значения (отличные от нуля) записываются в меню. если на входе установлен нуль - в меню сохраняется установленное ранее значение.
на мой взгляд это некорректно, так быть не должно, ситуация требует исправления на исходное поведение меню.
Всегда так было. Если я правильно понял ваше объяснение. Почему так - я миллион раз уже объяснял


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 19:56   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда так было. Если я правильно понял ваше объяснение. Почему так - я миллион раз уже объяснял
покажите где такое объяснение

а вот это тоже правильно?
https://photos.app.goo.gl/yG1yGNLFjnAnY7JeA


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 22:26   #4
Ling-Ling
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

А лоджик 3.30 по каким соображениям выбран?
Я последнее время при каких-то проблемах первым делом качаю самую свежую версию, обновляю ею всё, что можно, сбрасываю контроллер в заводские настройки. Некоторые проблемы таким способом решались.
Ling-Ling вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 22:30   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от Ling-Ling Посмотреть сообщение
А лоджик 3.30 по каким соображениям выбран?
Я последнее время при каких-то проблемах первым делом качаю самую свежую версию, обновляю ею всё, что можно, сбрасываю контроллер в заводские настройки. Некоторые проблемы таким способом решались.
тоже самое наблюдается и на 3.32.40


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 04:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
покажите где такое объяснение
Ноль при старте - это невалидные данные. Они отбрасывались, отбрасываются и будут отбрасываться



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а вот это тоже правильно?
https://photos.app.goo.gl/yG1yGNLFjnAnY7JeA
Куда там смотреть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 09:29   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Куда там смотреть?
можно с начала и по 2:00
или с 1:40 по 2:00


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 11:54   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тоже самое наблюдается и на 3.32.40
Тоже самое наблюдается и в 3.28

Цитата:
или с 1:40 по 2:00
Это явление попадает под объяснение, что значения перезаписываются. Смущает только, что "заторможено".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 14:39   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда так было. Если я правильно понял ваше объяснение. Почему так - я миллион раз уже объяснял
для тупых и не внимательных объясните в миллион первый раз, пожалуйста.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 16:59   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для тупых и не внимательных объясните в миллион первый раз, пожалуйста.
Ноль при старте - это невалидные данные. Они отбрасывались, отбрасываются и будут отбрасываться


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 18:55   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ноль при старте - это невалидные данные. Они отбрасывались, отбрасываются и будут отбрасываться
я про другое же,
вы утверждаете, что при выборе в меню для входа "запись по изменению" запись с этого входа в меню происходила всегда при любой перезагрузке не зависимо от того, первый это запуск после прошивки или нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 20:46   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я про другое же,
вы утверждаете, что при выборе в меню для входа "запись по изменению" запись с этого входа в меню происходила всегда при любой перезагрузке не зависимо от того, первый это запуск после прошивки или нет.
После загрузки или перезагрузке на переменных нули. Эти нули игнорируются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 20:49   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
После загрузки или перезагрузке на переменных нули. Эти нули игнорируются.
я вообще перестал понимать что либо


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024